高壓10KV的電纜載流量表,哪位大俠知道地址或者有,請發給小弟,謝謝了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 編輯 ]
例如:BV ZR-BV 額定電壓:0.45/0.75 導線根數:2~4 標稱截面(mm2):6 導線穿管載流量(A):31 這樣一個查表結果中,導線根數:2~4 如何理解?請各位指點一下
各位查電纜載流量表都用的什么手冊?我看各手冊同種同號電纜截流量差不少。比如我在一手冊查VV5×16空氣中載流量為55A;但剛才在網上看位朋友查的是66A。:(
本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-6-17 11:29 編輯 表內包括YJV、vv、bv各種線、各種線徑的載流量、外徑內徑、穿管等。大家設計時可作為參考,也可作為選線材的依據。希望需要的人頂起來,讓更多淫看到!
近期接觸到了低壓礦物絕緣電纜(BBTRZ),想求助一份它的載流量表格,各位好版主誰有,幫忙分享一下。先謝謝了。
電纜載流量
[localimg=321,450]2[/localimg]
我是一個電氣行業的新人,今天偶然翻看圖籍,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,不知是為什么?望各位同仁幫忙解釋一下
常用電力電纜允許持續載流量表.pdf
在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411
圖片是一個歐標的電纜載流量,有幾個問題想請教給位前輩。1)表格最上面的 T 75℃;LSE LSX T/N E,X 90℃; S,P 100℃ 分別代表什么意思?2)假如分別是在 75 90 100 攝氏度下 為什么溫度越高載流量越大?3)我們在選擇電纜時 應該以多少溫度為基礎?為什么?4)最后問下 船用CJPJ/SC 0.6、1KV 1*35平方的電纜的載流量應該是多少?根據載流量口訣 應該
最近選擇電纜載流量,185YJV電纜室外敷設,查工業與民用供配電設計手冊841頁30℃載流量怎么才300A?也沒說是否是鎧裝,求教
本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2015-8-17 14:42 編輯 先講到這,,有空具體講一講各種敷設方式的問題,再發一個新帖,帖子太長看起來也暈,感謝大家支持。 在某甲級院工作一段時間了,分享分享心得體會(huì )吧,一般很多新人,選擇載流量只是根據負荷電流,查看樣本,選擇滿足的截面,或者大一級的截面。其實大部分低壓這么選擇也不會(huì )出太大問題,但是還是希望分享一下一根電纜的選擇過程,也可以在業主問到的時候有一個合理的解釋（就是忽悠加裝b啦,業主有時不太理解為什么搞這么粗)首先,一根電纜需要做哪些計算與校驗,1、根據負荷電流進行載流量計算;2、電壓校驗;3、3kv及
I=A*S的m次方-B*S的n次方I是載流量.S是導體標稱截面積,但是系數A和B以及指數m,n我卻不知道是什么?我們是做電柜行業的,電纜一般是用作進線電纜,不用考慮敷設等,用的也是一般的RVV等普通的,請問各位專家假設我的一個塑斷的額定電流是225,那我怎么根據這個公式計算出我要用的電纜截面積?(也就是我要怎么去考慮A,B,m,n或者說A,B,m,n我要去查什么表?)很希望大家能告訴我 謝謝你們了
請教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的電纜的載流量是多少?標題太短寫的不詳細。在哪里可以找的到依據呢?電纜的敷設方式是埋地的。謝謝。。。。。期待中。。。
我在做設計的時候經常被電纜,電線載流量問題困擾!!!不同資料上的數字都不一樣,不知道以哪個為準!!!請問大家一般以哪本資料為準?
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???
前一段,我們有一位老工程師看一套室外電氣圖紙,覺得YJV-1KV-4X240的電纜設計的太粗,而且不好施工,決定改細;他的理由是老版電氣安裝圖集240電纜的載流量為649,而我查04DX001-1得出240電纜的載流量僅為339;對此老工程師很納悶,我也不理解,請同行指點一下,謝謝
電纜載流量表
電纜載流量表專題,為您提供電纜載流量表相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜載流量表 相關的專業交流討論,更多電纜載流量表相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題