現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。
由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會(huì )對人造成傷害。接地故障會(huì )破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會(huì )對人造成傷害。接地故障會(huì )破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災、線路損害等事故。
1.接地故障和短路的區別?2.下面這個強條如何實現?
變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到
小弟初次到這里還請大家多關照,以后我會(huì )經常來的。。:lol 現有用戶提出想在他們的設備(空壓機,冷凍機)安裝接地保護,我的想法是在此類設備的電源出線處安裝1個零序互感器,在零序的2次側串聯1個電流繼電器(DL13之類),然后將繼電器的常開觸頭接在斷路器的分勵線圈上驅動斷路器脫扣。不知這樣是否可行?另外請教:不知零序互感器除了孔徑還有別的參數嗎?沒有變比嗎?
一說接地故障保護,就知道設個漏電斷路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配電回路也就罷了,電機回路呢?還是舉例吧:一般的排風機,它的接地故障保護如何實現的? 消防設備如排煙風機,它的接地故障保護又是如何實現?該不是都套用這句“采用過電流保護兼作接地故障保護”吧?這里的“過電流保護”指短路保護還是過負荷保護,或者說接地故障保護利用的器件是斷路器的磁脫扣器還是熱脫扣器?哪位達人清楚的,花個三兩句給俺解釋下,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 編輯 ]
為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?
現在手里有個項目,變壓器為1250kVA,C級絕緣,低壓側額定電流1804.27A。低壓側出線總開關采用施耐德MT25H1框架斷路器,額定電流為2500A,配Micrologic6.0A,具有長延時、短延時、瞬時三段保護,外加接地故障保護(剩余電流型,采集A、B、C、N三相電流的矢量和作為接地故障電流)。系統基本信息:變電站接地電阻為Rg=0.3歐,采用TN-S系統,低壓側標稱電壓220/380V。我的做法:長延時整定2250A,16s;短延時7500A,0.4s;瞬時20000A;如發生單相接地故障(相與地短路),其最大接地電流為Ig=U0/Rg=220/0.3=733.33A,根據《工業與民用配電設計手冊》第三版,第588頁,取可靠系數為1.3,則整定值取Igr=Ig/1.3=733.33/1.3=564.1A,按Micrologic6.0A控制器的整定值范圍,取為500A,0.4s;若相與PE線短路,則接地故障電流更大,且遠大于500A的整定值,可使斷路器跳閘。如上整定能滿足《手冊》919頁Zs.Ia≤U0的要求。若還要保護人身安全,需按《
知識點:接地故障電流
低壓配電系統接地是一項復雜、事關安全的工程,接地形式與接地故障保護息息相關,有關技術人員一定要按有關國家標準、規范執行,做到概念清楚、具體分析、準確把握,才能有效地防止觸電和火災發生,提高安全用電水平。 低壓配電接地系統是配電系統中很重要的組成部分,能否正確選用直接影響到整個系統的可靠性和安全性。20世紀90年代我國制定和修訂了有關電氣技術規范、標準,基本上等同IEC標準。但是,目前建筑電氣設計和施工中仍存在接地形式混亂、接地做法欠合理、剩余電流保護器(RCD)接線錯誤等問題,電氣事故時有發生。 1 低壓配電系統接地形式 1.1 IT系統 電源端帶電部分不接地或經高電阻、電抗或阻抗接地,而用電設備外露導電部分直接接地。IT系統供電的
知識點:接地故障保護
本人在設計一個項目時,有一個2.37KW的三相負荷,本人電纜為VV22-4X10的電纜,長度為140米(距變壓器)變壓器為S9-400型,電纜上級保護開關整定值為32A(考慮預留容量),審圖中心認為電纜截面不滿足接地故障保護要求。請問各位大蝦選多大電纜合適,怎樣計算。
總進線的接地故障保護,是指“單相接地”保護,因斷路器的長延時過流保護,都在1.2倍額定電流以上,往往單相接地故障電流在額定值以下,不裝時總開關就起不到保護作用。我的問題是,對于TN-S系統,已經有PE線,設備外殼都接地了,就算有漏電流,不也是安全的嗎?
請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,(不是漏電保護啊)如果是,怎么實施保護措施?斷路器怎么整定?哪本手冊或規范有條文說明?謝謝
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會(huì )變化,變化指的是什么呢?
水泵房(含生活和消防)離配電室450米。生活水泵總負荷112kw,主回路2根yjv120的電纜引來,由于距離太遠短路保護不能兼做接地故障保護,此時應加裝接地故障保護元件保護電機(加在消防泵用于報警,加在生活泵用于切斷)。電機保護原來選型的時候全用的施耐德的,軟啟動器不帶接地故障保護。咨詢后,施耐德的NS100系列及以上才可加裝漏電附件,而我的電機保護元件大部分是NS80HMA的。看了圖紙區關于泵房的圖紙發現都沒有加接地故障保護的,難道這些泵房都離變電室很近?請教各位:1.你們以前做泵房加過接地故障保護么?2.對于遠距離來說漏電或者零序僅保護電機還是線路也需要保護?3.加過的朋友說說你們用的什么型號的。
接地故障保護模塊
接地故障保護模塊專題,為您提供接地故障保護模塊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地故障保護模塊 相關的專業交流討論,更多接地故障保護模塊相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量