  • 電纜載流量計算(簡單實用)

    二點五下乘以九,往上減一順號走。 三十五乘三點五,雙雙成組減點五。 條件有變加折算,高溫九折銅升級。 穿管根數二三四,八七六折滿載流。 說明: (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍數"來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。 "二點五下乘以九,往上減一順號走"說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三點五,雙雙成組減點五",說的是35mm"的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚€(gè)兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm"導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推

  • JB/T10181-2000《電纜載流量計算》

    在網上找了很長的時間都找不全的規范,一共六個部分,應該是網上唯一完整的。要的人快下,下過的兄弟、姐妹還請多多支持!

  • 關于電纜載流量計算方法!

    關于電纜載流量計算方法!

    請教如何計算常規電纜的銅芯電纜的載流量啊?在電力工程電纜設計規范 GB50217-94中,單芯240電纜的鋁芯載流量是495A,為什么三芯的確是294A呢?另外,比如YJV-3*240+2*120型號的電纜,240是單股截面積,選型的時候,應該是考慮單股的載流量對吧?

  • 兩根并列的YJV-1KV電纜載流量計算

    受電端為一車間,計算電流為502A,電纜長度為300米(穿管埋地敷設),請問選用兩根并列的YJV-1KV電纜,選多大線徑。兩根并聯電纜的載流量怎么算。[ 本帖最后由 chenprocess 于 2010-9-16 15:42 編輯 ]

  • 電纜穿墻封堵沿橋架敷設的載流量計算

    請教各位:電纜穿過墻上的封堵,然后沿著橋架敷設,在計算載流量時,敷設方式是按有孔托盤,還是隔熱墻來選?是否與穿墻的厚度有關?

  • 電力電纜載流量計算軟件設計

    電力電纜載流量計算軟件設計

  • qwq有關電纜載流量計算的問題求解答

    一根YJV-185*4+95*1的電纜,其總載流量是單獨一根185的電纜的四倍或者五倍么?如果不是,他的載流量和單獨一根185的電纜載流量有什么關系?怎么計算?

  • 橋架內電纜載流量怎么計算?

    圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???

  • JB 10181-2000 電纜載流量計算.PDF

    JB 10181-2000 電纜載流量計算.PDF

  • 關于電纜線載流量的計算

    我想問一下,如果兩根25平方的線并聯起來的載流量怎么算,是不是就是50平方的載流量呢?同時可不可以一根25平方的和一根6平的線并聯,如果可以,這樣的線載流量又是多少

  • 關于排水秒流量計算的問題

    規范4.4.6 計算公式中b 為衛生器具同時百分數,寫著衛生器具按規范3.6.6的表格中選用,但下面又增加一句,沖洗大便器應按12%選用。 表格中已經有了沖洗大便器的使用百分數。這2個數據是矛盾的。到底應該按那個選取呢?

  • 求助關于流速流量計算的問題

    求助關于流速流量計算的問題

    從A地山頂水池接水輸送至B地,已知AB兩地高差為24米,距離為2600米,管徑為dn160,是否可以求出流速流量。翻了一下流體力學的書中伯利努方程 代入式中,可水頭損失hl未知,書中例子是直接給出水頭損失hl的值。請問各位是否能求出流速,是條件不足還是我忽略了些什么。

  • 關于公廁給水立管流量計算

    公廁給水立管計算秒流量,是一層計算該管段后附加1.2L 還是整個系統附加1.2。比如一層附加1.2L/s,三層就是附加3.6L/s。還是整個立管附加。如果整個立管附加,對于層數較多的宿舍等,是否不太合理。求大神指教

  • 關于噴淋系統設計流量計算

    關于自動噴水滅火系統設計流量問題,大多數設計人員選用流量都是選30L/s,可由于考慮噴頭與梁之間的間距等原因,噴頭之間的間距在各工程中也是多種多樣的,而且最不利噴頭的工作壓力取值不同,也會(huì )造成計算出的噴頭流量是多種多樣的。依規范,系統的設計流量應該是作用面積內全部噴頭按逐點計算法,現就不同噴頭間距情況下自噴系統的流量計算進行比較。這次計算參數如下,中危險等級1級,作用面積160平米,最不利點噴頭壓力為5米,噴頭布置為正方形。分別取噴頭間距為2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,計算詳細結果見附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)說明:其中間距2.6米時,流量較小是由于作用面積內噴頭數量不同。實際工程中取

點擊加載更多

電纜載流量計算

電纜載流量計算專題,為您提供電纜載流量計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜載流量計算 相關的專業交流討論,更多電纜載流量計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜計算

電纜計算公式

人人妻人人澡人人爽欧美精品 | 美女在线观看国产| 色久天| 亚洲一区av| 无码老司机| 国内精品乱码卡一卡2卡麻豆| 91高清视频| 国产一区二区网站| 人妻 色综合网站| 欧美性爱一二三区| 久久99精品国产99久久6| 欧美国产日韩在线三区| 久久99视频 中文字幕| 日韩精品亚洲色图| 久久精品无码专区免费青青| 人妻视频在线| 黄石市| 我爱中国| 久久性| www.se综合| 香蕉视频chicbanana| 欧美办公室高跟放荡xxx| 九色主页| 亚洲一区二区三区涩爱av| 丁色五月激情终合| 亚洲中文字幕无码爆乳AV| 小色瓷导航| 国产成人在线视观看| 麻花精品久久久久久久99蜜桃| 欧美在线一区| 国产骚骚妇| 久久系列| 亚洲婷婷丁香五月| 国产h视频网站| 影音先锋男人av橹橹色| 国产精品民宅偷窥盗摄| 涩涩涩国产av剧情| 久久精品国产国产精| 极品久久一区| 另类图区| 亚洲熟妇无码久久久精品|