  • 關于10KV電纜頭放電的原因

    我單位的室內10KV開關出線電纜頭在運行中出現放電聲。電纜沒有啥發熱等異常情況。經停用檢查發現在手指套根部二相間有點放電痕跡,上面灰塵也不多。清理后重新加了一層熱縮管。當時投入運行正常了。可過了一段時間又出現放電聲了,我搞不清是什么原因引起的。該如果處理。請教各位高手指點。謝謝了。

  • (續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    (續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 編輯 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,按圖片中數字標注的部位,討論其大小(長短)的優缺點,哪個部位最重要,哪個部位的長度可以自由調節。偶先提個頭,圖片中6的部位偶認為20毫米不夠,應往左延長20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(應力管)需蓋住5的部位;再提個問題,F部位的長度有什么講究,F+B的總長度應不小于多少?

  • 10kV電纜頭加工,制作工藝

    網絡(luò )資源,大家共享!1/9,每個都是獨立的

  • 10kV變壓器電纜頭燒壞原因

    10kV變壓器電纜頭燒壞原因

    電纜頭單相,燒壞。求原因。

  • 10KV高壓電纜頭冷縮工藝

    希望對大家有幫助

  • 熱縮型電纜頭制作工藝標準

    介紹了熱塑電纜頭制作的工藝標準。

  • 10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦?

    10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦?

    單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,開始好像沒有打火現象,可是過了一天又有打火現象出現,并且好像打火現象出現在別處也有,并對10KV的開關柜外殼也有放電,在沒有絕緣包扎前,好像只有B/C相放電,現在好像三相全部有放電現象,該怎樣處理,請高手幫助解答,謝謝!

  • 10KV肘形電纜頭可以帶電拔插嗎

    10KV肘形電纜頭可以帶電拔插嗎

    一臺變壓器檢修,但進線分接箱里有多條出線,要停電影響面太大。所以想請教各位,能不能在斷開低壓負荷及采取安全措施的前提下,用操作桿帶電直接拔出肘形頭電纜插件?有沒有哪位實際操作過?

  • 論熱縮電纜頭與冷縮電纜頭的制作與差別

    論熱縮電纜頭與冷縮電纜頭的制作與差別 [摘 要]:在現代變、配電工程中,電纜頭與電纜能否配用的合適,關系到電纜頭能否安全運行,也影響整根電纜的使用壽命。 年以來我廠逐步將熱縮電纜頭改為冷縮電纜頭,適應了企業的發展,降低了電纜故障率,保證了供電的可靠性。冷縮電纜頭運行可靠,制作工藝簡單,施工時間短,大大縮短了事故處理時間,保證了生產的及時恢復。 [關鍵詞]:熱縮電纜頭;冷縮電纜頭;優點;缺點;差別;比較 1.高壓電纜頭的基本要求 1.1電纜終端頭是將電纜與其他電氣設備連接的部件;電纜中間頭是將兩根電纜連起來的部件;電纜終端頭與中間頭統稱為電纜附件。電纜附件應與電纜本體一樣能長期安全運行,并具有與電纜相同的使用壽命。

  • 10KV電纜頭密封膠泄漏還有影響

    10KV變電所在周期性檢查中發現所有10KV電纜頭都有液體滲出,經檢查和咨詢滲出的液體膠狀物為密封膠,發熱導致其滲出,不知會(huì )不會(huì )對接頭的壽命造成影響?

  • 變電站10kV電纜頭施工管理標準

    本標準適用于在南方變電站進行10kV電力電纜冷縮接頭的制作。

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場

    10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場

    10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場

  • 某辦公樓工程熱縮電纜頭施工工藝

    一、總則 1.工程概況: **設計院研發基地辦公樓是一座框架剪力墻結構的公用建筑,安裝工程電氣電纜大部分采用交聯電纜進行施工。在施工過程中,電纜頭的制作采用了熱縮電纜頭的施工技術,16mm2-185mm2的電纜頭制作有215余個,大大提高了工程質量。 2.適用范圍: 本工藝標準適用于一般工業與民用建筑電氣安裝工程1(10)kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜熱縮接頭制作。 二、 施工準備 2.1 設備及材料要求: 2.1.1 所用設備及材料要符合電壓等級及設計要求,并有產品合格證明。 2.1.2 主要材料:絕緣三叉手套、絕緣管、應力管、編織銅線、填充膠、密封膠帶、密封管、相色管、防雨裙。輔助材料:接線端子、焊錫、清潔劑、砂布、白布、汽油、焊油。 2.2 主要機具: 噴燈、壓接鉗、鋼卷尺、鋼鋸、電烙鐵、電工刀、克絲鉗、改錐、大瓷盤。 2.3作業條件: 2.3.1 有較寬敞的操作場地,施工現場干凈,并備有220V交流電源。 2.3.2 作業場所環

  • 室內低壓電纜必須用熱縮電纜頭嗎

    一工程低壓配電室饋線電纜YJV22-4*240mm2和YJV22-4*300mm2采用防水膠帶封頭(預算是熱縮頭后被甲方去掉),現在監理驗收要求改用熱縮電纜頭。監理這樣做合理嗎?有規范規定電纜頭必須要用熱縮材料的嗎?

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 【電氣每日精選】(續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    【電氣每日精選】(續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    (續)10KV電纜頭問題,大家圍觀 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,按圖片中數字標注的部位,討論其大小優缺

  • 10KV高壓電纜頭燒毀,原因不知。

    10KV高壓電纜頭燒毀,原因不知。

    本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 編輯 明天會(huì )去現場再做查勘,以下情況為我公司員工應急處置后記錄的。變壓器為SCB9 400KVA干變,高壓側為隔離柜(有熔絲40A),電纜為3×50,上級為中置柜配真空斷路器(未設置定值),進線斷路器也未設置定值;低壓側為MNS抽屜柜,進線框架斷路器為W1-2000A,為整定;電氣抽屜配置塑殼,下級為XL-21動力柜,負載為軸流風機50KW左右(8臺,基本不開)。事故描述:在6號風機啟用時(遙控),發生事故。因高壓側為設置定值,導致上級電路變電站接地跳閘。到現場發現變壓器高壓側電纜頭燒毀,變壓器絕緣電阻為零(但初步清潔之后居然又有了)。電氣抽屜內塑殼未燒毀,但動力柜內電纜燒毀,塑殼是否燒毀未知。運行環境:為高速隧道內配電房,空氣污濁,灰塵附著嚴重。我初步的判斷為:由于灰塵污染嚴重,導致動力柜內元器件或風機絕緣降低,造成相間短路,燒毀電纜。而低壓側短路造成電流急劇增大,

點擊加載更多

10kv熱縮電纜頭

10kv熱縮電纜頭專題,為您提供10kv熱縮電纜頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv熱縮電纜頭 相關的專業交流討論,更多10kv熱縮電纜頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜頭10kv

10kv電纜絕緣電阻

久久最新网址| 久久乐| 草莓视频香蕉视频| 亚洲男人的天堂在线播放| 欧美精品欧美极品欧美激情| 蜜桃久久性爱| 国产伦a视频| 老河口市| 国产欧美一本二本| 亚洲色婷婷aV| 制服丝袜一区| 高清无码视频不卡一区| 国产免费中文字幕| 性国产精品| 国产激情在线观看一区二区三区| 无码欧精品亚洲日韩| 一起草av| 国产91精品一区二区绿帽| 亚洲av久久精品狠狠爱av| 午夜偷拍精品视频免费观看| 精品九九| 国内精品久久久久影院优| 久久国产精品偷| 久久久久福利电影| 年轻女教师| 午夜成人免费在线| 久久午夜精品人妻一区二区三区| 999久久久精品免费毛片| 四虎伦理在线观看视频| 国产a级毛片| 亚洲综人网| 综合久久久| 欧美人妻综合| h视频在线观看免费| 国产一级性生活片| 欧美韩日人妻精品一区二区三区| 国产在线拍揄自揄拍视频| 日韩,另类,国产| 狠骚人妻中文字幕AV| 真人第一次毛片| 欧美一级欧美一级在线播放|