室內有3臺18.5KW 或8臺 18.5KW的電機,都為380V,角型啟動,電纜選擇YJV單芯電纜,室內懸吊無孔鐵皮線槽鋪設,電機運行電流為35.3A線徑選擇:溫度修正系數0.96;鋪設方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 參考工業與民用配電手冊510頁,每管4線靠墻),35度6平方線的電流是41A,要是按此計算的話6平方線就夠了,可是實際是用6平方的線發熱嚴重,高的電纜溫度達到58度。 我是個菜鳥,請問我的計算錯在哪里?那么應該選擇多大的單芯電纜或多芯電纜?
怎么算配電箱的電纜線徑和其它參數在線等,急......
有個照明工程設計,照明負荷有26kw,計算電流有44A,電纜選的是YJV低壓電纜,線徑是10平方.電纜由豎井出來走吊頂線槽到照明配電箱.長度不超過30米。請問:10平方的YJV電纜能滿足照明負荷的需要嗎?
電纜線徑一般是按照所接負載最大電流值選擇的,此時斷路器明顯沒有降低線徑的作用。但在高短路電流場合(如大容量變壓器和變壓器并聯),選擇電纜線徑時需要考慮短路電流產生的熱和機械應力。此時,選擇限流型斷路器(NS/Tmax/NZM..)可以降低短路電流,進而可以降低電纜的線徑需求,因此,限流型斷路器理論上能夠降低電纜線徑。不知大家在設計或應用中是否有過這方面的經驗?一起分享一下我的信箱:lifobird@126.com
設計院出圖中某一條回路功率230KW,計算電流為306A。選擇電纜為ZR-YJV22-10KV 4*300+1*150 CT我想問問有必要那么大嗎?
很多電氣施工人員對于電氣線徑的選擇都尋找口訣,我看了一下有點麻煩,也不好記。我歸結了一下簡單的供大家參考一下啊。負荷距=功率(KW)*長度(KM)銅芯線每千瓦公里用2.5平方毫米。鋁芯線每千瓦公里用4.0平方毫米。銅芯線線徑=負荷距*2.5鋁芯線線徑=負荷距*4.0所選線徑比計算第一規格,如所選線徑為16mm2,就選用25mm2。電纜線規格為(10、25、35、50、75、95、120)等。
本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 編輯 有一用戶,負荷為50KW,距離變壓器500米,在變壓器后有100米架空線路,在100米架空線路后計劃用400米電纜供給用戶。求計算,架空線路和電纜用多大的線徑合適,另外麻煩再給計算下電壓降是多少?謝謝 補充下:用戶是制冷的壓縮機,是電動機
1:通信線中HYV2*1/0.4CCS,1/0.4指的是單支線徑0.4MM;HSYV2*2*0.5BC;0.5指的是單支線徑0.5MM; 2:強電電纜電線BV2*2.5,2.5指的是截面積2.5MM平方。 類似于以上的表示,最后的數字到底是線徑還是截面積,有統一的表示方法嗎?
先施工的住宅小區,甲方供應的3*10的YJV電纜,到場后發現電纜線芯顏色為黃綠黃,沒有零線、地線,(此電纜為戶內電源線,應為相、零、地)現甲方要求使用此電纜,提出用熱縮管把電纜頭處做出零、地線的標示,那位大俠知道,那本具體規范規定嚴禁使用其他顏色代替零地線的。謝了
我想問一下,如果兩根25平方的線并聯起來的載流量怎么算,是不是就是50平方的載流量呢?同時可不可以一根25平方的和一根6平的線并聯,如果可以,這樣的線載流量又是多少
請問火災報警系統在1000M內, 穿管布線,探測器回路用雙絞線, 那么揚聲器回路用多大的電纜? 揚聲器用1W的檔位,最多一個回路接12個揚聲器. 揚聲器回路的電纜和探測器回路的電纜可以穿同一根管嗎?
電纜線徑、截面積、重量估算公式
一、 估算銅、鐵、鋁線的重量(kg/km) 重量=截面積×比重 S=截面積(mm2)1. 銅線 W=9S W=重量(kg)2. 鋁線 W=3S d=線徑(mm)3. 鐵絲 W=8S實際銅的比重8.9g/cm3、鋁的比重2.7g/cm3、鐵的比重7.8g/cm3二、 按線徑估算重量(kg/km)1. 銅線 W=6.98d2≈7d22. 鋁線 W=2.12d2≈2d23. 鐵絲 W=6.12d2≈6d2三、 估算線徑和截面積 S=0.785d2怎樣選取導體截面首先計算負荷距(架空線)負荷距=功率×長度 =PL P=功率(kw) L=長度(km)例:xx車間與配電房變壓器相距200m,動力負荷200kw,問需要銅芯線多大平方?如改成鋁芯線,需要多大平方?先計算負荷距=200×0.2=40kw/km因為根據“銅線:每千瓦公里用2.5mm2,鋁線:每千瓦公里用4mm2”銅線 40×2.5=100m
一個普遍存在的問題.樹干式供電時,始端負荷大,后面負荷逐漸減小,電纜線徑如果一直用大的,覺得浪費.如果逐級改小,前面的斷路器又保護不了后面的小電纜,各地也有不同的要求做法,各位對此有何高見?
本帖最后由 albo_jay 于 2013-10-27 23:52 編輯 小區住宅,90平三房兩廳,等待裝修。標準入戶電纜線徑是10平(3x10——三芯,每芯10平)。 衛生間,打算安裝大即熱式電熱水器(洗澡用),最大功率8000W,另裝一個小即熱式電熱水器(洗手洗臉用),功率有3000W。兩者相加最大功率11000W,這樣的功耗只有在冬天才出現,夏天估計最大8000W,而且兩熱水器同時使用的時間不超過半小時。 廚房,除了常用的電壓力鍋、油煙機、電磁爐、冰箱、消毒柜、微波爐之外,計劃另增設一個小即熱式電熱水器(洗菜洗碗用),功率3000W。以上所有廚房電器如果同時工作,估計功耗高達9000W,不過這種情況極少見,即使有也不會(huì )超過10分鐘。 其他電器便是空調、音響設備、照明、開水器、電腦、電視、電吹風,這是最普遍的配置,空調是專用布線(客廳不打算安裝空調),其他的由墻上插座解決,相信這些在布線和空開上沒有什么特別之處。 咨詢過本地電業局,申請入戶電流擴容,電業局只需要將入戶電表改成更
如圖所示的配電箱,想請大能幫忙選一根進線電纜(YJV),水平橋架敷設,長度以200米計算。希望看到詳細的、完整的計算過程和步驟、選擇理由等等,重在過程。虛心求解,對每一位有心解答的大能們由衷表示感謝!!!
攪拌器用的電機功率比較小,只有120w,三相380V,50HZ。請問這么小的電機線一般用什么型號的電纜?YJV電纜最小好像只有1.5mm2的。
電纜線路施工及驗收規范 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國國家標準 電氣裝置安裝工程 GB 50168-92 電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國建設部1992-12-26發布1993-07-01施行
電纜線徑
電纜線徑專題,為您提供電纜線徑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜線徑 相關的專業交流討論,更多電纜線徑相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子