施工圖,高壓電纜用開電纜終端頭嗎?我沒有開,施工單位要我出變更增加,我感覺這個不是咱們設計的開的吧?應該是施工單位自己根據材料表提的啊?
請問哪位大神能夠解惑一下啊。我公司一電爐高壓斷路器柜內進線35KV一根電纜終端頭自切口部位擊穿,像這種故障可以通過測溫提前發現嗎?還是瞬間擊穿啊?在損壞前一天設備點檢也未聞到異味,如果溫度異常造成絕緣逐步損壞是不是有異味啊。另外該故障后造成另外兩相電壓升高最終形成相間短路,后測量母排間距260mm不符合要求,是否可以增加相間絕緣板措施呢?在最新國網反事故18項措施中嚴禁新配電柜增加相間隔板,那么已有配電柜相間距不夠怎么做才能更好呢?增加了隔板能有效防止類似故障的相間短路發生嗎?
如題,怎么好多供電局的施工隊都說做不了,說只做過三芯的,六芯的不會(huì )做、做不好還有我說可以提供六芯指套也說做不了,叫他們把那3跟底線從指套下面翻出來并聯做地線(跟鎧裝電纜屏蔽層一樣處理)也說不行,說用4信指套將3根底線并起來也說不行那究竟怎么做啊,請教各位有什么好辦法嗎
一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?
10kV電纜冷縮終端頭的制作方法
對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!
6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況?我現在是10kV不接地系統,應該選擇哪種電纜才合適?可能具體說起來比較復雜、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]
各位好!我公司要擴容一臺1600的整流變壓器。一次側電壓為10KV,請各位指導一下該選什么型號的高壓電纜?按什么方法計算出高壓電纜的截面積?
請問如果我才用熱穩定性來選擇電纜截面,采用上級變壓器低壓側出口處短路電流計算,那這個電路電流如何確定???還有一個問題,我一直沒有搞明白電力系統短路容量到底是指哪一部分電力系統,對于10KV配電工程是從發電機到配電變壓器高壓側止么???如果是按照我所說的方法選用高壓電纜,那電力系統是不是應該從發電機到上級變壓器低壓側出口還是從發電機到上級變壓器高壓側止呢????
10kv高壓電纜兩端全部接地是否可以?我單位有一條10kv高壓電纜兩端接地,當拆下一端接地時接地線對地打火警測量有7v電壓,這是怎么回事?接地線是否過零序互感器?謝謝!
希望對大家有幫助
高壓電纜10kv可以帶電移動嗎?相關規范?
↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障原因分析 ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障產生的原因分析 高壓電纜故障按照產生的原因進行分類大致分為以下幾類:廠家制造原因、高壓電纜頭制作工藝、外力破壞三大類。
請教各位高人:新鍵35KV變電站戶內進線電纜終端頭施工單位用的是戶外型熱熱縮件做的,施工完成后,使用一個月后發現A、B兩相中間兩傘群間放電現象(白天都隱隱看得見弧光),群邊發黑。經施工單位處理(將群邊減掉一部分),后來一段時間沒有發生放電現象,一個月后又發現了明顯的放電現象,比上一次還嚴重,這根電纜關系公司的整個用電,非常重要,一時半會(huì )停不下來處理。請問這種情況時間長了會(huì )不會(huì )引起相間放炮?這種放電現象是什么原因引起的?如何處理?
10KV高壓電纜型號:YJLV22 8.7/10kv 3x50mm2長度:約300m敷設方式:穿Φ100碳素波紋管直埋事件經過:2007年8月26日下午,雷雨。箱變掉電,查看線路,下線桿跌落保險(三只)全跳開,其中A、C相保險絲燒斷,B相完好。更換A、C相保險絲后,先投C相,出現炸響,保險絲燒斷。經初步檢查,A、C相短路。經開挖,發現電纜被擊穿,請見圖(手機拍的,不是很清楚):
公司從變電站至變壓器180高壓電纜由于一小段架空線路遭雷擊導致電纜中間接頭放電,絕緣損壞,在不名情況下強行送點兩次,最終使其被炸斷,請問對于架空線路有什么好的逼雷措施可以減少雷擊概率?
10KV高壓電纜熱縮接頭工作現場
從現場的接地裝置來看,不能夠滿足10歐的標準,分析應該是接地裝置接地電阻過大,影響避雷器正常工作,線路落雷后無法得到有效釋放,造成在絕緣薄弱部位接弧放電,造成絕緣介質燒損,造成以上現象。
10kv高壓電纜終端頭