關于架空絕緣電纜或電線的討論最近遇到這樣的問題,關于施工現場臨時用電電源的問題,由于計劃的改變,項目分區開發的次序發生了變化,導致臨時箱變的位置遠離當前的開工區域,距離約為550米。施工臨時用電需求約為470KVA,功率因數取為0.65。要求是將電線或電纜架空敷設。如何用最節省的電線或電纜選擇來將電源送到施工場地,滿足電壓損失等方面的要求。是用BXF絕緣電線?還是BV?還是架空絕緣電纜(JKV?JKY?JKYY?)?還是其它的一些選擇?我感覺用BXF或BV都不劃算,用架空絕緣電纜,又沒有對應的電阻、感抗等參數來計算電壓損失。我找到一些關于架空絕緣電纜的文章,附后。歡迎大家的寶貴意見。
我這邊有4回YJV22-3*300/10kV電纜從變電站出線,因為場地不便埋地敷設中間有一段1.2km的路徑需要臨時架空施工,之前在論壇查找到“架空電纜施工圖”與“多根大型電纜架空敷設技術總結”這兩份資料,個人還不夠理解,比如中間要不要考慮防雷(兩端均有避雷器),4回電纜可否雙排桿雙層架設?電桿的檔距在50米是否可行?還有其他需要注意的有什么?謝謝了!
我想問一下,一般10KV架空電纜是有鎧裝還是無鎧裝的,由于我是要做計算,現在只知道其型號,要想知道其它的具體參數,在哪里能查得到啊。
直埋110kV電纜如何接到架空線?有相關的施工圖嗎?
2 在電纜與架空線連接處,還應裝設避雷器,并應與電纜的金屬外皮或鋼導管及絕緣子鐵腳、金具連在一起接地,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。上面是防雷規范的內容,我的問題是電纜與架空線連接,是如何連接的?怎么引線呢,從35或者10KV高壓線接過來嗎? 很弱的問題,見笑了:(
10kV側短路電流為22kA,2000kW的負荷,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,但是熱穩定校驗需要420mm2,架空線經濟電流密度為80mm2,熱穩定校驗需450mm2,應該如何選擇線型和敷設方式?求有經驗的前輩指導!萬分感謝!!!!
架空絕緣電纜是裝有絕緣電纜和白虎外皮的架空導線,采用類似的交聯電纜生產工藝制造的一種專用電纜,是介于架空導線和地下電纜的新的輸電方式,架空電纜都是單芯的,按照結構可以劃分為硬鋁線結構,硬啦銅線結構,鋁合金線結構,通信或者是三芯吻合的結構,具有供電性高,可靠性強,供電安全等諸多優點,最主要的是架設,維修和經濟性合理的特點,其中主要的參數是耐候性,架空電纜在國內應用廣泛。
各位老師,請教一個問題。我們公司有個承建工程,項目現狀是變電站有一路10kV架空線引入廠區,廠區內有終端電桿,廠區的應急發電機出線電壓10kV采用電纜出線。該出線電纜能與終端電桿的10kV架空線直接連接嗎?應該怎么做? 繼電保護跟全都用電纜連接是一樣的設置嗎?請各位老師賜教,謝謝啦。
35kV線路,終端塔(雙回路塔)高15m,進線龍門架高7.3m,雙回進線,由于受地形影響,終端塔與龍門架高差10m,距離只有9m,問題是:1.采用架空進線,導線安全距離是否滿足規范要求2.若不能滿足要求,是否可以改用材林5kV架空絕緣電纜進線?另外,龍門架距離較近,2回進線平均距離才5.1m
在《工業與民用配電設計手冊》中,提出架空線推薦使用鋁芯電纜。請問是什么原因?我個人理解,推薦使用鋁芯電纜,是不是因為鋁芯介質延展性能好,能夠適應各種惡劣的環境變化。請高手給予指點。
380v架空線要用四芯電纜架設,總長1000米,桿距45米,電流50A請問:選用4*25mm2鋁芯聚乙烯絕緣電纜(JKLY)怎么架設,請告訴具體施工方法
多根大型電纜架空敷設技術總結
萬順電線電纜生產廠家: 目前國內架空電纜用量越來越大,各企業均在出產開發市場所需求的各種架空電纜,在日常的出售出產中,仍有客戶在提出,要訂購BLX電纜,替代架空絕緣運用。根據對市場的查詢,國內干流電線電纜出產企業均已不再鋁芯電纜出產BLX電纜,故筆者對這兩種電纜的差異性提出一點愚見: 1、現在國內生產低壓架空電纜的企業,均以國家標準GB∕T 12527-2008《額定電壓1kV及以下架空絕緣電鋁芯電纜纜》為根據。此標準為2008年修訂更新的最新版國家標準。 架空絕緣電纜首要用于架空固定敷設、引戶線等場所,其絕緣材料采用耐候性專用架空絕緣電纜料,所以架空絕緣電纜有結構簡略、安全可靠、機械物理功能和電氣功能優異、耐環境耐紫外線等優點,因為其絕緣采用耐候性專用架空絕緣電纜料,電纜的長期允許工作溫度高達70℃或90℃,且電絕緣功能優異,體積電阻率達1.0×1012Ω?m以上;在敷設中,采用架空絕緣電纜可減小敷設間隙,節省線路走廊、減小電壓降;在使用中,可削減供電
本帖最后由 question 于 2013-3-15 17:40 編輯 就通常情況來講,幾根室外通訊電纜埋地敷設是不是要比架空敷設造價高不少?
天潤一舟 OPGW 光纖復合架空地線 OPGW光纜,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也稱光纖復合架空地線)。 把光纖放置在架空高壓輸電線的地線中,用以構成輸電線路上的光纖通信網,這種結構形式兼具地線與通信雙重功能,一般稱作OPGW光纜。 由于光纖具有抗電磁干擾、自重輕等特點,它可以安裝在輸電線路桿塔頂部而不必考慮最佳架掛位置和電磁腐蝕等問題。因而,OPGW具有較高的可靠性、優越的機械性能、成本也較低等顯著特點。這種技術在新敷設或更換現有地線時尤其合適和經濟。 光纖是利用纖芯和包層兩種材料的折射率大小差異,使光能在光導纖維中傳輸,這在通信史上成為一次重大革命。光纖光纜 質量輕、體積小,已被電力系統采用,在變電站與中心調度所之間傳送調度電話、遠動信號、繼電保護、電視圖像等信息。為了提高光纖光纜的穩定性和可靠性,國 外開發了光
如果用25平方鋼絞線吊,鋼絞線截面大不大?電纜兩根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的鋼絞線.大概多少錢每米?
誰有平行集束架空絕緣電纜相關規范:《平行集束架空絕緣電纜選用技術條件( 試行)》、《平行集束架空絕緣線路設計技術規范(試行)》、《平行集束架空絕緣電纜施工規范(試行)》,先謝了。
在下原來不是搞輸變電的,近來有一個標,有一個輸電工程,涉及到過江,原來分為兩段,第一段為架空(從電站到橋頭),第二段為電纜(從上橋開始一直到另一個電站);后來領導想節省投資,向分為三段實施,第一段與原來相同為架空,第二段為電纜(僅在過橋時用),第三段又改為架空(過橋后到新的電站)。但是今天聽供電局的同志說,不能采用后來的方案,因為涉及到阻抗不同,在雷擊時會(huì )因為波阻抗什么的,技術上行不通,請個人高人指點一下,說說其中的原因。謝過了
1-10KV淞江路架空入地改電纜工程