狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV高壓電纜能這樣敷設嗎?

    一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?

  • 10kV電力電纜如何在高壓電力隧道敷設

    知識點:高壓隧洞

  • 10KV高壓電纜的敷設要求?

    對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!

  • 10kV高壓電纜的選擇咨詢

    6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況?我現在是10kV不接地系統,應該選擇哪種電纜才合適?可能具體說起來比較復雜、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]

  • 請教10KV高壓電纜選型問題

    各位好!我公司要擴容一臺1600的整流變壓器。一次側電壓為10KV,請各位指導一下該選什么型號的高壓電纜?按什么方法計算出高壓電纜的截面積?

  • 請教10kV高壓電纜選擇的問題

    請問如果我才用熱穩定性來選擇電纜截面,采用上級變壓器低壓側出口處短路電流計算,那這個電路電流如何確定???還有一個問題,我一直沒有搞明白電力系統短路容量到底是指哪一部分電力系統,對于10KV配電工程是從發電機到配電變壓器高壓側止么???如果是按照我所說的方法選用高壓電纜,那電力系統是不是應該從發電機到上級變壓器低壓側出口還是從發電機到上級變壓器高壓側止呢????

  • 10kv高壓電力線防盜系統

    近年來,在我國許多地區都不同程度的發生了輸變電網絡(luò )電力線被盜案件。其中農電輸變電網絡(luò )系統中,10KV電力線被盜相對嚴重。由于農電電網地處偏僻,而10KV電力線多為地上架空線纜,同時北方部分農電電網在冬季農閑時為無電狀態,這就給偷盜者造成可趁之機。 農村電網一旦遭到破壞,就會(huì )嚴重影響工農業生產,給國家和企業造成嚴重的經濟損失。 為防范電力輸變電網絡(luò )遭到人為破壞,完善電力線網絡(luò )監測系統,維護廣大用戶和電力設施投資商的利益,我公司設計開發了HSPLM-0602系列“電力線防盜檢測系統”。 一、系統特點:1、與強電隔離,確保安全。 系統通過采用我公司自行研發的“電力線全隔離電壓傳感技術”把10KV電壓與下位機設備完全分離開,成功地實現了對10KV電力架空線的全隔離監測。同時,在電網末端無負載的狀態下,也能正常監測電力線,彌補了使用互感器等其他信號采集方式在這方面的不足。2、全天候實時監測 在電網無電狀態下,仍可檢測電力線回路是否完整。設備采用全密封整體高壓鑄鋁外殼,具有良好的防水防塵性能,以及抗惡劣電磁環境等特點。 適合在惡

  • 10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以?

    10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以?我單位有一條10kv高壓電纜兩端接地,當拆下一端接地時接地線對地打火警測量有7v電壓,這是怎么回事?接地線是否過零序互感器?謝謝!

  • 10KV高壓電纜頭冷縮工藝

    希望對大家有幫助

  • 高壓電纜10kv可以帶電移動嗎?

    高壓電纜10kv可以帶電移動嗎?相關規范?

  • 10KV高壓電纜頭燒毀,原因不知。

    10KV高壓電纜頭燒毀,原因不知。

    本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 編輯 明天會(huì )去現場再做查勘,以下情況為我公司員工應急處置后記錄的。變壓器為SCB9 400KVA干變,高壓側為隔離柜(有熔絲40A),電纜為3×50,上級為中置柜配真空斷路器(未設置定值),進線斷路器也未設置定值;低壓側為MNS抽屜柜,進線框架斷路器為W1-2000A,為整定;電氣抽屜配置塑殼,下級為XL-21動力柜,負載為軸流風機50KW左右(8臺,基本不開)。事故描述:在6號風機啟用時(遙控),發生事故。因高壓側為設置定值,導致上級電路變電站接地跳閘。到現場發現變壓器高壓側電纜頭燒毀,變壓器絕緣電阻為零(但初步清潔之后居然又有了)。電氣抽屜內塑殼未燒毀,但動力柜內電纜燒毀,塑殼是否燒毀未知。運行環境:為高速隧道內配電房,空氣污濁,灰塵附著嚴重。我初步的判斷為:由于灰塵污染嚴重,導致動力柜內元器件或風機絕緣降低,造成相間短路,燒毀電纜。而低壓側短路造成電流急劇增大,

  • 10kV高壓電纜,專家不讓埋地敷設

    做了一個項目,有一條10kV電纜是直埋敷設的,后來施工時,有個專家說不讓直埋,說因為地質不好(此處靠近鹽堿地)?請問專家說的是否正確,如果不正確,怎么反駁他!:'(

  • 10KV高壓電纜被擊穿,各位幫忙分析下原因!

    10KV高壓電纜被擊穿,各位幫忙分析下原因!

    10KV高壓電纜型號:YJLV22 8.7/10kv 3x50mm2長度:約300m敷設方式:穿Φ100碳素波紋管直埋事件經過:2007年8月26日下午,雷雨。箱變掉電,查看線路,下線桿跌落保險(三只)全跳開,其中A、C相保險絲燒斷,B相完好。更換A、C相保險絲后,先投C相,出現炸響,保險絲燒斷。經初步檢查,A、C相短路。經開挖,發現電纜被擊穿,請見圖(手機拍的,不是很清楚):

  • 公司10KV高壓電纜遭雷擊被炸

    公司從變電站至變壓器180高壓電纜由于一小段架空線路遭雷擊導致電纜中間接頭放電,絕緣損壞,在不名情況下強行送點兩次,最終使其被炸斷,請問對于架空線路有什么好的逼雷措施可以減少雷擊概率?

  • 10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場

    10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場

    10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場

  • 低壓電力電纜和高壓電纜的區別以及應用場景

    低壓電力電纜和高壓電纜的區別以及應用場景有哪些?

  • 多根高壓電纜如何穿零序

    多根高壓電纜如何穿零序

    本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:

  • 關于高壓電纜的選擇問題

    研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。

  • 高壓電纜的型號有哪些呢?

    對于電纜,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型。

  • 關于高壓電纜敷設的問題

    最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教

點擊加載更多

10kv高壓電力電纜

10kv高壓電力電纜專題,為您提供10kv高壓電力電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓電力電纜 相關的專業交流討論,更多10kv高壓電力電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv高壓電纜分支箱

10kv電線電纜

www亚洲精品少妇裸乳一区二区| 国产欧美一区二区| 亚洲AV日韩一区少妇大| 欧美一本不卡DVD| 亚洲性网| 波多野结衣av无码| 亚洲第一页在线| 熟女一区二区三区| 国产在线小视频| 最新国产精品剧情在线SS| 亚洲av永久无码天堂网毛片 | 亚欧色欲| 色又黄又爽18禁免费网站现观看| 人妻少妇中文字幕久久| 中文无码免费一区二区三区| 一夲道久| 亚洲欧美黄色片| 放荡的少妇2做爰| 色偷偷蜜臀| 精精国产| 麻豆精品一区久久久| 91精品国产欧美一区二区成人| 中文字幕激情| 亚州高清无码不卡| 日本美女一区二区三区| 日韩国产欧美一区| 通俗易懂国产无码在线观看| 亚洲a∨无码无在线观看| 欧美精品亚洲精品日韩| 99久在线观看| 一区二区三AV| 草草影院第一页yyccc| av免费影视| 亚洲日韩AV无码中文字幕美国| 97视频蜜臀| 国产91网| 一本欧美日韩无青青草| 鲁丝一区鲁丝二区鲁丝去| 人人夜夜天天干干| 性按摩| 亚洲综合系列视频|