狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV電纜冷縮終端耐壓試驗

    在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!

  • 6/10KV電纜耐壓試驗方案

    各位大蝦,我現在在做一個高壓配電室,6/10KV的電纜需要我們給做耐壓試驗,請問哪位有相關的施工方案,煩請幫助幫助,小弟在這謝謝了先

  • 10KV開關柜耐壓試驗問題

    給10KV開關柜打耐壓為什么帶著避雷器就打不上去打到8KV就跳了拆掉避雷器就好了10KV避雷器耐壓怎么也應該在10KV以上吧

  • 離石電線電纜的耐壓試驗

    離石電線電纜的耐壓試驗 耐壓試驗是檢驗電器、電氣設備、電氣裝置、電氣線路和電工安全用具等承受過電壓能力的主要方法之一。離石電線電纜的直流耐壓試驗,屬于破壞性試驗,試驗過程中會(huì )對設備產生一定程度的損害,為檢測設備在高壓試驗下承受的最大電壓峰值。 便于確定設備的使用范圍和選擇設備的量程分工頻耐壓試驗和直流耐壓試驗兩種。 一、直流耐壓試驗之前整個離石電線電纜線路包括接頭及兩個終端必須與供油系統接通,其油壓應符合設計要求,在電纜導體與金屬護套之間進行15min、的直流耐壓試驗,絕緣應不擊穿,所加電壓應符合下表要求。 二、離石電纜廠家試驗前必須將高壓電纜終端瓷套的表面用無水酒精仔細擦干凈,以消除對泄漏電流讀數的影響。 三、試驗前每相電纜兩端的金屬護套、銅帶、鋼絲和壓力箱以及鄰近電纜兩終端的電氣設備必須良好接地,如有電容器還需兩極短路接地。交叉互聯線路接頭處的金屬護套應短接,外護層應多點接地。在對一相電纜進行試驗時,其他各相電纜兩端的導體均應良好接地。

  • 直流與交流耐壓試驗的優缺點

    直流耐壓試驗:能有效地發現絕緣受潮,臟污等整體缺陷,并能通過電流與泄漏電流的關系曲線發現絕緣的局部缺陷。由于直流電壓下按絕緣電阻分壓,所以,能比交流更有效地發現端部絕緣缺陷。同時,因直流電壓下絕緣基本上不產生介質損失,因此,直流耐壓對絕緣的破壞性小。另外,由于直流耐壓只需供給很小的泄漏電流,因而所需試驗設備容量小,攜帶方便。 交流耐壓試驗:在被試設備電壓的2.5倍及以上進行,從介質損失的熱擊穿觀點出發,可以有效地發現局部游離性缺陷及絕緣老化的弱點。由于在交變電壓下主要按電容分壓,故能夠有效地暴露設備絕緣缺陷。但是,交流耐壓對絕緣的破壞性比直流大,而且由于試驗電流為電容電流,所以需要大容量的試驗設備。 綜上所述,直流耐壓試驗和工頻交流耐壓試驗都能有效地發現絕緣缺陷,但各有特點,因此兩種方法不能相互代替,必要時,應同時進行,相互補充。

  • 關于電纜直流耐壓的優劣問題,請指教!

    小弟,今天想查詢?yōu)槭裁措娏﹄娎|一般是做直流耐壓,不做交流耐壓,在網上搜索一番,結果有兩個帖子,意見完全相反,不知各位大俠意見如何,請多多指教,謝謝!現將帖子粘貼過來:1,電纜為什么一般采用直流耐壓試驗? 電纜為什么一般采用直流耐壓試驗?對35KV及以下油紙絕緣電纜的耐壓試驗有何規定?答:為了減少事故,預防事故發生,運行中的電纜應定期進行預防性耐壓試驗。耐壓試驗一般采用直流電壓,因為直流耐壓試驗沒有容性電流,使試驗設備容量小,另外直流耐壓試驗不易損傷電纜絕緣。對35KV級電壓以下油浸絕緣電力電纜的直流耐壓試驗規定如下: (1)1KV及以下電纜可不做耐壓試驗,用1000V搖表進行測量絕緣電阻試驗,如能持續1min,即認為耐壓合格; (2)1~10kV電纜應用5~6倍額定工作電壓的直流電壓進行試驗,持續時間5~10min; (3)20~30kV電纜應用4~5倍額定工作電壓的直流電壓進行試驗,持續時間5~10min。 更高電壓

  • 10kV環網柜試驗電纜事宜

    要做10kV環網柜形式試驗溫升,動熱穩定都有母線絕緣、開斷用電纜現在問題:做開斷時,好像電纜起作用(對試驗結果),開關柜是630A額定,額定開斷是20kA,熔斷器組的是125A,31.5kA 那么我怎么選擇試驗電纜? YJV-8.7/15-1*? ?是多少的好?

  • 直流泄漏和直流耐壓試驗講解

    知識點:直流耐電壓試驗

  • 誰知道10KV交聯電纜的試驗標準

    10KV交聯電纜全長500米,三相的絕緣電阻分別是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏電流A相100微安、B相110微安、C相160微安。請根據上上述數據判斷該電纜是否合格?

  • 電機直流耐壓試驗能代替交流耐壓試驗嗎?

    我在電機交流耐壓試驗前總是先做直流耐壓試驗,直流耐壓及泄漏合格,交流也可以通過。直流耐壓試驗可以通過泄漏電流及時發現電機絕緣缺陷,及時處理。預防性試驗時發電機大修后只做直流泄漏試驗,通過后,運行時也沒有發現定子絕緣缺陷。交流耐壓破壞性大,有積累效應,試驗時不易通過電流觀察絕緣情況。我們可以將它取消嗎?

  • 10KV電纜耐壓是多少,安全距離是多少

    我現在在國外項目,10.16KV盤柜電纜.想問一下電纜耐壓是多少,安全距離是多少 。這邊待業主管理要求打直流64KV結果放電了。請大家給我說一下這方面的知識。謝謝

  • 電氣設備的直流耐壓試驗值的測量和計算

    在電氣試驗中,電氣設備的直流耐壓試驗大多采用半波整流接線方式,它由試驗變壓器T、硅堆D、保護電阻R、濾波電容C等元件組成。如果從低壓側測量電壓,設加在設備(試品)Rx上的直流值為18kv,設試驗變壓器的變比K=25/0.38KV,低壓側電壓究竟是多少,是峰值Um,還是其有效值、或平均值Ud?跪請老師賜教。

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗問題

    在這邊問大家一個問題呢!想了許久,也找了好多資料,回答很多搞不清楚,就是沒有想明白!也許在這邊大家能夠幫幫我!6KV.10KV.35KV高壓開關柜耐壓試驗應為多少V,高海拔應為多少以及計算公式?

  • 請問各位師傅們電纜打耐壓試驗的電纜兩頭的一些問題

    剛進這領域,請問師傅們,進線柜電纜這一頭任意兩相短接接地,一相接耐壓儀器,可以試驗了。那請問電纜另一頭是怎樣連接的呢??

  • 求電纜交流耐壓試驗的標準和絕緣標準

    求電纜交流耐壓試驗的標準和絕緣標準

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

點擊加載更多

10kv電纜直流耐壓試驗

10kv電纜直流耐壓試驗專題,為您提供10kv電纜直流耐壓試驗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜直流耐壓試驗 相關的專業交流討論,更多10kv電纜直流耐壓試驗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv高壓電纜交流耐壓試驗

接地故障指示器

久久av无码Αv高潮αv喷吹| 日本道视频欧美澳洲| 丁香花电影高清在线观看完整版| 国产亚洲日本| 网站福利在线观看| 日本大道99| 18禁无遮挡无码国产免费网站| 亚洲最大成人福利一区二区三区| 你懂得网站在线观看| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 婷婷开心色四房播播| 骚少妇| 激情五月天在线| 亚洲天堂毛片| 亚洲区一区二区三区无码久久| 熟女影院| 激情在线四虎影院亚洲天堂| 无码一级毛片一区二区视频| 国产精品美女视频| 人人妻人人爱| 欧美日韩国产| 日韩一区精品| 国产精品一区夜夜| 五月婷丁香| 人人妻人人澡人人爽精品| 国产女人的高潮国语对白入口| 亚州熟女91老外熟女91| 亚洲AV秘 片一区二区三区| 国产aⅴ精品一区二区三区久久| 亚洲乱码无码永久不卡在线| a国产精品久久久精品| 户外 - 色哟哟| 午夜精品一区二区久久做老熟女 | 亚洲精品无码玖玖爱五月综合| 一区二区激情视频| 狠狠搞婷婷基地| 99久久精品免费| 最近中文字幕狠狠干| av无码爱爱| 2020毛片| 亚洲无码一区二区在线观看|