狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 電力電纜線路設計施工手冊

    目錄:前言第1章 電力電纜的電氣常數計算 1.1 導體的直流電阻計算 1.2 導體的交流電陰計算 1.3 電容量、電容電流、介質損耗計算 1.4 電纜線路的電感計算 1.5 電纜線路的阻抗計算 1.6 電纜線路的正序阻抗計算 1.7 電纜線路的零序阻抗計算第2章 電纜載流量計算 2.1 基本計算式 2.2 各部位的熱阻計算 2.3 總熱阻的計算第3章 介質損耗和受日照引起的溫升 3.1 由介質損耗引起的溫升計算 3.2 受日照引起的溫升計算第4章 金屬護套的損耗 4.1 基本計算式 4.2 金屬護套環流損耗與導體損耗之比 4.3 金屬護套渦流損耗與導體損耗之比 4.4 金屬護套、屏蔽層、粗鋼線鎧裝的電阻第5章 電纜允許過載電流計算 5.1 允許短時間過載電流的計算 5.2 允許周期性過載電流的計算 5.3 允許通過導體的短路電流的計算第6章

  • 城市電力電纜線路敷設怎么確定

    兩回35KV電纜線路,兩回10KV電纜線路,另加一根通訊光纜,一共約2公里長,方案大至是沿公司兩邊的人行道敷設,采用什么敷設方法好呢,是直埋還是電纜溝?

  • 關于電力電纜線路的運行管理研究

    在電力電纜的建設過程中,由于工程建設一般時間都較為緊,加上相關單位的設備品種繁多,并且運行管理調試條件復雜,因此,在電力電纜線路工程驗收檢查和使用過程中常常會(huì )發現一些質量問題。本文通過對電力電纜線路在運行管理過程中所存在的問題進行了簡要的分析,同時提出了整改預防措施及方案,為今后電力電纜線路運行管理質量取得有效的保障。 一、電力電纜線路運行現狀 近些年來,伴隨著我國社會(huì )的不斷進步,經濟得到了飛速的發展,人們生活水平也得到了很大的提升,本著滿足我國國民經濟發展這一重要需要,當前,我國電網的建設發展快速。但是,我國的電網在運行和建設過程中一直受到來自運行條件、環境氣候、電磁環境以及土地資源等多方面因素的不斷制約,我國電網建設和

  • 電力電纜線路常見故障及其處理

    電力電纜線路常見故障 1、 短路性故障 有兩相短路和三相短路,多為制造過程中留下的隱患造成. 2、 接地性故障 電纜某一芯或數芯對地擊穿,絕緣電阻低于10kΩ稱低阻接地,高于10kΩ稱為低阻接地。主要由于電纜腐蝕、鉛皮裂紋、絕緣干枯、接頭工藝和材料等造成。 3、 斷線性故障 電纜某一芯或數芯全斷或不完全斷。電纜受機械損傷、地形變化的影響或發生過短路,都能造成斷線情況。

  • D5221-2005城市電力電纜線路設計技術規定

    D5221-2005城市電力電纜線路設計技術規定

    城市電力電纜線路設計技術規定 DL.T 5221-2005有許多人問電纜相關問題,今天把規程給大家,自己參考

  • 電力電纜線路埋設有哪幾點安全要求?

    1、電纜與鐵路或道路交叉時應穿管保護,保護管應伸出軌道或路面2m以外。 2、電纜與建筑物基礎的距離,應能保證電纜埋設在建筑物散水以外;電纜引入建筑物時應穿管保護,保護管亦應超出建筑物散水以外。 3、電纜線相互交叉時,高壓電纜應在低壓電纜下方。如果其中一條電纜在交叉點前后1m范圍內穿管保護或用隔板隔開時,最小允許距離為0.15m。 4、電纜與熱力管道接近或交叉時,如有隔熱措施,平行和交叉的最小距離分別為0.5m和0.15m。 5、直接埋在地下的電纜與一般接地裝置的接地之間應相距0.15~0.5m;直接埋在地下的電纜埋設深度,一般不應小于0.7m,并應埋在凍土層下。

  • DLT 1253-2013 電力電纜線路運行規程

    本帖最后由 muyuyao 于 2015-1-21 23:41 編輯 DLT 1253-2013 電力電纜線路運行規程

  • 電力電纜線路與架空電纜線路的比較

    電力電纜線路與架空電纜線路的比較 電力電纜線路與架空電力線路相比,具有許多特點和優點。 其主要優點為。 (一)供電可靠,電纜接頭不受外界干擾的影響,如雷擊、風害,覆冰、風箏和鳥害等。也不存在架空線路常見的斷線倒桿、瓷瓶閃絡(luò )破碎,以及因導線擺動所造成的短路和接地事故I (二)不需要在路面上架設桿塔和導線,節約木材,鋼材和水泥。在市區,尤其能減少對人的危害,并使市容整齊莢觀, (三)受路面建筑物的影響較小,適于在城市繁華地區敷設, (網)運行簡單方便,維護工作量小,費用也較低。 (五)作地下敷設,比較隱蔽,有益于國防保密, (六)電纜的電容大,有助于提高電力系統的功率因數。 電纜雖然有很多優點,但也有以下不足之處。 (一)成本高,一次性投資費用較大。 (二)敷設后不易變動,不適宜作臨時性使用, (三)電纜線路的

  • DL T 1148-2009 電力電纜線路巡檢系統

    DL T 1148-2009 電力電纜線路巡檢系統

  • DL/T 1253-2013 電力電纜線路運行規程

    DL/T 1253-2013 電力電纜線路運行規程

    本標準適用于額定電壓為5OOkV及以下的交流電纜線路。其它電纜線路可以參照使用。

  • 電纜線路施工及驗收規范

    電纜線路施工及驗收規范 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國國家標準 電氣裝置安裝工程 GB 50168-92 電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國建設部1992-12-26發布1993-07-01施行

  • 關于電纜線路電壓損失的請教

    《工業與民用配電設計手冊》列出了電纜線路電壓損失的計算表格,我想知道線路長度如何計算?比如兩芯電纜是指電纜的長度還是指兩芯長度的總和?

  • 電纜線路的維護及故障處理

    發一個“電纜線路的維護及故障處理”的電子書,供大家參考!

  • 110kV電纜線路設計的問題

    110kV電纜線路設計的時候,需要考慮電纜的接地,我想請教以下問題:1、什么時候需要用直接接地箱;2、什么時候要用交叉互連接地箱;3、電纜金屬護套的安全感應電壓的數值是多少;4、請詳細介紹一下交叉互連和回流線的作用。不勝感激,謝謝!

  • DLT 5221-2016 城市電力電纜線路設計技術規定

    DLT 5221-2016 城市電力電纜線路設計技術規定

    DLT 5221-2016 城市電力電纜線路設計技術規定

  • 10kV 電力電纜線路電纜溝、電纜井敷設設計要求

    10kV 電力電纜線路電纜溝、電纜井敷設設計要求

    1、使用范圍 1.1 電纜溝 電纜溝是用以敷設和更換電力電纜設施的地下管道,也是被敷設電纜設施的圍護結構,有矩形、圓形、拱形等管道結構形式。 電纜溝適用于道路、廠區、建筑物內電纜出線集中且不需采用電纜隧道的區域;城鎮人行便道或綠地等區域。但在蓋板不可開啟區域,不應選擇電纜溝。 一般在變電站出線、小區道路、電纜較多、道路彎曲或地坪高程變化較大的地段,可以采用電纜溝與電纜排管、電纜井等進行相互配合使用。 電纜溝為有蓋板的溝道,敷設和維修電纜時都必須揭開蓋板,很繁瑣、不方便,溝內還容易淤積贓物、積水。但因土建施工簡單、造價低,常在工程中采用。

點擊加載更多

電力電纜線路

電力電纜線路專題,為您提供電力電纜線路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力電纜線路 相關的專業交流討論,更多電力電纜線路相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

線路接頭

線路防雷裝置

亚洲午夜久久久影院伊人| 亚洲一区二区无码毛片| 日韩香蕉网| 亚洲精品久久久久久桃密91| 亚洲 校园 欧美 国产 另类| 免费无码又爽又刺激高潮软件| av片网址| 四季av无码精品一区二区三区| 久久久久久国产精品无码下载| 欧美精品一区二区自拍中文主播| 一二三四视频社区在线高清| 久九中字婷婷| 国产无码一区| 精品一区精品二区精品三区| 综合一区二区| 国产精品无码dvd在线观看| 男女羞羞网站| 98av| 无码视频亚洲一区| 无码正片| 伊人伊人久久久久| 91精品孕妇哺乳期国产| 垦利县| 日本欧美久久久久免费播放网| 狠狠狠久久久综合网| 亚洲天堂久久网站| 超碰人人草av| 4K岛国HEYZO中文无码| 性色AV| 一区二区三区青青草| 日韩一级精品| 精品国产免费一区二区三区| 三级超碰在线| 亚洲精品土豆天堂AV.www.| 大香蕉av| 插少妇| 丁香激情五月| av人妻| 日韩喔美亚洲| 久久久成人网| 亚洲国产精品无码久久电影|