  • 10kv交聯3*150電纜絕緣問題

    10kv交聯3*150電纜絕緣問題?A相3000兆歐,B相2600兆歐,C相670兆歐.長度90米,一端已經做好電纜頭,并已經連接到電桿刀閘上,刀閘上端帶電。另一端尚末做電纜頭,請問這個絕緣問題應該怎么檢查。如果做頭繼續用行嗎?

  • 如何鑒別10KV聚乙烯絕緣電力電纜

    采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,國標要求的最低標準是什么?請熟悉的朋友給予解答!

  • 10kV電纜測試相間絕緣兆歐表如何連接?

    10kV電纜測試相間絕緣兆歐表如何連接?

    我知道相對地的接線方式見附件;那么相間如何連接,請各位指點,謝謝!

  • 10KV交聯電纜的絕緣電阻最低是多少?

    我單位的10KV電纜在試驗時,一相對地絕緣電阻為20兆。電業局總協定判定為不合格。請問各位高手按試驗標準,絕緣電阻應為多少?

  • 10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦?

    10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦?

    單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,開始好像沒有打火現象,可是過了一天又有打火現象出現,并且好像打火現象出現在別處也有,并對10KV的開關柜外殼也有放電,在沒有絕緣包扎前,好像只有B/C相放電,現在好像三相全部有放電現象,該怎樣處理,請高手幫助解答,謝謝!

  • 『求助』10kV電纜絕緣水平的選擇

    GB50217-20073.3.2 交流系統中電力電纜纜芯與絕緣屏蔽或金屬套之間額定電壓的選擇,應符合下列規定:(1)中性點直接接地或經低阻抗接地的系統當接地保護動作不超過1min切除故障時,應按100%的使用回路工作相電壓。(2)除上述供電系統外,其它系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓;在單相接地故障可能持續8h以上,或發電機回路等安全性要求較高的情況,宜采取173%的使用回路工作相電壓。疑問,不接地系統(66/10kV的變電所低壓側一般是三角形接法,相電壓等于線電壓),那么按照其133%倍選擇,是不是電纜的絕緣選13.3KV以上的,比如15/15kV的電纜?

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 電纜絕緣上帶電,是么回事

    有跟YJV4*185+1*95的電纜,電纜全部接好,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,用試電筆測試,試電筆亮了,用萬用表測試,有30-70V不等的電壓。從配電房接到8樓,我吧8樓的接線端5根全部斷開,把配電房的線只接一根火線,其余4根也斷開,然后在送電,我們再測這根送電的線,他還是帶電,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,請說說,非常的感謝

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • GB-T_14049-2008_額定電壓10kv架空絕緣電纜

    GB-T_14049-2008_額定電壓10kv架空絕緣電纜

  • GB 14049-1993 10KV架空絕緣電纜.pdf

    跟朋友們共享一下

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋?zhuān)抗に囀遣皇且粋€(gè)做法?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝!

  • 10kV電纜進戶的問題請教

    如題,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜?怎么連的?

  • 10kV電纜問題,求大家圍觀

    10kV電纜問題,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,有個小黑點,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,又看了一下,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:

  • 請教:關于礦物絕緣電纜的問題

    遇到一個商業項目,消防水泵房距離變配電所、柴發機房100多米,要使用礦物絕緣電纜,小弟第一次,沒經驗。請問:1.常用數據手冊上的關于礦物絕緣電纜,不同的排列方式載流量相差很大,請教一下,排列方式是我們設計人員確定嗎?我覺得是廠家決定吧,那我們應該按表中的哪個值作為載流量啊?大家平時設計的時候都是怎么選的啊?2.礦物絕緣電纜不允許接觸裸護套、允許接觸裸護套、PVC外護層有什么區別啊,設計的時候應該選哪種啊?涉及到載流量的問題3.消防水泵房的計算功率160多KW,計算電流310A左右,下級(消防水泵房)選400A的開關,上級(配電房)選500A的開關,那么選擇

  • 關于礦物絕緣電纜的一點疑惑?

    從事建筑水電安裝行業已有二十多年,這么多年來,新材料、新工藝層出不窮,沒辦法,活到老學到老吧。但是,標題中所提到的礦物絕緣電纜的出現,完全顛覆了我對電磁理論方面的理解,希望有這方面的高人給予答疑解惑,當然也歡迎各位從事建筑水電安裝方面的同仁一起參與討論。 上學的時候就學到過,導體通過電流會(huì )產生磁場(具體啥子定律不記得了),剛接觸電工技術的時候,也知道單根導線是不允許穿金屬導管的,因為單根導線通電后形成的磁場會(huì )在環形封閉的金屬管產生渦流,而且,很多電氣設備也是利用的這一電磁轉換的原理,比如變壓器、互感器等等,但是近年來新推出的、而且是消防強規的礦物絕緣電纜(BTTZ)則完全顛覆了我的固有思維:從25平方以上的所有規格,都是單芯,其橫剖面就是中間是單根電纜芯線,外層是管狀銅外殼,電纜芯線和外殼之間是絕緣填料,我所疑惑的就是,礦物絕緣電纜是如何消除渦流現象的?據我的理解層面,這層填料還不至于能屏蔽電磁場吧!

  • 礦物絕緣電纜怎么現場分支

    礦物絕緣電纜在電井內要做分支,如果普通塑料電纜,用穿刺線夾可以輕松完成分支。但是礦物絕緣電纜沒接觸過,不知道怎么最簡單的方法來分支?問了廠方,說是要在廠里做好預分支,到時候供貨分支電纜像掛葫蘆一樣掛著過來。不知道有沒有更加簡便的方法,現場制作?

  • 礦物絕緣電纜敷設-99d163

    論文簡介:值得學習的礦物絕緣電纜敷設-99d163國標圖集 投稿網友:toshiba2010 上傳時間: 2013-10-24

  • 有關電纜絕緣遙測數值的問題

    各位大俠們,小的有點問題一直琢磨不明白,希望各位師傅告訴我 以正常的時候,20攝氏度時候,500M電纜2500V遙測一分鐘不低于400兆歐。隨著電纜的長度不斷加長,其總的絕緣電阻應該和電纜的長度成反比,也就是說,長度越長,總的絕緣電阻遙測值應該比500M時候降低更多。 我想問的是,為什么降低,是因為什么樣的因素是絕緣電阻值降低的。我想,我們可以給出一個假設。兩段同樣型號、同樣參數的電纜,一個是500M一個是5000M,都是剛出場的電纜,各方面都合格。同樣放在標準的20度的環境中。我知道肯定5000M的電纜絕緣阻值肯定低于500M的電纜絕緣值,但我想知道的是:到底怎么降低的,是什么叫5000M的反而降低的,是什么因素決定的。 另外,我希望那位師傅能給我一個絕緣電阻計算的公式,因為我一直找不到這個公式。 謝謝各位了,望速回復。

點擊加載更多

10kv電纜絕緣

10kv電纜絕緣專題,為您提供10kv電纜絕緣相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜絕緣 相關的專業交流討論,更多10kv電纜絕緣相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜絕緣電阻

10kv高壓電纜終端頭

亚洲色图第四页| 黄色电影视频高清版一级免费的| 亚洲精品a| 久久a久久精品综合| 成人品一区和精力品一区| 蜜桃视频入口| 五月丁香六月激情综合视频| 长泰县| 思思久ren热| 精品国产精品国产偷麻豆| 亚洲一级av无码| 欧美日韩国产综合一区二区| 亚洲国产欧美另类国产| 久久国内精品| 一本一本大道香蕉久在线播放| 久久亚洲精品无码系列| 一区二区三区福利电影| 伍月婷婷综合色| 日韩精品一区二区三区中文| 久久夜| 老师扒开双腿让我爽了一夜视频| 色亭五月| 国产精品久久久久久久久久电影网| bbw japanese| 高清无码福利| 785387com大香蕉| 丰满熟妇HD| 大陆 韩日 欧美 另类| 欧美日韩国产精品黑人| av鲁鲁| 光AV中文无码字幕性色综合中文| 久久久久国产一区二区三区四区| 五寨县| 欧韩av| 中文字幕av网| 黄大仙区| 色激情亚洲| www.aijiajc.cn| 渑池县| 欧美一线视频| 亚洲一级本|