10kV電纜分接箱的選型及使用
請問環網柜到底是怎么一個東西,為什么好多文章里拿環網柜和分接箱比較。
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
需要從一個電纜分接箱接一路YJV22-3*70的線到一臨時箱變,分接箱是RM6柜,沒法停電開門,看不到內部,這臺G03出線柜原來已經有一路70的出線,是不是在訂一套后插頭就行了?有沒有做過有朋友,給指導一下,(配附圖)
看一下南網的標準
南寧聯發置業聯發臻品10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱招標招標人:廣西電網公司南寧供電局 招 標 公 告一、受南寧供電局委托,擬對南寧聯發置業有限公司聯發臻品一期居民住宅供配電工程所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱采購進行國內公開招標,誠邀國內合格的供應商參加投標。二、招標項目內容?項目名稱:南寧聯發置業有限公司聯發臻品一期居民住宅供配電工程所需10kV干式變壓器和低壓電纜分接箱采購招標編號:GXYTN(M)-2012-242招標內容:A分標:10kV干式變壓器4臺;B分標:低壓電纜分接箱28個。 三、投標人資格:具有國內法人資格,注冊生產或經營本次招標所采購貨物的廠(商)家。四、購買招標文件時間:2012年11月1日至2012年11月9日止(正常工作時間)招標文件售價:每套300元;招標文件售后不退。五、投標截止時間及開標時間:2012年11月21日9
各位大蝦:最近看圖,一28樓豎井內布設分支電纜,配電房至該豎井布設同規格VV電纜,要求用電纜始端箱連接。到處查,不知電纜始端箱尺寸及內部接線。求教各位大蝦
小區用的掛墻低壓分接箱最常用是幾進幾出的?有什么使用的注意問題嗎如果是1進4出或5出的分接箱價格大概多少錢希望有經驗的前輩幫忙解答一下
圖紙簡介: 一進三出高壓電纜T接箱,3工位SF6負荷開關 投稿網友: juan582612 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:
圖紙簡介: 小區內的10KV高壓電纜分接箱,柜內采用六氟化硫高壓負荷開關。 投稿網友: zed8632 上傳時間: 2013-11-29
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
求助(急):本人想做電纜火災的模擬,找一型號工程中常用10kv電纜型號,最好能告訴這種電纜的發熱量,燃燒時熱釋放速率,發煙量,還有材料成分等一系列信息,或者告訴去哪塊兒查。謝謝
一般我們設計都用 VV22 的電纜!穿鋼管埋地敷設!但對于其他的電纜型號就不清楚了!問老工程師也不告訴我(怕我學會(huì )了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用!還有就是哪個是常用的 哪個價格高?才整了一年的設計人員!
什么型號的電纜能承受700伏電壓,320安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,40安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,95安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,730安的電流?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙!!!非常感謝
10KV美變中無勵磁分接開關型號的選擇請問:1.WSPⅢ125/10-3*3分接開關的型號分別表示什么意思? 2.分接開關應該怎么選型?
請問帶三個SF6負荷開關的電纜分接箱的做法?我公司新接一個項目,是二進(240平方)四出(150平方)帶三個負荷開關的方案.請教: 三個負荷開關之間如何接線,進出電纜插頭如何布置?
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
問一個菜鳥級問題,呵呵,希望大家幫忙回答下吧!!請問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,這個是指電纜的外徑嗎??是不是可以認為這是一根5芯的電纜,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??這個載流量是多大的,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜??再加一個問題,就是如果要穿管的話,選用什么規格的電流保護管才合適??謝謝,麻煩告知!![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
大家好: 請教一下啊,低壓柜內元件之間電纜,大電流(35、50、70平方),大家都用什么型號的呀?我見過用YC的,不知道其他廠家是不是也用YC的?