清淤所產生的淤泥往往含水率高、強度低,難以被直接利用;還有一部分淤泥還含有有毒有害物質,這些有毒有害物質被雨水沖刷后容易浸出,從而對周噃境造成二次污染。因此對淤泥進行適當的處理處置是非常必要的。
一:常見的淤泥地基處理辦法 1:樁基法。淤泥土層較厚,難以大面積進行深處理,可用打樁辦法進行加固處理,常用的樁基是鋼筋混凝土預制樁。
各位朋友好,小弟手上有這么一個工程,是生活垃圾填埋場。庫區包括壩體位置全部是淤泥層,厚度6~9m,下面是殘積土或全風化層。淤泥含水率64.8%,承載力45kpa,現在由于庫區要鋪設土工膜防止滲濾液外滲,加上垃圾堆體上有推土機碾壓,需要庫區承載力提高到150kpa以上。請做有過基礎處理的同志幫我想想什么方案最經濟。我個人的方案是:庫區打塑料排水管,1.2m一根,排水管頂部做50mm的砂墊層,再用殘積粘性土鋪蓋0.5m再進行鋪膜(有必要時加設土工網格);壩體位置水泥攪拌樁處理后再進行筑壩,壩高6m的重力式堤壩。可是我手上沒有塑料排水管及土工網格或土工格柵的相關資料,請愿意幫忙的朋友加我QQ和我聯系,184577221,或者給我留言啊,謝謝了!
河道水體富營養化現象越來越嚴重,怎么辦?河道水體難降解有機物的污染越來越嚴重,怎么辦?河道水質以及底部淤泥發黑發臭,黑臭淤泥上浮,怎么辦?河道污染無法在短時間內進行有效的生物修復,怎么辦?
請教大家個問題,一層樓的框架房子4米的開間,地基大概是1米填土,2米淤泥,以下是黏土。請問這種情況一般是全部挖了還是用地基處理啊,因為規模小甲方不怎么高興挖那么深,用復合地基的話怎么處理比較合適啊
上部淤泥及淤泥質粘土厚度在7~10m左右,下部為粉質粘土粗砂,再下為強風化花崗巖,設計是采用堆載預壓處理的,表面處理時一堆載下面的淤泥就翻漿上來,應該怎樣才能較快的處理?
[size=3]水閘淤泥基礎處理有關問題水閘基礎為淤泥層9-12m,粗沙2m,全風化5-6m,以下為強風化、弱風化基礎處理擬采用樁基,以滿足承載力和水平抗滑要求如果采用高壓旋噴樁是否可行,淤泥層的成樁效果是否有保證,對抗滑系數的提高有多大作用,如何計算其抗滑系數或抗滑穩定。如果采用鉆孔灌注樁,采用復合基礎還是獨立樁基好,樁端持力層要到全風化還是強風化希望高手指點!!!!![ 本帖最后由 beidu1985 于 2010-3-12 19:11 編輯 ]
現所在工程,淤泥面積8000平方米,深4.5m(原魚塘,現預蓋兩層人放地下室),求助淤泥處理方案,越具體越好。我自己的方案1、挖走,但具體方案為確定,請大家幫助,具體方案,包括挖機如何進場開挖。2、淤泥固化方案。真空預壓或其他求大家幫忙,發表各自的意見 謝謝大家!
文件格式:PDF 文件大小:7.41M
現有一個大型污水處理工程,建在魚塘上面,魚塘無水但有淤泥厚約在1.3米左右,原魚塘底標高為5.30左右現已回填一部分到10.00。設計要求回填土方達到92%、80%兩個標準,并且回填土方時要求每400mm厚分層夯實。但是回填土方時施工方直接用車將土全部到入池中,沒有用任何機械夯實。由于現場地形復雜,大型機械進場的可能性不大。要達到設計要求的夯實度有什么辦法?挖出原回填部分在夯實絕不可能,大型機械進場的可行性不大。有沒有什么其他的辦法。請各位幫幫忙,提供些好建議、好方法、或者其他別的構思。本人的電子郵箱:piaget9477@sina.com聯系QQ:27693388
一個變電站,建筑為一層,其它為電氣構筑物,地質條件從地表往下依次為: 0.5米深耕植土,2.5米粉質粘土,3米厚淤泥質粉質粘土,9米深液化細沙層,問地基怎么處理合適?
現有一深基坑工程到基礎標高時遇淤泥暗塘,機械無法開挖,現才用拋石法處理,基坑周囆混牧攪拌樁支護,施工過程中出現拋石處理的部分每天都有一定量的上浮現象,請大家說說可能的原因及處理辦法。
采用的小柱網,在大廳那里的中間兩根柱子去掉要不要緊?還沒到計算的環節,現在時建筑平面設計。小弟弟在做課程設計。。。請指教
中小河道、農村河道的清淤工程既有傳統清淤的“疏通”目的,也就是解決排澇、防洪、灌溉功能保障的目的,也有改善河道水質,促進生態系統健康,提升河道景觀的深層目的。因此,從清淤的前期工作、方案制定、工藝選擇、工程實施的所有環節中,必須保證這種“多目的”清淤的特征。下面介紹兩種新型河道清淤及淤泥處理技術。
河道清淤之后產生的淤泥都是怎樣處理的呢?所以今天我們來說說河道淤泥的處理技術。
情況如下: (1)首層柱子砼澆搗時,承臺面的淤泥未清理干凈,造成柱頭出現夾層(泥),夾層厚度為3MM~60MM,有的甚至貫通柱子的截面;(如圖) (2)該建筑為3層混凝土框架結構,建筑面積為3萬平方米;目前施工至二層樓面,局部已澆搗樓面混凝土。 請教各位: (1)對出現的夾層應如何處理,為什么? (2)夾層未處理之前,二層樓面能否繼續施工? 因發現的比較遲,現在二層摸板已施工完畢,有沒有方案能不拆除首層模板支頂也能處理該夾層?另請教: (1)灌漿的標號應是多少?原設計柱砼標號為C25. (2)如何進行檢測? 先謝謝各位大俠了!!!
建筑書籍-水下及淤泥中施工與地基處理
淤泥處理
淤泥處理專題,為您提供淤泥處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與淤泥處理 相關的專業交流討論,更多淤泥處理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題