我想問一下,一般10KV架空電纜是有鎧裝還是無鎧裝的,由于我是要做計算,現在只知道其型號,要想知道其它的具體參數,在哪里能查得到啊。
如題,求10kV架空電纜JKLYJ的電氣參數:?jiǎn)挝浑娮瑁瑔挝浑娍够蛘邘兔x一下:5.3km,4MW,單芯和三芯分別選多大規格的。萬分感謝!
我這邊有4回YJV22-3*300/10kV電纜從變電站出線,因為場地不便埋地敷設中間有一段1.2km的路徑需要臨時架空施工,之前在論壇查找到“架空電纜施工圖”與“多根大型電纜架空敷設技術總結”這兩份資料,個人還不夠理解,比如中間要不要考慮防雷(兩端均有避雷器),4回電纜可否雙排桿雙層架設?電桿的檔距在50米是否可行?還有其他需要注意的有什么?謝謝了!
10kV側短路電流為22kA,2000kW的負荷,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,但是熱穩定校驗需要420mm2,架空線經濟電流密度為80mm2,熱穩定校驗需450mm2,應該如何選擇線型和敷設方式?求有經驗的前輩指導!萬分感謝!!!!
各位老師,請教一個問題。我們公司有個承建工程,項目現狀是變電站有一路10kV架空線引入廠區,廠區內有終端電桿,廠區的應急發電機出線電壓10kV采用電纜出線。該出線電纜能與終端電桿的10kV架空線直接連接嗎?應該怎么做? 繼電保護跟全都用電纜連接是一樣的設置嗎?請各位老師賜教,謝謝啦。
35kV線路,終端塔(雙回路塔)高15m,進線龍門架高7.3m,雙回進線,由于受地形影響,終端塔與龍門架高差10m,距離只有9m,問題是:1.采用架空進線,導線安全距離是否滿足規范要求2.若不能滿足要求,是否可以改用材林5kV架空絕緣電纜進線?另外,龍門架距離較近,2回進線平均距離才5.1m
請各位指教一下,10kV和35kV線路采用電纜和架空線造價分別是多少?有說架空線20-30萬元/km, 電纜100萬元/km,都包括哪些費用?是涵蓋了導線、桿塔、金屬接具以及施工等全部因素嗎?
天潤一舟 OPGW 光纖復合架空地線 OPGW光纜,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也稱光纖復合架空地線)。 把光纖放置在架空高壓輸電線的地線中,用以構成輸電線路上的光纖通信網,這種結構形式兼具地線與通信雙重功能,一般稱作OPGW光纜。 由于光纖具有抗電磁干擾、自重輕等特點,它可以安裝在輸電線路桿塔頂部而不必考慮最佳架掛位置和電磁腐蝕等問題。因而,OPGW具有較高的可靠性、優越的機械性能、成本也較低等顯著特點。這種技術在新敷設或更換現有地線時尤其合適和經濟。 光纖是利用纖芯和包層兩種材料的折射率大小差異,使光能在光導纖維中傳輸,這在通信史上成為一次重大革命。光纖光纜 質量輕、體積小,已被電力系統采用,在變電站與中心調度所之間傳送調度電話、遠動信號、繼電保護、電視圖像等信息。為了提高光纖光纜的穩定性和可靠性,國 外開發了光
如果用25平方鋼絞線吊,鋼絞線截面大不大?電纜兩根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的鋼絞線.大概多少錢每米?
求購:軟銅芯絕緣架空電纜作變壓器引入線 10KV 50平方 100米 要求供貨時間要快,打聽了不少廠家和中間商都沒有現貨,急用。請朋友們幫忙 地點:北京 有的朋友請跟帖 留下聯系方式 謝謝
1-10KV淞江路架空入地改電纜工程
請幫忙看,廠區內采用低壓架空線路敷設,是采用LJ好還是JKYJV好,如果采用JKYJV,需要配鋼索嗎,橫擔和電桿選擇是按01D103選嗎。圖集上貌似采用的是LJ型。
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
知識點:架空(絕緣)電纜
請教高手: 10kV電纜架空敷設與室外干線煤氣管水平、交叉最小凈距。在《電力工程電纜設計規范》第5.1.7條規定及條文說明:水平凈距150mm,交叉未作要求,而現有的煤氣專業要求3~10kV電纜間距應為3米。現設計中兩者交義垂直凈距為700左右,不知是否符合規范要求?電氣專業是否有其它電纜間距相關規范對此有規定。
有一條10kV架空線路最終部分改為電纜。1、采用電纜在混凝土槽中敷設那種方式,埋地0.8米深,算不算直埋?電纜必須選鎧裝嗎?混凝土槽這種輻射方式正規名稱叫什么?淺槽敷設是指的這種方式嗎?2、這種敷設方式需要設電纜井嗎?如果需要選是什么規格?3、敷設路徑想選擇在沿規劃道路外1.5米的位置(大概是人行道或者綠化帶下),有什么需要注意的?是不是要避免敷設在灌木從下等等?4、翻了一下相關過電壓保護規范,架空轉電纜,如果電纜段的長度超過50米,需要在電纜兩端均加閥式避雷器,大家是這么做的嗎?閥式避雷器都選什么型號?謝謝大家!
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
已運行20年的架空電纜改為地埋可以嗎?鎧裝,95平方。因為建樓架空線影響美觀想改地埋。不換線可以嗎?在北方,溫度在-10——5°之間。現在做有影響嗎?