請求幫助啊?路過的高手請出手啊1.輸電線路單相經高阻接地如何畫出等效電路參數分布圖2.對50毫安的S信號電流,注入后,進行定量分析,高阻為多大時,S信號法無效或者線路多長時,分布電容的影響也會(huì )使這種方法無效。另注:輸電線路中的所有參數都以一般為準
農村電網改造工程的實施,農村10kV配電線路采用中性點不接地"三相三線"供電方式,提高了供電可靠性,減少了線路損耗,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率。但采用"三相三線"供電方式的農村10kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,嚴重影響了變電設備和配電網的安全、經濟運行。 1單相接地故障的原因
榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡(luò ),以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成
電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障。10 kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,特別是在雨季、大風和雪等惡劣天氣條件下,單相接地故障更是頻繁發生。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,這也是小電流接地系統的最大優點;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,會(huì )嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行。
某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),此系統為直接接地系統;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統);35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),此系統為不接地系統;10kV系統為單母線分段系統,母聯開關分裂運行;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,10kV系統母聯是否能合環運行?求高手指點指點????
電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障。
我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點?我這種理解是否正確?還有我在計算時,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,我對這點那里理解錯了?提前謝謝您的回復。 我是初學者,所以問題較多。真心感謝論壇里各位的幫助。
10kV(35kV)小電流接地系統單相接地(以下簡稱單相接地)是配電系統最常見的故障,多發生在潮濕、多雨天氣。由于樹障、配電線路上絕緣子單相擊穿、單相斷線以及小動物危害等諸多因素引起的。單相接地不僅影響了用戶的正常供電,而且可能產生過電壓,燒壞設備,甚至引起相間短路而擴大事故。因此,熟悉接地故障的處理方法對值班人員來說十分重要。1 幾種接地故障的特征 (1)當發生一相(如A相)不完全接地時,即通過高電阻或電弧接地,這時故障相的電壓降低,非故障相的電壓升高,它們大于相電壓,但達不到線電壓。電壓互感器開口三角處的電壓達到整定值,電壓繼電器動作,發出接地信號。
某一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,推導過程不復雜,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、當接地電容電流小于10A時,可以不接地;超過10A但小于30A時,要用接地變;超過30A時,就要用消弧線圈。不知道是不是有這樣?具體是哪個規定?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電
請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,(不是漏電保護啊)如果是,怎么實施保護措施?斷路器怎么整定?哪本手冊或規范有條文說明?謝謝
1 引言 在10~35kV電網中,各類接地故障相對較多,使電網供電的可靠性降低,對工農業生產及人民生活造成很大影響,所以必須認真分析故障原因,采取有效的防護措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系統網絡(luò )覆蓋面較大,遭受雷擊的概率相對增多,不僅直擊雷造成危害,而且由于防雷設施不夠完善,絕緣水平和耐雷水平較低,地閃、云閃形成的感應過電壓也能造成相當大的危害,導致設備損壞,危及電網安全。 (2) 污閃故障。10~35kV配電網絡(luò )中因絕緣子污穢閃絡(luò ),使線路多點接地的故障也經常發生。據對10kV配電線路的檢查發現,因表面積污而放電燒傷的絕緣子不少。絕緣子污穢放電,是造成線路單相接地和引起跳閘的主要原因。 (3) 鐵磁諧振過電壓。10~35kV系統屬于中性點不接地系統,隨著其規模的擴大,網絡(luò )對地電容越來越大,在該網絡(luò )中電磁式電壓互感器和空載變壓器的非線性電感相對較大,感抗比容抗大得多,而且電磁式電壓互感器一次線圈中性點直接接地,受雷擊、單相地和倒閘操作等的激發,往往能形成鐵磁諧振,諧振產生的過電壓最高約達線電壓的3倍,能引
搭一個試驗板:目的:用作模擬三相電力系統(架空線路)的單相接地試驗搭成八條饋線的試驗板 試驗器材:試驗板 電源線電壓380v 變壓器變比為 380/110 電壓互感器 電流互感器變比25/1 電容(模擬導線和大地之間的電容) 滑動變阻器(模擬接地情況)導線 問題:一次側電壓為220v 二次側A ,B ,C 的相電壓應該為多少? 從電壓互感器出來的開口三角電壓為多少? 為什么? 零序電流一般多少?電容應該取多少?如何選取? 希望大家多多幫忙?
解析10KV配電線路單相接地故障及處理方法1.配電線路的單相接地 農網改造工程竣工以后,配網安全穩定運行水平得到很大的提高。10KV配電線路采取中性點不接地“三相三線”供電方式,提高了供電可靠性,減少了線路損耗,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率。1.1單相接地的定義線路中某相導線一點對地絕緣性能喪失,該相電流便會(huì )經由該接地點流入大地,形成單相接地,它是電氣故障中出現機會(huì )最多的一種故障,其危害主要在于使三相平衡系統受到破壞,非故障相電壓將會(huì )升高原來的 倍,可能會(huì )引起非故障相絕緣的破壞。1.2單相接地故障的原因農網10KV配電線路在實際運行中,發生單相接地故障的主要原因有導線在絕緣子上綁扎或固定不牢,脫落到橫擔或地上;導線斷線落地或搭在橫擔上;配電變壓器高壓引下線斷線;導線風偏過大,與建筑物距離過近;配電變壓器高壓繞組單相絕緣擊穿或接地;配電變壓器臺上的避雷器或熔斷器絕緣擊穿;同桿架設導線上層橫擔的拉線一端脫落,搭在下排導線上;導線上的分支熔斷器絕緣擊穿;絕緣子擊穿;線路落雷;樹林短接等。以上諸多種原因中,導線斷線、絕緣子擊
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,一般10 kV、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,線電壓指示則會(huì )降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,三相電壓不對稱,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,只要檢查母線及連接設備無異常,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失。
10kV電纜發生單相接地故障后的圖片
三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
1 系統接地的特點 電力系統按接地處理方式可分為大電流接地系統(包括直接接地,電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見的臨時性故障,多發生在潮濕、多雨天氣。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h,這也是小電流接地系統的最大優點。但是若發生單相接地故障時電網長期運行,因非故障的兩相對地電壓升高 31/2倍,可能
引言:雷雨季節是10KV配網線路故障的多發期,所有故障中最突出的故障是線路接地故障,且查找和處理起來也比較困難。如果線路長時間接地運行,可能燒毀變電站TV一次側保險絲,引起值班人員拉閘停電,導致整條10KV饋路停電,更嚴重的是在接地運行可能引發人身事故。 傳統處理方法 線路接地時,變電站運行人員在聽到告警鈴響后,會(huì )推拉確定具體的10KV接地饋路,然后電話通知供電站查線。供電站傳統的接地查線處理方法可分為2種:經驗判斷法和推拉法。 1.經驗判斷法 一般情況下,供電站在接到變電站查線通知后,有經驗的運行人員會(huì )首先分析故障線路的基本情況:線路環境(有無存在未及時處理的樹害),歷史運行情況(原先經常接地)等,
前些日,所調電廠進線接地故障,變壓器低壓側電壓也有變化,想徹底搞明白.這幾日一直在努力查資料,還是拜托大家了!如果些貼沒了,那一定是到發電電廠去了,不過感覺還是這學術氛圍高一點:)所以先來這轉轉-----如題:不同變壓器接線的單相接地故障,兩側電壓,向量會(huì )怎么變化,如圖如果DY接線Y側中性點若沒有接地電阻,是否情況會(huì )有不同?
配電網單相接地故障
配電網單相接地故障專題,為您提供配電網單相接地故障相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電網單相接地故障 相關的專業交流討論,更多配電網單相接地故障相關內容請訪問