  • (續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    (續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 編輯 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,按圖片中數字標注的部位,討論其大小(長短)的優缺點,哪個部位最重要,哪個部位的長度可以自由調節。偶先提個頭,圖片中6的部位偶認為20毫米不夠,應往左延長20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(應力管)需蓋住5的部位;再提個問題,F部位的長度有什么講究,F+B的總長度應不小于多少?

  • YJV22-8.7/10KV 電纜穿管

    YJV22-8.7/10KV 電纜過馬路時要穿鋼管 都可以穿什么類型的管啊?3芯的截面積 400平方毫米 的這種電纜 直埋敷設,過馬路時穿多大的鋼管?還有 YJV32的 一般穿什么管 .

  • 關于 10kV電纜裝避雷的問題

    關于 10kV電纜裝避雷的問題省公司(河南或者江蘇的)出過一個技術導則,10kV電纜如果單根超過一定長度就不再需要裝設避雷器。這個長度我記不清了,有誰指教?但是很短不到100m。若是這樣,兩個變電站手拉手的話(距離至少在2km以上吧),那中間的環網柜和分支箱(設備的間距都在350m以上的)都不用避雷器了。是這樣嗎?謝謝!再麻煩解釋下,規定電纜長度的計算原理(不到100m)

  • 關于10KV電纜頭放電的原因

    我單位的室內10KV開關出線電纜頭在運行中出現放電聲。電纜沒有啥發熱等異常情況。經停用檢查發現在手指套根部二相間有點放電痕跡,上面灰塵也不多。清理后重新加了一層熱縮管。當時投入運行正常了。可過了一段時間又出現放電聲了,我搞不清是什么原因引起的。該如果處理。請教各位高手指點。謝謝了。

  • 新人求教 10KV高壓電纜頭

    老師們,我是新人,干這行才1年。現在會(huì )做10KV三芯交聯電纜終端頭。我想請教一下,各位師傅插把式高壓電纜頭的做法。有沒有比較全的資料。謝謝。

  • 10kV變壓器電纜頭燒壞原因

    10kV變壓器電纜頭燒壞原因

    電纜頭單相,燒壞。求原因。

  • 10kV電纜頭加工,制作工藝

    網絡(luò )資源,大家共享!1/9,每個都是獨立的

  • 10KV肘形電纜頭可以帶電拔插嗎

    10KV肘形電纜頭可以帶電拔插嗎

    一臺變壓器檢修,但進線分接箱里有多條出線,要停電影響面太大。所以想請教各位,能不能在斷開低壓負荷及采取安全措施的前提下,用操作桿帶電直接拔出肘形頭電纜插件?有沒有哪位實際操作過?

  • 10KV電纜頭密封膠泄漏還有影響

    10KV變電所在周期性檢查中發現所有10KV電纜頭都有液體滲出,經檢查和咨詢滲出的液體膠狀物為密封膠,發熱導致其滲出,不知會(huì )不會(huì )對接頭的壽命造成影響?

  • 1根 240電纜(10KV)的最大負荷是多少

    碰到一個變態甲方,非要問這個問題我高壓不是太懂:按公司計算: S=1.732U I 查表,240電纜 I=500AS=1.732 X 500 X 12 =10392 KVA 這也太大了吧實際施工 一般 1根 240電纜(10KV) 帶多大負荷請高手講講謝謝

  • 10KV高壓電纜頭冷縮工藝

    希望對大家有幫助

  • 10KV ZRC-YJY22 電纜含義

    電力供電公司外線10KV中壓常用的名稱, 10KV ZRC-YJY22 電纜含義 ZR 阻燃, YJY22 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套雙鋼帶鎧裝電纜? 請問那C代表什么意思?

  • 10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦?

    10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦?

    單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,開始好像沒有打火現象,可是過了一天又有打火現象出現,并且好像打火現象出現在別處也有,并對10KV的開關柜外殼也有放電,在沒有絕緣包扎前,好像只有B/C相放電,現在好像三相全部有放電現象,該怎樣處理,請高手幫助解答,謝謝!

  • 高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400)

    我剛開始搞預算,請問各位:高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400) 和ZR-YJV-10KV 1(3X35) 在《電力工程裝置性材料預算價格》中查不到,做預算一般怎么獲取它的價格?

  • 10kv與380 可否共用電纜井

    現在有個小區項目室外空間已經排不開讓10kv與380V平行分開敷設,現在詢問10KV與380V排管是否可以排在一起,是否可否共用電纜井?目前查找規范沒有找到明確說明,只是看GB50217-2007電力工程電纜設計規范:直埋電纜應該沒有問題。求幫助!

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 【電氣每日精選】(續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    【電氣每日精選】(續)10KV電纜頭問題,大家圍觀

    (續)10KV電纜頭問題,大家圍觀 此帖討論高壓電纜頭電學物理原理,按圖片中數字標注的部位,討論其大小優缺

  • 10KV高壓電纜頭燒毀,原因不知。

    10KV高壓電纜頭燒毀,原因不知。

    本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 編輯 明天會(huì )去現場再做查勘,以下情況為我公司員工應急處置后記錄的。變壓器為SCB9 400KVA干變,高壓側為隔離柜(有熔絲40A),電纜為3×50,上級為中置柜配真空斷路器(未設置定值),進線斷路器也未設置定值;低壓側為MNS抽屜柜,進線框架斷路器為W1-2000A,為整定;電氣抽屜配置塑殼,下級為XL-21動力柜,負載為軸流風機50KW左右(8臺,基本不開)。事故描述:在6號風機啟用時(遙控),發生事故。因高壓側為設置定值,導致上級電路變電站接地跳閘。到現場發現變壓器高壓側電纜頭燒毀,變壓器絕緣電阻為零(但初步清潔之后居然又有了)。電氣抽屜內塑殼未燒毀,但動力柜內電纜燒毀,塑殼是否燒毀未知。運行環境:為高速隧道內配電房,空氣污濁,灰塵附著嚴重。我初步的判斷為:由于灰塵污染嚴重,導致動力柜內元器件或風機絕緣降低,造成相間短路,燒毀電纜。而低壓側短路造成電流急劇增大,

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

點擊加載更多

10kv 電纜頭

10kv 電纜頭專題,為您提供10kv 電纜頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv 電纜頭 相關的專業交流討論,更多10kv 電纜頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

10kv電纜施工

10kv電纜插拔頭

久久精品久久亚洲男人天堂| 中文字幕人妻一区二区免费视频| 久久九九99| 欧美日韩精品亚洲综合| 国产调教视频| 亚洲天堂男人的天堂| 色香蕉视频| 久久婷婷人人澡人人喊人人爽| 欧美一区二区黄片| 欧美综合视频| cao.av| 性久久久久| 国产亚洲曰屄视频| 精品国产福利久久久| 免费无码视频2| 亚洲色图影院| 天堂成人av| 欧美精品videos另类| 日韩avax色| 日韩av电影合集| 亚洲国产无套无码av电影| 国产精品成人| 无码任你躁久久久久久久| 国产高清不卡无码视频| 一级香蕉视频免费在线播放| 亚洲熟悉妇女xxx妇女av| 国产精品成人免费视频网站 | —道日本dVd欧美| 亚洲午夜成aⅴ人片| 日本道视频欧美澳洲| 亚洲国产精品热久久| 国产之亚洲男人的天堂电信影| 超碰人人插| 美丽人妻| eeuss鲁丝片aⅴ无码| 先锋影音av资源站| 午夜福利试看| 真人第一次毛片| 婷婷综合天天| 86精品人人人人| 天天躁日日躁狠狠的躁天龙影院 |