高壓10KV的電纜載流量表,哪位大俠知道地址或者有,請發給小弟,謝謝了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 編輯 ]
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411
例如:BV ZR-BV 額定電壓:0.45/0.75 導線根數:2~4 標稱截面(mm2):6 導線穿管載流量(A):31 這樣一個查表結果中,導線根數:2~4 如何理解?請各位指點一下
各位查電纜載流量表都用的什么手冊?我看各手冊同種同號電纜截流量差不少。比如我在一手冊查VV5×16空氣中載流量為55A;但剛才在網上看位朋友查的是66A。:(
SHUI 6KV 10KV高壓電纜載流量表
本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-6-17 11:29 編輯 表內包括YJV、vv、bv各種線、各種線徑的載流量、外徑內徑、穿管等。大家設計時可作為參考,也可作為選線材的依據。希望需要的人頂起來,讓更多淫看到!
近期接觸到了低壓礦物絕緣電纜(BBTRZ),想求助一份它的載流量表格,各位好版主誰有,幫忙分享一下。先謝謝了。
我公司從1#主變到6.6KV一段母線的電纜為兩根6/10KV-YJV-1*500電纜并聯使用,敷設順序為AA、BB、CC的順序,六根電纜緊挨著水平排列在梯形橋架中,屏蔽線主變端一端接,另一端懸空。請問這樣安裝時,電纜載流量最大可以為多少?小弟在此先謝謝了。
在同一環境下,10kV電纜 排管敷設 、直埋敷設(附近無熱源)、空氣中敷設,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋??請問下怎么個折算法呢,穿管載流量=空氣中載流量打8折?
[localimg=321,450]2[/localimg]
電纜載流量
我是一個電氣行業的新人,今天偶然翻看圖籍,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,不知是為什么?望各位同仁幫忙解釋一下
常用電力電纜允許持續載流量表.pdf
相同規格線徑的電纜雙拼使用,其電纜載流量如何估算?是否*2?? 如:YJV3*150+2*70,廠家標稱載流345A,雙拼是否就是690A。亟盼高人指點迷津。。謝謝!!
前一段,我們有一位老工程師看一套室外電氣圖紙,覺得YJV-1KV-4X240的電纜設計的太粗,而且不好施工,決定改細;他的理由是老版電氣安裝圖集240電纜的載流量為649,而我查04DX001-1得出240電纜的載流量僅為339;對此老工程師很納悶,我也不理解,請同行指點一下,謝謝
請教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的電纜的載流量是多少?標題太短寫的不詳細。在哪里可以找的到依據呢?電纜的敷設方式是埋地的。謝謝。。。。。期待中。。。
我在做設計的時候經常被電纜,電線載流量問題困擾!!!不同資料上的數字都不一樣,不知道以哪個為準!!!請問大家一般以哪本資料為準?
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???
10kv電纜載流量表
10kv電纜載流量表專題,為您提供10kv電纜載流量表相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜載流量表 相關的專業交流討論,更多10kv電纜載流量表相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題