  • 電纜載流量計算(簡單實用)

    二點五下乘以九,往上減一順號走。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五。 條件有變加折算,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,八七六折滿載流。 說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。 "二點五下乘以九,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三點五,雙雙成組減點五",說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚€(gè)兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推

  • JB/T10181-2000《電纜載流量計算》

    在網上找了很長的時間都找不全的規范,一共六個部分,應該是網上唯一完整的。要的人快下,下過的兄弟、姐妹還請多多支持!

  • 關于電纜載流量計算方法!

    關于電纜載流量計算方法!

    請教如何計算常規電纜的銅芯電纜的載流量啊?在電力工程電纜設計規范 GB50217-94中,單芯240電纜的鋁芯載流量是495A,為什么三芯的確是294A呢?另外,比如YJV-3*240+2*120型號的電纜,240是單股截面積,選型的時候,應該是考慮單股的載流量對吧?

  • 兩根并列的YJV-1KV電纜載流量計算

    受電端為一車間,計算電流為502A,電纜長度為300米(穿管埋地敷設),請問選用兩根并列的YJV-1KV電纜,選多大線徑。兩根并聯電纜的載流量怎么算。[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 編輯 ]

  • 電纜穿墻封堵沿橋架敷設的載流量計算

    請教各位:電纜穿過墻上的封堵,然后沿著橋架敷設,在計算載流量時,敷設方式是按有孔托盤,還是隔熱墻來選?是否與穿墻的厚度有關?

  • 電力電纜載流量計算軟件設計

    電力電纜載流量計算軟件設計

  • qwq有關電纜載流量計算的問題求解答

    一根YJV-185*4+95*1的電纜,其總載流量是單獨一根185的電纜的四倍或者五倍么?如果不是,他的載流量和單獨一根185的電纜載流量有什么關系?怎么計算?

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411

  • JB 10181-2000 電纜載流量計算.PDF

    JB 10181-2000 電纜載流量計算.PDF

  • 關于電纜線載流量的計算

    我想問一下,如果兩根25平方的線并聯起來的載流量怎么算,是不是就是50平方的載流量呢?同時可不可以一根25平方的和一根6平的線并聯,如果可以,這樣的線載流量又是多少

  • 請問2根10kV高壓電纜并聯使用時載流量計算

    如題,現在有一工業園區的高壓電房用2根YJV22-8.7/15kv-3*300的高壓電纜并聯接入到電網使用時實際的載流量怎么計算,該如何修正。謝謝。

  • 6/10KV-YJV-1*500平方電纜載流量?

    我公司從1#主變到6.6KV一段母線的電纜為兩根6/10KV-YJV-1*500電纜并聯使用,敷設順序為AA、BB、CC的順序,六根電纜緊挨著水平排列在梯形橋架中,屏蔽線主變端一端接,另一端懸空。請問這樣安裝時,電纜載流量最大可以為多少?小弟在此先謝謝了。

  • 兩根YJV22--3X150電纜載流量怎樣計算?

    1.兩根YJV22--3X150電纜載流量怎樣計算?2.兩根YJV22--3X150電纜怎樣和1根LGJ-150鋁絞線連接,怎樣連接?如果電纜終端頭要裝避雷器,要裝一組還是二組避雷器,怎樣裝?

  • 關于噴淋系統設計流量計算

    關于自動噴水滅火系統設計流量問題,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,也會(huì )造成計算出的噴頭流量是多種多樣的。依規范,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較。這次計算參數如下,中危險等級1級,作用面積160平米,最不利點噴頭壓力為5米,噴頭布置為正方形。分別取噴頭間距為2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,計算詳細結果見附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)說明:其中間距2.6米時,流量較小是由于作用面積內噴頭數量不同。實際工程中取

  • 求助關于多孔閘門流量計算

    河道大壩上面有多個閘門,如何計算單個閘門流量及開啟多個閘門的總流量.開啟多個閘門是不是對單個閘門有影響。一般多個閘門的開啟方式是什么?一個一個開,每個閘門的開啟高度是否一樣,還是同時開啟一個高度..

點擊加載更多

10kv電纜載流量計算

10kv電纜載流量計算專題,為您提供10kv電纜載流量計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv電纜載流量計算 相關的專業交流討論,更多10kv電纜載流量計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv電纜分支箱系統圖

10kv高壓橡套電纜

成人中文字幕亚洲无码| 免费A级毛片无码久久久| 成人小说综合网| 一个综合色| 人人爽人人爽人人爽av片特级 | heyzo 他人妻味| 亚洲欧美国产一本综合首页| 色鬼宗合久久| 日本久中文| 日韩欧美亚洲一区二区三区| 日韩免费视频一区二区三区| 夜色资源| 仁怀市| www午夜福利| 牡丹江市| 国产swag最新在线播放| 亚洲精品无码久久久久去Q| 久久无码免费精品一区二区| 国产精品免费看久久久| 你懂的网| 午夜看看| 少妇无码AV无码专区| 成人亚洲欧美丁香在线观看| 国产精品色老大在线播放| 久久久久亚洲AV无码线播放| 超碰国产精品无码日韩| 日韩人妻欧美| 亚洲av麻豆aⅴ无码电影| 色综合综合综合| 国产成人综合五| 熟女系列| 69cao超碰| 亚洲香蕉在线| 久久成人综合| 91caoporn偷拍熟女在线| 综合经典久久| 国产成人精品一区二区三区无码| 亚洲自拍偷拍视频| 特大黑人与亚洲娇小| 中文字幕欧美日| 亚洲综合国产|