剩余電流式電氣火災監控探測器有以下分類: 1、非獨立式探測器能探測剩余電流,并在該剩余電流達到設定值時輸出一個報警信號(電信號或機械信號)。它必須與監控設備連用。 最簡單的非獨立式探測器僅由一個剩余電流互感器、一個微功率繼電器(如干簧管)組成。較完善的非獨立式探測器具有報警電流設定、地址編碼等功能,以集中方式供電。由于沒有聲光報警,在現場不易及時發現是哪一路線路發生接地故障,使它的應用受到一定的限制。 2、獨立式探測器能探測剩余電流,并在該剩余電流達到設定值時發出一定強度的聲報警和光報警信號,并予以保持,直至手動復位;還應有工作狀態指示燈和自檢功能。它可以單獨使用。 較完善的獨立式探測器具有報警電流設定、剩余電流電平顯示(電流數值或設定值百分比)、報警信號輸出(電信號或機械觸點信號)、脫扣信號輸出(控制斷路器的脫扣器動作的機械觸點信號)、脫扣輸出延時設定。 一般來說,獨立式探測器以現場220Vac方式供電,以便單獨使用。如果采用集中24V方式供電,意味著必須要接到監控系統中,除非專門為它配一個降壓
剩余電流式電氣火警監控探測器是安置在線路上的套探測器,重要探測線路后真個泄電征象,意思是探測事情之前的線路不會(huì )泄電它才氣發揮探測的作用,探測原理是憑據基爾霍夫的電流定律:即流入一個節點的電流矢量之和為0
D-ESA-100/F剩余電流式電氣火災監控探測器● 產品概要過壓保護;欠壓保護;過載保護;短路保護;四路溫度保護;一路剩余電流保護(0-1000mA可設定);輔助功能:消防聯動;遠程控制;(配CT-100剩余電流互感器,CT-1L三相電流互感器) ●產品特點全中文操作菜單; 多功能保護:具有漏電、溫度、過流、短路、過壓、欠壓、消防聯動等多種保護功能;電能管理功能:實現對供電線路的三相電壓、三相電流等參數的測量。 遠程監控功能:采用現場總線通訊技術與國家標準通訊協議,通過上位機管理軟件可以時刻
剩余電流式電氣火災監控探測器有哪些廠家生產?有價格表嗎?
淺談剩余電流式電氣火災監控探測
六層住宅樓用設剩余電流式電氣火災監控探測器嗎?有什么規定嗎?如果用的話,小區內沒有消防控制室,如何聯動?另外,當地供電局規定,住宅進線總電源柜中不允許設斷路器(帶漏電保護的更不允許,否則不給送電),只能設隔離開關,這樣的話,設剩余電流式電氣火災監控探測器更沒用了。不知各位是怎樣做的?請教了。
1 引言 近年來, 全國火災事故呈上升趨勢, 而在火災事故中, 電氣火災的比例居高不下, 占火災年均發生次數的27%,損失占火災損失的52%,每年火災造成的人員傷亡和財產損失巨大,預防和有效遏制電氣火災的任務已經迫在眉睫。國家有關部門相繼制訂或修改了有關標準規范,要求在建筑中設置電氣火災監控報警系統。本文根據電氣火災監控系統的新標準(GB14827-2005),設計了一智能型剩余電流式電氣火災監控探測器,它既可以單獨使用,也可以通過RS485 總線與電氣火災監控設備聯網, 構成一套完整的電氣火災監控系統。 2 電氣火災監控探測器的設計依據 2.1 探測器相關標準 設計的裝置應符合《電氣火災監控系統》(GB 14287-2005)、《剩余電流式電氣火災監控警裝置》(GB14287.2-2005)、《設計建筑防火規范》(GB 50096-2006)、《高層民用建筑設計防火規范》(GB 5004
請問:剩余電流式電氣火災監控探測器可以直接接到報警信號總線上嗎?按火規9.1.4條是不行,按廠家(松江)的樣本是可以,到底行不行?單獨成系統,在消控室火災報警控制器中增加一個電氣火災監控設備,另外用信號線通過模塊與剩余電流式電氣火災監控探測器聯接.此信號線與報警信號總線不能共用,對嗎?
GB14287.2-2005剩余電流式電氣火災監控探測器
用過正泰NA300A剩余電流式電氣火災監控探測器的請幫忙,配裝NLS050剩余電流傳感器,請問怎么接線,能不能發個圖來,謝謝。E-mail:zjzhangf123@163.com
本帖最后由 勞武 于 2015-11-14 22:38 編輯 GB 14287的本部分規定了剩余電流式電氣火災監控探測器的術語和定義、分類、要求、試驗、檢驗規則、標志。 本部分適用于電氣火災監控系統中的剩余電流式電氣火災監控探測器。
剩余電流式電氣火災監控系統設計與選型方案 陶愛武 上海安科瑞電氣股份有限公司,上海 嘉定 2018011 概述隨著人類對電力能源的重視與不斷應用,電力設施與設備已與現代人類的工作與生活密不可分,電力甚至成為現代各行各業發展的基礎前提。但不可否認的是由于種種原因,電力能源在帶給人們工作與生活的便利的同時,由電氣設備產生的問題也帶給人類的生產與生活不少煩惱與損失,有時甚至表現為災難。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》統計,1993~2002 年全國范圍內共發生電氣火災203780 起,占火災總數近30%,在所有火災起因中居首位。日本的人均用電量為我國的八倍多,但其電氣火災僅占火災總數的2%~3%。這說明我國電氣火災的發生率偏大,如果總結防范電氣火災的經驗,采取一些有效的防范措施,我國的電氣火災是完全可以大幅度減少的。2005 年國家建設部批準了《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)(2005 年版)的局部修訂條文,新增加了漏電火災報警系統設計,規定“高層建筑內火災危險性大、人員密集等場所宜設置漏電火災報警系統”。將電氣火災防范
GB 14287.2-2005 電氣火災監控系統 第2部分 剩余電流式電氣火災監控探測器
EFP-ACS 系統簡介: EFP-ACS/S01剩余電流(漏電)電氣火災監控系統設備屬全自動化控制、無人值守管理、總線型多點數據采集的計算機分布式控制系統,由系統工作站EFP-ACS/S01、監控設備EFP-ACU/S01、EFP-AI/S01探測器+傳感器(霍爾)組成。分布的探測器均可獨立工作,通過數據總線(雙絞線)組網。是一種集可編程設定功能、自動化測量、LCD顯示、實時時鐘、數字通信等功能為一體的電氣線路剩余電流(漏電)、溫度參數監測的一體化智能監控系統。北京佳佳新電子元件有限公司,傳承多年電子設備及磁性電子元器件的生產 制造經驗,集研發,生產,銷售及服務于一體的大型綜合性高科技公司。公司擁有全部產品的完整知識產權。產品主要包括電氣火災監控系統、工業電源、智能充放電設備、電池化成設備、電池化成工藝分析儀以及各類高頻變壓器、電感磁性電子元器件等。其中電氣火災監控系統的系列產品已廣泛應用在各類智能建筑、國家重點消防單位以及石油化工,文教衛生,文物古跡,金融,電信,鐵路,軍工、國防等領域。公司擁有電源研究室、電化學研究室、消防火災監控研究室等一流儀器設備
剩余電流式電氣火災監控與消防設備電源監控的區別: 1、監測內容:電氣火災監控中,某一個回路的火線零線均同時穿過剩余電流式傳感器,測量漏電電流;消防設備電源監控中,監測電源的電流、電壓、開關狀態;(簡略) 2、設置位置:電氣火災監控一般設置在第一級配電箱柜出線端;消防設備電源監控一般設置在用電回路的末端配電箱。 注意:1、電氣火災監控一般不宜設置在消防配電線路中;2、消防設備電源監控設置在消防線路中。故,兩個系統不會(huì )出現在同一回路,兩個不交叉不沖突。
大家好,我是上海一家做低壓元器件的業務員,我想請教下大家我公司生產的那種叫分體式SL-380型剩余電流式電氣火災監控探測器中配有的CAN總線通訊接口是什么東西,起到一個什么具體的作用,最好能夠附帶一張詳圖看下。謝謝了
分體式電氣火災監控探測器的配電設計方案:每臺配電箱內的配電是:總進線一路,出線3路,以漏電報警/總進線開關及多路出線開關脫扣全保護方案設計,立站公司提供如下方案:每臺配電箱內安裝一臺立站牌SA2000分體式電氣火災監控探測器:監控3路出線的漏電/1路配電箱的空間或總進線的線纜溫度/4路脫扣(配電箱空間或總進線的線纜溫度異常時脫總進線開關/3路出線出現漏電異常時脫3路出線開關)(注:如果每臺配電箱的出線回路是3的N倍。則需配N(xiāo)套SA2000分體式電氣火災監控探測器)。一)產品功能:1、多重回路漏電保護設計(總回路、各分回路的多重漏電報警/開關脫扣保護);2、漏電故障記憶與漏電故障查詢;3、故障類型識別提示;4、多路漏電探頭、可與感溫探頭等互感/傳感器連動控制;5、可與消防控制中心
通過內置電路及軟件對下級終端電流探頭通報過來的信號舉行智能闡發處置處罰,由此可果斷出下級終端每一只電流探頭的狀態(即妨礙狀態、火警報警狀態、正常事情狀態),并通過RS485通訊網絡(luò )將本機(即多臺電流探測器的一臺)下級終端每一只電流探頭的妨礙、報警等信息發送給上級SK-ZJ128型電氣火警監控設置裝備部署,完成監控、報警的綜合處置處罰
ARCM100-Z剩余電流式電氣火災監控裝置ARCM100-Z剩余電流式電氣火災監控裝置是上海安科瑞電氣股份有限公司自主研發生產的產品,適用于智能樓宇、高層公寓、賓館、飯店、商廈、工礦企業、國家重點消防單位以及石油化工、文教衛生、金融、電信等領域。該裝置安裝在低壓配電系統中,用于檢測系統中的剩余電流、溫度等有關電氣火災隱患產生的電氣參數,當被保護線路中監控裝置參數超過報警設定值時,能發生報警和控制信號,以便消除剩余電流引起的電氣火災隱患。產品采用RS485總線進行通訊,可以與其它監控報警器、監控單元或監控主機聯合組成火災監控系統,可根據用戶需要選擇集中總線型的信息管理模式或功能分區型的信息管理模式。剩余電流式電氣火災監控裝置知名品牌主要有上海安科瑞ARCM100-Z、ARCM200、ARCM300,北京愛博精電AcuRC410。下面以ARCM100-Z系列剩余電流式電氣火災監控裝置為例,介紹剩余電流式電氣火災監控裝置的功能和技術參數。 剩余電流式電氣火災監控裝置<
剩余電流式電氣火災監控探測器接線圖
剩余電流式電氣火災監控探測器接線圖專題,為您提供剩余電流式電氣火災監控探測器接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剩余電流式電氣火災監控探測器接線圖 相關的專業交流討論,更多剩余電流式電氣火災監控探測器接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度