知識點:泄漏探測器
首次用到防腐探測器,不知道這種產品是否有編碼型,是否也要通過編碼模塊才能接入總線。因為沒有這方面的樣本,不知道哪家的產品有相關介紹,希望各位能指正
本帖最后由 lang0211 于 2014-11-8 19:14 編輯 我測了各項電流,數值很奇葩。相電流0.087 0.015 0.422零線電流1.019地線電流0.023下面接有3個排煙風機柜,分柜有照明,BA,消防模塊等電源,風機未啟動 。漏電火災報警器報警。探測器允許的最高漏電電流時700毫安。<
一:技術指標:產品型號:RMYV額定動作溫度:68℃ 88℃ 105℃ 135℃護套顏色:綠色 紅色 白色 黑色響應時間:<25S平均外徑:3.8—4.5導體截面:3.8—4.5二:主要用途 熱敏電纜主要用于電纜溝、隧道、地鐵,配電裝置三:產品簡介: 熱敏電纜主要用于電纜溝、隧道、地鐵,配電裝置。皮帶運輸機等場合的溫控報警及火災報警,額定電壓為24VDC
做一個三臺100噸的鍋爐,審圖的讓在電纜溝里加上纜式感溫探測器,看了看相關規范,找不到出處,甲方也不想加,請教一下,哪個規范有這方面的要求。
請問各位,利達的有非編碼型感煙探測器嗎?型號是什么?如果沒有,那么編碼型感煙探測器可以當非編碼型感煙探測器用嗎?(這主要為了減少報警回路數量)。謝謝
求助,目前在做一個一類車庫,柱距都是7.8m,全部都是800的大梁,沒有次梁,板厚為250到350,這樣的話一個梁空之間應該設幾個探測器呢? 個人感覺設兩個保險點,但是有看到其他人設了一個也通過圖審了,所以好糾結。。。 求大神解答
圖中感煙探測器的安裝方式是否符合要求?
知識點:吸氣式感煙火災探測器
請教下圖中漏電火災探測器接線中的“T”和“R”代表什么?謝謝幫助啦
我現在是在做地下車庫火災自動報警系統設計,目前把每三個車位劃分為一個探測區域,面積為7.5*5.4,選擇感溫探測器,修正系數為1,根據規范里的公式計算得到一個探測區域的感溫探測器不少于3個,請問在一個探測區域里怎樣布置三個探測器,就是怎樣在圖紙上布置,因為如果是四個就可以矩形布置,兩個可并列布置,三個不知道咋樣布置好。安裝間距我選擇的是a=4,b=5。
項目中碰到一些問題,由于規范說的不夠嚴謹,且各個設計院的做法也不太一樣.比較困惑,請大家幫忙了~根據規定,保護面積(地面)大于30的時候,感溫探測器的保護面積為20m2.如果一個9X9的房間,取修正系數0.9.則N=S/K*A=81/(0.9*20)=5個.但是如果我中間有個梁(高于600),梁間面積為31(因為梁本身是有寬度的,且規范中強調的是"被隔斷的面積"和"梁間面積"),則N=2了,那么9X9間的探測器的數量就為4個了.反復演算,發現主要問題就在于在考慮梁對保護面積的影響的時候,梁本身在水平面上的面積考慮與否?如果設計時是按照地面上的保護面積,則考慮梁本身的面積;若按梁間面積的話,則不考慮.并且,按9X9的情況,如果布上4個探測器,以3.6m做圓仍是可以覆蓋全的,完全沒有必要去做5個!所以,請大家幫幫忙,問問身邊的高級牛人!給個解釋~~~~在線
火災自動報警系統由火災探測器和火災報警控制器組成。火災探測器是系統的“感覺器官”,它的作用是監視環境中有沒有火災的發生。一旦有了火情,就將火災的特征物理量,如溫度、煙霧、氣體和輻射光強等轉換成電信號,并立即動作,向火災報警控制器發送報警信號。對于易燃易爆場合,火災探測器主要探測其周囌間的氣體濃度,在濃度達到爆炸下限以前報警。在個別場合下,火災探測器也可探測壓力和聲波。 火災探測器的分類比較復雜。實用的分類方法有結構造型分類法、探測火災參數分類法和使用環境分類法等。 (一)結構造型分類法 按火災探測器的結構造型分類,可以分成線型和點型兩大類。 線型火災探測器:這是一種響應某一連續線路周嚹火災叺的火災探測器,其連續線路可以是“硬”的,也可以是“軟”的。如空氣管線型差溫火災探測器,是由一條細長的銅管或不銹鋼管構成“硬”的連續線路。又如紅外光束線型感煙火災探測器,是由發射器和接受器二者中間的紅外光束構成“軟”的連續線路。 點型探測器:這是一種響應某一點周嚹火災叺的火災探測器。大多數火災探測器屬于點型火災探測器。 (二)探測火災參數分類法 根據火災探測器探測火災
我省現在消防不門要求高層住宅的廚房需裝設燃氣探測器,我平時是參考海灣公司的樣本進行設計,可消防公司的人說,廚房裝設燃氣探測器,每一回路只能帶不超過25只燃氣探測器,有誰知道為什么嗎,可算下來,帶80只都可以
12.4 高度大于12m 的空間場所12.4.6 電氣線路應設置電氣火災監控探測器,照明線路上應設置具有探測故障電弧功能的電氣火災監控探測器。條文說明12.4.6 高度大于12m 的空間場所最大的火災隱患就是電氣火災,因此應設置電氣火災監控系統。照明線路故障引起的火災占電氣火災的10%左右,此類建筑的頂部較高,發生火災不容易被發現,也沒法在其上面設置其他探測器,只有設置具有探測故障電弧功能的電氣火災監控探測器,才能保證對照明線路故障引起的火災的有效探測。1、哪個廠家生產“具有探測故障電弧功能的電氣火災監控探測器”?2、雖然條文說明對“照明線路上應設置具有探測故障電弧功能的電氣火災監控探測器”這條硬性規定作出了解釋＂闶怯X(jué)得這條規定是不是過于嚴苛了——比如,所有照明線路穿金屬管敷設,即便發生照明線路故障,設置剩余電流式電氣火災監控探測
如題,一般電纜井是層與層有樓板的,可要做的這個15層住宅樓,甲方讓電纜井上下直通,中加不設樓板。探測器不知道如何加,應該用哪種類型?
現遇到一設計方案,潔凈室與下層輔助車間相通,中間樓板上有無數小洞,空氣透過小洞流下,且空氣永遠是從潔凈室頂吹下,此兩個區域該如何設置探測器,本人認為設置線性紅外感煙探測器,但此種探測器安裝距離為多少,望各方高人不吝賜教。謝謝!
一、系統介紹泄漏電纜探測器是一種隱蔽式的周界入侵探測報警系統,已經被廣泛應用在國內各地的重要周界場所,產品提供了非常靈活的室外周界安裝方式,可以應用在埋地、屋頂、圍墻、空中懸掛等地方。雙根泄漏電纜平行敷設方式,一根發射無線電信號、另一根接收無線電信號,沿埋入電纜周嘺生一個看不見的電磁射頻場。如果探測場受到入侵者的干擾,探測場的平衡受到破壞,系統就會(huì )產生報警。(本文由北京欣秦林科技發展有限公司提供)二、方案設計某項目在周界處安裝10套泄漏電纜泄漏電纜探測器,可以保護1000米長的周界長度,每套泄漏電纜探測器最遠可以保護100米長的周界。 每一套泄漏電纜探測器由一臺報警處理器、兩段各5米非泄漏電纜、兩段各100米泄漏電纜和兩只終端器組成。在具體的安裝過程時,上一防區的泄漏電纜和下一防區的泄漏電纜之間可以無縫隙的敷設,這樣可以保證整個圍界的防護沒有盲區。每一臺報警處理器有2個連接非泄漏電纜的端口、2個交流220V電源輸入輸出端口、1個報警輸出常閉/常開干觸點。報警處理器具有防水、防電磁輻射的特點,在安裝時可以裝入防雨防塵盒中,也可以直接埋入
1 前言 電氣火災監控探測器是作為一種預防電氣火災發生的保護類產品被納入消防產品類別。該類產品經過近十年的發展與市場考驗得到了進一步充實與發展,如今電氣火災監控系統涵蓋六類探測器產品及其系統組網平臺即電氣火災監控設備組成[1](圖1),同時該類產品被正式公告列入第二批實施強制性產品認證的消防類產品,將于2013年1月1日起納入國家CCC認證產品目錄,可以預見這將為規范此類產品質量及市場發揮積極作用。 任何產品的發展源于市場價值的推動,電氣火災監控系統主要以電子及軟件技術為基礎,作為軟件電子產品具備快速升級的應用優勢,伴隨著電子科學技術的發展及軟件開發人員技術水平的不斷提升,使得產品功能越來越強大,應用價值更高。當前我們國家用電氣保護產品主要以漏電、過載、短路保護功能為主,如(RCBO)
電纜型接地故障探測器
電纜型接地故障探測器專題,為您提供電纜型接地故障探測器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜型接地故障探測器 相關的專業交流討論,更多電纜型接地故障探測器相關內容請訪問