狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV交聯電纜的絕緣電阻最低是多少?

    我單位的10KV電纜在試驗時,一相對地絕緣電阻為20兆。電業局總協定判定為不合格。請問各位高手按試驗標準,絕緣電阻應為多少?

  • 急!請教!電纜絕緣電阻問題!

    今日在一工廠布線,240平方的電纜,約30米長。將電纜接好后用指針式萬用表測得線與線之間的絕緣電阻值約為1500歐。覺得不正常就打電話給電纜供應商。供應商來了一人用搖表測了一下說是因穿了互感器有影響。各位高手,這到底是怎么回事,我該怎么查原因。注:電纜的另一端已由工業區的電工在一大配電柜接好線,安裝好了電度表待送電。

  • 電線電纜的絕緣電阻多少才正常?

    在一個工地完工后,我們將配電線路絕緣電阻表上交主管看同,可是主管看了說不可能有那么高的阻值,理由是電纜電線每規格都的一定的絕緣電阻值,線路越長絕緣電阻就會(huì )越小,對于人們測量出來的1000兆歐數量表示懷疑,我想想也對,但找不到相關的資料,請大家幫忙提供

  • 礦物電纜接頭的絕緣電阻的問題

    我們發電機到低配房用的是礦物電纜,但接頭做好后電阻達到要求,但過一段時間又降到不合格的電阻.我們經過幾次都返修都一樣.在此請教各位有沒這方面的經驗,請多多指教.

  • GB5013橡皮絕緣電纜標準(1-7全套)

    GB5013橡皮絕緣電纜標準(1-7全套)

  • 10kv交聯3*150電纜絕緣問題

    10kv交聯3*150電纜絕緣問題?A相3000兆歐,B相2600兆歐,C相670兆歐.長度90米,一端已經做好電纜頭,并已經連接到電桿刀閘上,刀閘上端帶電。另一端尚末做電纜頭,請問這個絕緣問題應該怎么檢查。如果做頭繼續用行嗎?

  • 電纜絕緣電阻測量方法圖解

    知識點:測量絕緣電阻

  • NHYJV3*25+2*16電纜的絕緣電阻應為多少

    如題,哪位同行能告訴我?最好有權威的依據。比如規范或什么手冊之類的東東

  • 請問變壓器絕緣電阻的標準值是什么?

    各位大俠,小弟查閱了電力設備交接試驗標準GB 50150-91 和電力設備預防性試驗標注DL/T 596—1996都沒有說明電力變壓器絕緣電阻應在什么范圍內為合格,只好請各位幫忙!感激不盡!

  • 誰知道10KV交聯電纜的試驗標準

    10KV交聯電纜全長500米,三相的絕緣電阻分別是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏電流A相100微安、B相110微安、C相160微安。請根據上上述數據判斷該電纜是否合格?

  • 電線電纜命名與型號及絕緣電阻測量

    電線電纜命名與型號及絕緣電阻測量,詳見附件

  • GB5013-1997 橡皮絕緣電纜標準.rar

    GB5013-1997額定電壓450750V及以下橡皮絕緣電纜.rar

  • 10kV電纜測試相間絕緣兆歐表如何連接?

    10kV電纜測試相間絕緣兆歐表如何連接?

    我知道相對地的接線方式見附件;那么相間如何連接,請各位指點,謝謝!

  • 如何鑒別10KV聚乙烯絕緣電力電纜

    采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,國標要求的最低標準是什么?請熟悉的朋友給予解答!

  • 請問10KV到高壓柜電纜怎么選擇,有什么標準?

    剛剛入行的菜鳥,也沒有多少分能給,只望各路達人有路過的指點一下,萬分感激補充一下,高壓柜到變壓器高壓側怎么選呢[ 本帖最后由 st0606 于 2011-2-21 23:15 編輯 ]

  • 10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦?

    10KV電纜頭絕緣套有打火該怎么辦?

    單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,開始好像沒有打火現象,可是過了一天又有打火現象出現,并且好像打火現象出現在別處也有,并對10KV的開關柜外殼也有放電,在沒有絕緣包扎前,好像只有B/C相放電,現在好像三相全部有放電現象,該怎樣處理,請高手幫助解答,謝謝!

  • 『求助』10kV電纜絕緣水平的選擇

    GB50217-20073.3.2 交流系統中電力電纜纜芯與絕緣屏蔽或金屬套之間額定電壓的選擇,應符合下列規定:(1)中性點直接接地或經低阻抗接地的系統當接地保護動作不超過1min切除故障時,應按100%的使用回路工作相電壓。(2)除上述供電系統外,其它系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓;在單相接地故障可能持續8h以上,或發電機回路等安全性要求較高的情況,宜采取173%的使用回路工作相電壓。疑問,不接地系統(66/10kV的變電所低壓側一般是三角形接法,相電壓等于線電壓),那么按照其133%倍選擇,是不是電纜的絕緣選13.3KV以上的,比如15/15kV的電纜?

  • 兩芯電纜的絕緣電阻不滿足要求

    兩芯電纜的絕緣電阻不滿足要求

    兩芯220V低壓電纜整盤絕緣只有2M歐姆,但是從電纜盤上剪20多米電纜,單獨搖其絕緣就有200M歐姆以上,請問大家知道是什么原因嗎?

點擊加載更多

10kv電纜絕緣電阻標準

10kv電纜絕緣電阻標準專題,為您提供10kv電纜絕緣電阻標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜絕緣電阻標準 相關的專業交流討論,更多10kv電纜絕緣電阻標準相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜截面積

24kv電纜

AV基地| 亚洲日韩小说| 亚洲欧美日韩久久精品| 激情综合五月天| 黑人与饥渴少妇在线| 紫阳县| 尹人综合| 国产AV日韩AⅤ亚洲AV无码馆| 麻豆亚洲一区| 九色丨9lpony丨大学生| 久久无码国产专区精品| 国产精品99久久玖玖无码| 久久a视频| 吃中文字幕中文在线| 一本久久综合| 久久精品国产亚洲一区二区三区 | 美丽人妻被按摩中出中文字幕| av电影在线网站| 九九久久| 国产裸体舞一区二区三区| a天堂在线视频| 久久久久久久A级毛片| 超碰日| 日本一区二区三区四区在线观看 | 欧美人人澡| 国产最新网站| 99久久毛片免费观看| 国产99毛片| 天天色综网| 久久综合88| 亚洲日韩欧美一区二区久久久| 欧美久久免费看| 99国产精品免费网站| 美女被出白浆| chinese熟女熟妇3乱| ***国产精品久久久久久| 免费狼友视频| 日韩黄黄片| Av怀旧在线电影| 日韩黄色大片| 久久综合九色综合欧美婷婷|