在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!
各位大蝦,我現在在做一個高壓配電室,6/10KV的電纜需要我們給做耐壓試驗,請問哪位有相關的施工方案,煩請幫助幫助,小弟在這謝謝了先
在電阻、電感及電容所組成的串聯電路內,當容抗XC與感抗XL相等時,電路中的電壓U與電流I的相位相同,電路呈現純電阻性,這種現象叫串聯諧振。當電路發生串聯諧振時電路的阻抗Z=√R=R,電路中總阻抗最小,電流將達到最大值。 通過串聯諧振試驗裝置接線原理圖,來一起揭秘其五大組成部分:變頻電源、勵磁變壓器、電抗器、分壓器,補償電容器(選配)。 下面給大家介紹以下串聯諧振得各個組成部分
15KVA/150KV工頻耐壓試驗裝置,由試驗變壓器控制臺和高壓輕型試驗變壓器組成。廣泛應用于電力和科研單位對電機、電纜、變壓器、開關、電器等產品做各種高壓絕緣耐壓試驗。同時適用于各種高壓電氣設備、電氣元件、絕緣材料進行工頻耐壓試驗和直流泄漏試驗,是各類高壓試驗中必不可少的儀器。 高壓試驗變壓器除了可于交流工頻耐壓試驗,如果配以同等電壓等級和同等容量的電容、硅堆及高壓直流微安表,便可組裝成直流高壓試驗裝置,可以測量高壓直流泄漏電流。 油浸式試驗變壓器用于電力系統對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣耐壓試驗。該系列工頻試驗變壓器具有體積小、重量輕、結構緊湊、通用性強等優點。 二、15KVA/150KV工頻耐壓試驗裝置產品特點: 專業耐壓試驗控制系統,可配各種試驗變壓器,包括交直流兩用、抽頭或串級 全封閉一體化結構,可適應高寒、高海拔惡劣環境 全自動、智能化微電腦測量及控制,確保高精度、高可靠各項性能 全面的監測功
上海大帆生產DFVF3000變頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置,廣泛用于各種高壓交聯電纜,變壓器,發電機,GIS開關,電動機的交流耐壓試驗,SF6開關變頻調頻串聯諧振串諧工頻交流耐壓試驗成套儀器設備。該裝置擁有多項關鍵的國家專利技術,加上引進的部分國際先進技術,設備整體達到了國際先進水平。全傻瓜式操作,全自動試驗.
離石電線電纜的耐壓試驗 耐壓試驗是檢驗電器、電氣設備、電氣裝置、電氣線路和電工安全用具等承受過電壓能力的主要方法之一。離石電線電纜的直流耐壓試驗,屬于破壞性試驗,試驗過程中會(huì )對設備產生一定程度的損害,為檢測設備在高壓試驗下承受的最大電壓峰值。 便于確定設備的使用范圍和選擇設備的量程分工頻耐壓試驗和直流耐壓試驗兩種。 一、直流耐壓試驗之前整個離石電線電纜線路包括接頭及兩個終端必須與供油系統接通,其油壓應符合設計要求,在電纜導體與金屬護套之間進行15min、的直流耐壓試驗,絕緣應不擊穿,所加電壓應符合下表要求。 二、離石電纜廠家試驗前必須將高壓電纜終端瓷套的表面用無水酒精仔細擦干凈,以消除對泄漏電流讀數的影響。 三、試驗前每相電纜兩端的金屬護套、銅帶、鋼絲和壓力箱以及鄰近電纜兩終端的電氣設備必須良好接地,如有電容器還需兩極短路接地。交叉互聯線路接頭處的金屬護套應短接,外護層應多點接地。在對一相電纜進行試驗時,其他各相電纜兩端的導體均應良好接地。
最近要做實驗,用陶粒作生物載體處理洗浴廢水,如果要自己設計一個實驗柱子需要設計多高的柱子,填料的高度為多少合適,當然處理后的水一定要達到中水回用的標準。據初步測量洗浴廢水的COD的值在100-115之間變動。 請各位高手賜教,小蝦不慎感激
給10KV開關柜打耐壓為什么帶著避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐壓怎么也應該在10KV以上吧
變頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置產品別名發電機變頻串聯諧振耐壓試驗裝置、變頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置、變頻串聯諧振、變頻串聯諧振、串聯諧振、調頻串聯諧振、串聯諧振耐壓試驗裝置、串聯諧振試驗設備、電纜耐壓試驗裝置、工頻耐壓試驗裝置、高壓交聯電纜交流耐壓試驗設備、交流耐壓試驗裝置、調頻諧振、調頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置,交流串聯諧振,交流變頻串聯諧振,變頻諧振,變頻串諧,串諧試驗裝置,串諧耐壓裝置,GIS交流耐壓試驗裝置,發電機工頻(交流)耐壓試驗裝置,電動機工頻(交流)耐壓試驗裝置、變壓器工頻(交流)耐壓試驗裝置等。變頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置介紹由變頻電源、勵磁變壓器、高壓電抗器和電容分壓器組成。 被試品的電容與電抗器構成串聯諧振連接方式;分壓器并聯在被 試品上,用于測量被試品上的諧振電壓,并作過壓保護信號;調頻功率輸出經激勵變壓器耦合給串聯諧振回路,提供串聯諧振的激勵功率。變頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置主要應用1、6kV-500kV高壓交聯電纜的交流耐壓試驗2、6kV-500kV變壓器的工頻耐壓試驗3、GIS和SF6開關的交流耐
要做10kV環網柜形式試驗溫升,動熱穩定都有母線絕緣、開斷用電纜現在問題:做開斷時,好像電纜起作用(對試驗結果),開關柜是630A額定,額定開斷是20kA,熔斷器組的是125A,31.5kA 那么我怎么選擇試驗電纜? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?
中華人民共和國電力行業標準,高壓試驗裝置通用技術條件
第一次做SBR處理生活污水,要做一個實驗室試驗裝置,圓柱形,底部倒圓臺的儲泥斗,水量是20L。請問內徑和高有比例要求么??jì)δ喽返男泵嬗袥](méi)有坡度要求?謝謝!
串聯諧振試驗裝置在高壓耐壓試驗中的應用大大降低了高壓耐壓試驗的難度。傳統高壓耐壓試驗有著試驗設備大,不易搬動,試驗效率慢等缺點。串聯諧振高壓耐壓試驗裝置很好的克服了傳統高壓耐壓試驗的缺點,并在此基礎上有了更大的改進,也讓高壓耐壓試驗變的更加有效率。 針對220Kv高壓套管和主變壓器、隔離開關等電氣設備的交流耐壓試驗,串聯諧振耐壓試驗裝置具備寬泛的適用范圍,同樣也是各個高壓試驗部門、電力承裝修試工程單位非常實用且好用的高壓耐壓測試設備。 串聯諧振耐壓試驗裝置具備這電源容量小,設備體積重量小,改善輸出電壓波形,防止大的短路電流燒傷故障點,以及不會(huì )出現任何恢復過電壓的試驗優勢特點。特別是它的改善輸出波形,防止大短路電流燒傷故障點和不會(huì )出現任何恢復過電壓的優勢,讓高壓耐壓試驗變的非常安全可靠。這是因為諧振電源為諧振式濾波電路,因此不僅能夠改善處處電壓的波形畸變還能得到非常好的正弦波形,從而防止了諧波峰值對被試品的無擊穿。試驗處在串聯諧振狀態時,被試品的絕緣弱點被擊穿時,電路會(huì )馬上脫諧,回路電流迅速下降到正常試驗電流的很小倍,讓串聯諧振能快速找到
10KV交聯電纜全長500米,三相的絕緣電阻分別是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏電流A相100微安、B相110微安、C相160微安。請根據上上述數據判斷該電纜是否合格?
某戶外10KV電纜受電端,請教一下高手。那三個白色的裝置是什么東東?有什么作用?
我現在在國外項目,10.16KV盤柜電纜.想問一下電纜耐壓是多少,安全距離是多少 。這邊待業主管理要求打直流64KV結果放電了。請大家給我說一下這方面的知識。謝謝
上海大帆生產DFVF3000變頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置,廣泛用于各種高壓交聯電纜,變壓器,發電機,GIS開關,電動機的交流耐壓試驗,SF6開關變頻調頻串聯諧振串諧工頻交流耐壓試驗成套儀器設備。該裝置擁有多項關鍵的國家專利技術,加上引進的部分國際先進技術,設備整體達到了國際先進水平。全傻瓜式操作,全自動試驗.
在這邊問大家一個問題呢!想了許久,也找了好多資料,回答很多搞不清楚,就是沒有想明白!也許在這邊大家能夠幫幫我!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,高海拔應為多少以及計算公式?
剛進這領域,請問師傅們,進線柜電纜這一頭任意兩相短接接地,一相接耐壓儀器,可以試驗了。那請問電纜另一頭是怎樣連接的呢??
按照輸水管產品生產許可證實施細則要求,混凝土排水管需要進行耐水壓試驗。用于檢驗的水壓試驗裝置也成為水壓機,基本結構是通過拉桿將兩片剛性端板固定在排水管兩端。為保證在規定的水壓下的密封性,管端部與剛性端板接觸部分填充彈性材料。試驗裝置端板與排水管密閉后,向內注水并加壓到要求的檢驗壓力,由此觀察關閉的滲水情況。蘇州一工機械有限公司設計的混凝土管子水壓實驗裝置,用于混凝土低壓排水管、鋼筋混凝土排水管、頂進施工法用鋼筋混凝土排水管等的壓力檢驗,是排水管生產企業必備的實驗機械。規格有φ1500X2500和φ2000X2500等,由于在徑向布置多個排水孔,而橫向一端板帶有移動機構,可以向下兼容不同直徑和長度,通用性能增強。