  • 請教:關于接地故障的保護

    現在有客戶要求對他們的點焊機(380V,2相供電)進行接地保護,因為已經發生過幾次事故了,不知道采用那種方法好?客戶接地系統是TN-C制式的。我現在的想法是:一:采用4段保護的斷路器,在接地線上安裝ZCT,信號送到晶體脫扣器,從而切斷開關。(地電流型接地保護)二:采用4段保護的斷路器。利用斷路器上的接地保護功能(差值型接地保護)三:在接地線上安裝電流互感器,2次側接電流繼電器,電流繼電器觸點和斷路器的分勵相連。不知道以上哪個方法比較靠譜啊?請大家幫忙給個意見。。

  • 關于接地故障保護(漏電保護)

    由于接地故障保護皆有防電氣火災和確保人身安全,在民規中規定插座回路必須有漏電保護,但照明回路沒有規定,通常做法是需要在整幢樓進電開關須帶漏電保護,并考慮上下級選擇性.但有時總開關做漏電較麻煩.我的問題是是不是民用建筑總進線電源都要帶漏電保護?如是TT系統一定要作的話TN系統可不做嗎?

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護。總進線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?

  • 斷路器接地故障保護如何整定

    變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到

  • 請教大家關于接地故障保護的問題

    小弟初次到這里還請大家多關照,以后我會(huì )經常來的。。:lol 現有用戶提出想在他們的設備(空壓機,冷凍機)安裝接地保護,我的想法是在此類設備的電源出線處安裝1個零序互感器,在零序的2次側串聯1個電流繼電器(DL13之類),然后將繼電器的常開觸頭接在斷路器的分勵線圈上驅動斷路器脫扣。不知這樣是否可行?另外請教:不知零序互感器除了孔徑還有別的參數嗎?沒有變比嗎?

  • 請教:接地故障保護怎么做。。。

    一說接地故障保護,就知道設個漏電斷路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配電回路也就罷了,電機回路呢?還是舉例吧:一般的排風機,它的接地故障保護如何實現的? 消防設備如排煙風機,它的接地故障保護又是如何實現?該不是都套用這句“采用過電流保護兼作接地故障保護”吧?這里的“過電流保護”指短路保護還是過負荷保護,或者說接地故障保護利用的器件是斷路器的磁脫扣器還是熱脫扣器?哪位達人清楚的,花個三兩句給俺解釋下,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 編輯 ]

  • 請教!接地故障保護怎么做?

    請教!接地故障保護怎么做?

    1.接地故障和短路的區別?2.下面這個強條如何實現?

  • 關于接地故障保護問題的探討

    核心提示:照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會(huì )對人造成傷害。接地故障會(huì )破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 1 概述 (1)必須對接地故障進行保護 照明線路接地故障是短路的一種,它包括相線與PE線、PEN線,或相線與燈柱、金屬管線、水面等的短路。接地故障保護適用于I類電氣設備,所在場所為正常環境。室外照明中帶電的燈柱、外殼、管線等可能帶有故障電壓,當故障電壓超過50V時,會(huì )對人造成傷害。接地故障會(huì )破壞纜線和開關等電氣設施的熱穩定,嚴重時能引起火災,應引起足夠重視。 接地故障保護的設置應能防止人身間接電擊以及電氣火災、線路損害等事故。

  • 接地故障保護:零序電流和剩余電流一樣嗎??jì)烧哂泻螀^別和聯系?

    收錄于話題 在低壓配電設計與施工中,為了防止人身電擊事故以及以及配電線路因各種原因遭損壞而

  • 為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?

    為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?

    為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?

  • 接地故障一定有零序分量.

    請大家判斷對錯:1.接地故障一定有零序分量.不接地故障卻不一定沒有零序分量?( ) 2.發生斷線或非全相時有負序及零序分量?( ) 3.發電機出口開關出現非全相運行時,主變零序二段動作?( )

  • 請教:低壓接地故障保護的問題

    現在手里有個項目,變壓器為1250kVA,C級絕緣,低壓側額定電流1804.27A。低壓側出線總開關采用施耐德MT25H1框架斷路器,額定電流為2500A,配Micrologic6.0A,具有長延時、短延時、瞬時三段保護,外加接地故障保護(剩余電流型,采集A、B、C、N三相電流的矢量和作為接地故障電流)。系統基本信息:變電站接地電阻為Rg=0.3歐,采用TN-S系統,低壓側標稱電壓220/380V。我的做法:長延時整定2250A,16s;短延時7500A,0.4s;瞬時20000A;如發生單相接地故障(相與地短路),其最大接地電流為Ig=U0/Rg=220/0.3=733.33A,根據《工業與民用配電設計手冊》第三版,第588頁,取可靠系數為1.3,則整定值取Igr=Ig/1.3=733.33/1.3=564.1A,按Micrologic6.0A控制器的整定值范圍,取為500A,0.4s;若相與PE線短路,則接地故障電流更大,且遠大于500A的整定值,可使斷路器跳閘。如上整定能滿足《手冊》919頁Zs.Ia≤U0的要求。若還要保護人身安全,需按《

  • 求助:接地零序過流保護動作的原因?

    我公司的一臺110KV整流變壓器出現:接地零序過流保護動作!請給該保護作詳細的解釋，并列出可能引起該盬o動作的原因?謝謝!急!!!!!!

  • 接地變的零序電流保護如何整定

    請教各位高手,接地變的零序保護做幾段?如果是三段,那么是三段定時限,還是一段三時限?保護動作跳閘切除順序一般是什么?能跳接地變嗎?

  • 為什么上游變電所接地零序故障跳閘?

    近期在現場遇到這樣一個事情:上游變電所230/35KV變壓器設置過負荷及零序接地故障保護廠內變電所35/10KV,變壓器相應的保護均已設置。當10KV段起動2100KW同步電機的時候,上游變電所接地故障跳閘。請大家幫著分析下原因。大家認為需要知道的參數,請大家列出來。我會(huì )給出詳細參數。謝謝。

  • 變壓器接地對零序保護的影響。

    有2個問題不是特別清楚,想請教各位老師,希望一起討論下。1.變壓器接地方式對零序保護的影響有什么?2.光伏電站在35kV系統中,接地變(小電阻消弧)對零序保護的動作有無影響?

  • 斷路器的接地保護與零序保護

    大家好,有一個設備改造,原來的主斷路器用的是普通的塑殼斷路器加三菱漏電斷路器NV-ZHA配合零序互感器ZT100B實現漏電保護,那么可否直接采用帶接地保護的斷路器直接替代?例如ABB的tmax的T6N 800 PR222DS/P-LSIG R800 FF 3P。低壓斷路器中的接地保護與零序保護有何區別?

  • 剩余電流保護就是接地故障保護嗎?

    知識點:接地故障電流

  • 零序保護、剩余電流保護及接地故障保護是否為同一概念

    380V低壓柜(系統為三相五線式)進線端要求加零序保護,怎么實現呢?接線如何?進線斷路器已選用LSIG四段保護。零序保護、剩余電流保護及接地故障保護是否為同一概念呢?

  • 求助各位大蝦一個關于接地故障保護的問題

    本人在設計一個項目時,有一個2.37KW的三相負荷,本人電纜為VV22-4X10的電纜,長度為140米(距變壓器)變壓器為S9-400型,電纜上級保護開關整定值為32A(考慮預留容量),審圖中心認為電纜截面不滿足接地故障保護要求。請問各位大蝦選多大電纜合適,怎樣計算。

點擊加載更多

零序接地故障保護

零序接地故障保護專題,為您提供零序接地故障保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與零序接地故障保護 相關的專業交流討論,更多零序接地故障保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

三相短路接地故障

架空線接地故障定位儀

国产欧美日韩亚洲精品| 久久久久华人精品一区二区| 一级大黄片视频| 欧美一级久久精品| 欧美色五月丁香视频| 品亚洲AV无码| 午夜免费视频Www| 午夜福利国产av| 亚洲AV综合色无码毛vr| 色五月综合亚洲| 日韩综合网| 久久久久人妻一区精品色欧美| 动态色图| 97亚洲综合| 五月丁香久久综合网站| 欧美精品一区三区| 欧美综合视频| 亚洲精品1区2区3区| 4480影院| 中文字幕人妻丝袜乱一区三区狠狠| 日本毛片| 亚州少妇| 国产强被迫伦姧在线观看天堂| 欧美精品一二区久久综合网资源| 精品视频你懂的| 大屁股熟女白浆一区二区| AV在线综合专区| swag无码视频免费看| 天堂影院| 国产性生交大片免费| 米奇奇米777第四色| 美色综合| 亚洲欧美综合日韩| 韩国好看女性高级感美妆 | 一本久久a久久精品vr综| 国产馆| 亚洲 日 欧美| 久久这里只有精品首页| 你懂的www在线观看视频| 亚洲日韩精品视频一区二区三区| 超碰精品99久久久久久宅男av|