狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 影響銅芯電纜載流量的因數

    影響銅芯電纜載流量的因數

     1、土壤熱阻率   對于在地中埋設的電纜,在實際土壤熱阻率高于2.5K.m/W的地方,必須適當地降低載流量或者將緊靠電纜周圍的土壤以較合適的物料替換。   2、絕緣材料   不同絕緣材料的載流量有所不同,具體可以參考國家標準。   目前電氣火災比例增長很快,其中相當一部分是由電線電纜的絕緣損壞、過熱自燃、接觸不良、電纜單相接地和相間短路等故障引起的。因此,如何科學的合理的使用電纜電線,準確地選擇電纜電線的載流量,合乎規范的進行管理維護,至關重要。   3、多回路成組

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411

  • 銅芯電線電纜載流量標準PDF

    銅芯電線電纜載流量標準PDF

    銅芯電線電纜載流量標準

  • 3*185的3芯電纜載流量問題

    各位大俠:本人有個小問題 施工中,設計單位建議采用185的單芯電纜,結果我方購買了3*185的3芯電纜.結果設計單位說單芯電纜的"截流量"比3芯電纜的"截流量"大,如果要布放需把3芯電纜的兩芯并聯才能達到單芯電纜的要求.請問以上說法是否屬實?另"截流量"是不是"載流量"?請賜教

  • 3芯電纜與3+1、3+2芯電纜載流量的比較

    3芯電纜與3+1、3+2芯電纜的載流量到底差別有多大啊?電纜選型時需不需要把這個差別考慮進去啊?我查了好多資料,有的說一樣,不考慮載流量差別,有的說不一樣?比較迷惑啊!求大俠指點!謝謝!

  • 6/10KV-YJV-1*500平方電纜載流量?

    我公司從1#主變到6.6KV一段母線的電纜為兩根6/10KV-YJV-1*500電纜并聯使用,敷設順序為AA、BB、CC的順序,六根電纜緊挨著水平排列在梯形橋架中,屏蔽線主變端一端接,另一端懸空。請問這樣安裝時,電纜載流量最大可以為多少?小弟在此先謝謝了。

  • 關于10kV電力電纜的載流量問題

    在同一環境下,10kV電纜 排管敷設 、直埋敷設(附近無熱源)、空氣中敷設,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋??請問下怎么個折算法呢,穿管載流量=空氣中載流量打8折?

  • 關于電纜的載流量的問題

    我是一個電氣行業的新人,今天偶然翻看圖籍,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,不知是為什么?望各位同仁幫忙解釋一下

  • 為什么相同截面積的銅芯電纜,VV和YJV的載流量不同

    今天突然想到一個問題,哪位師傅給解答一下。問題:相同截面積的VV、YJV電纜的載流量為什么不同?自己理解:導電材料都是銅芯,且截面積相同,載流量應當相同。只是他們的絕緣和護套的材質不同,就會(huì )導致載流量不同么?自己沒想明白。

  • 銅芯電線電纜電流載流表

    銅芯電線電纜電流載流表

  • 求高壓10KV的電纜載流量表

    高壓10KV的電纜載流量表,哪位大俠知道地址或者有,請發給小弟,謝謝了!![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 編輯 ]

  • 銅芯電線電纜載流量標準-國際銅業協會(huì )(中國)

    不知道有沒有人發過,我發一下

  • YJV22-4X240電纜載流量

    三條YJV22-4X240同方向埋地0.8米暗敷,間距15cm,我按工業與民用配電設計手冊第三版計算應為250A,不知大家以為如何?

  • 關于雙拼電纜的載流量的問題~~~~

    今天臨時放電纜想到的問題,查了下書沒找到滿意的答案,所以來請教各位達人了:)95的電纜載流量印象里大概是270A左右,那2根95的電纜雙拼一共能承受多少電流?簡單的相加嗎?還是按185的計算?2根電纜承受的電流一樣大么?如果一根95的和一根50的雙拼,一共能承受多少電流?電流在2跟電纜之間是怎么分配的?請達人賜教...

  • 電纜雙拼載流量如何確定??

    相同規格線徑的電纜雙拼使用,其電纜載流量如何估算?是否*2?? 如:YJV3*150+2*70,廠家標稱載流345A,雙拼是否就是690A。亟盼高人指點迷津。。謝謝!!

  • 關于電纜,電線載流量問題~~~

    我在做設計的時候經常被電纜,電線載流量問題困擾!!!不同資料上的數字都不一樣,不知道以哪個為準!!!請問大家一般以哪本資料為準?

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

  • 2(3*240+2*120)的電纜的載流量?

    請教高人:ZR-YJV22-0.6/1-2(3*240+2*120)的電纜的載流量是多少?標題太短寫的不詳細。在哪里可以找的到依據呢?電纜的敷設方式是埋地的。謝謝。。。。。期待中。。。

  • 電纜截面與載流量的關系

    電纜截面與載流量的關系

    在工作中要想知道多大截面電纜的載流量是多少,一般都是查表,但就我現有的資料,橡套軟電纜的載流量能查到的最大截面是70平方的電纜,90平方以上的就查不到了。能不能有一種規律算出90平方以上電纜的載流量,望各路高人指點一下。另,為什么電纜截面越小,它的載流密度越大。如4平方電纜的載流量是36A,其每個平方能載9A的電流;而70平方電纜的載流量為215A,每個平方上的電流為 215/70 約3A,是不是電纜越大,其承載電流的密度越小,有什么規律?

點擊加載更多

10kv銅芯電纜載流量

10kv銅芯電纜載流量專題,為您提供10kv銅芯電纜載流量相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv銅芯電纜載流量 相關的專業交流討論,更多10kv銅芯電纜載流量相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜安全

10kv高壓電纜敷設

尖峰时刻2| 中文成人无码精品久久久| 午夜色天| 久久亚洲精品中文字幕三区| 天堂√在线中文网新版地址在线 | 亚洲中文字幕激情| 欧美一区亚洲二区| 成人网av| 色 中文 亚洲| 亚洲性色AV无码一区二区三区| 平阳县| 中文字幕欧美久久一区二区| 久久久国产精品无码免费专区 | 久久男人网| 九九色九九| av线上精品| 你懂的免费在线| 国产亚洲精品美女久久久| 精品国产Av无码专区| 日本a在线| 无码网页| 色综合久久久久久久久久| 玖玖天堂色| 青青草好吊| 亚洲熟妇色自偷自拍另类| 国产成在线观看免费视频成本人| AV成人网站中文字幕播放| 爱爱综合日本| 成人视屏在线观看| 国产猛烈高潮尖叫视频免费| 97久久久久| 私库AV青青草| 三级有码| 国产精品久久久久久精品毛片| 国产中文区二幕区20223| 东京加勒比综合五月天| AV无码肉感人妻| 欧美日本中文一区二区| 精品日韩欧美一区二区三区四区| 欧美精品亚洲精品| 欧美黄|