狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于10kV單相接地故障的分析

    榕江縣電力局調度所在調度運行日志記錄中出現10kV單相接地信號62次,每次均發信號,但所測10kV每相電壓卻各不相同,這是為什么呢1 故障分析目前各縣級電力企業,都是以110kV變電所為電源點,以35kV輸電線為骨架,以10kV配電線為網絡(luò ),以小水電站為補充的一個網架結構。由于電壓等級較低,輸配電線路不長,對地電容較小,因此,屬于小接地電流系統。當小接地電流系統發生單相接地時,由于沒有直接構成回路,接地電容電流比負載電流小得多,而且系統線電壓仍然保持對稱,不影響對用戶的供電。因此,規程規定允許帶一個接地點繼續運行不超過2h。但是由于非故障相對地電壓的升高,對絕緣造成

  • 配電網單相接地故障的S信號改進法

    請求幫助啊?路過的高手請出手啊1.輸電線路單相經高阻接地如何畫出等效電路參數分布圖2.對50毫安的S信號電流,注入后,進行定量分析,高阻為多大時,S信號法無效或者線路多長時,分布電容的影響也會(huì )使這種方法無效。另注:輸電線路中的所有參數都以一般為準

  • 配電線路單相接地故障分析

    農村電網改造工程的實施,農村10kV配電線路采用中性點不接地"三相三線"供電方式,提高了供電可靠性,減少了線路損耗,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率。但采用"三相三線"供電方式的農村10kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,嚴重影響了變電設備和配電網的安全、經濟運行。 1單相接地故障的原因

  • 10KV配電線路單相接地故障的分析

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障。10 kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,特別是在雨季、大風和雪等惡劣天氣條件下,單相接地故障更是頻繁發生。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,這也是小電流接地系統的最大優點;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,會(huì )嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行。

  • 配電系統單相接地故障保護選線裝置調查分析報告

    一、單相接地保護選線的重要性 在變電站(所)、開關站和發電廠中,66千伏、35千伏、10千伏、6千伏和3千伏配電線路,是電力系統的主要組成部分。在這些電壓等級的系統中,變壓器和發電機的中性點都采取了不接地或經過消弧線圈、電阻接地的方式進行輸配電。并且在同一電壓等級的母線上又有多條輸出或輸入配電線路相連接,大部分采用鋁(或銅)排架空引出或高壓電力電纜線引出;線路數量一般有五六條、十幾條或二三十條不等;每一條配電線路又有很多分支,按“輻射”狀架設,再與各配電變壓器連接,由配電變壓器降成“低壓”后供給廣大的用戶使用。在這類配電線路中,經常會(huì )發生相間短路、過電流(過負荷)和單相接地等故障現象。其中,單相接地的發生率最為頻繁,占系統總故障率的70%以上;短路故障也多為單相接地后演變成多相接地而形成的。

  • 配電網接地故障原因分析及處理對策

    1 引言 在10~35kV電網中,各類接地故障相對較多,使電網供電的可靠性降低,對工農業生產及人民生活造成很大影響,所以必須認真分析故障原因,采取有效的防護措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系統網絡(luò )覆蓋面較大,遭受雷擊的概率相對增多,不僅直擊雷造成危害,而且由于防雷設施不夠完善,絕緣水平和耐雷水平較低,地閃、云閃形成的感應過電壓也能造成相當大的危害,導致設備損壞,危及電網安全。 (2) 污閃故障。10~35kV配電網絡(luò )中因絕緣子污穢閃絡(luò ),使線路多點接地的故障也經常發生。據對10kV配電線路的檢查發現,因表面積污而放電燒傷的絕緣子不少。絕緣子污穢放電,是造成線路單相接地和引起跳閘的主要原因。 (3) 鐵磁諧振過電壓。10~35kV系統屬于中性點不接地系統,隨著其規模的擴大,網絡(luò )對地電容越來越大,在該網絡(luò )中電磁式電壓互感器和空載變壓器的非線性電感相對較大,感抗比容抗大得多,而且電磁式電壓互感器一次線圈中性點直接接地,受雷擊、單相地和倒閘操作等的激發,往往能形成鐵磁諧振,諧振產生的過電壓最高約達線電壓的3倍,能引

  • 單相接地故障是否合環操作

    某供配電系統220kV系統為單母分段合環運行,主變為?20kV/35kV 變壓器(YNd11),此系統為直接接地系統;35kV系統為分裂運行(此系統為經消弧線圈接地系統);35kV系統經高壓電纜至35kV/10kV 變壓器(Dyn11),此系統為不接地系統;10kV系統為單母線分段系統,母聯開關分裂運行;當35kV系統饋線電纜發生單相接故障,10kV系統母聯是否能合環運行?求高手指點指點????

  • 10kV配電線路單相接地的故障及其處理

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障。

  • 電網單相接地漏電選線保護裝置

    一、概述 我公司生產的高壓電網單相接地漏電選線保護裝置,是使用最新的時序鑒別原理開發的新產品,具有獨特的抗干擾能力,直接用零序基波信號進行小電流接地故障鑒別與選線,每4路饋出線用一個時序鑒別器,使選線裝置如同多個CPU并行處理系統,具有準確性和速動性.目前主要有兩個型號:1,HTCP—Ⅲ(Ⅳ)高壓電網接地漏電選線保護裝置(僅含基本功能);2,HTMW—Ⅲ(Ⅳ)高壓電網接地漏電微機監護裝置(除基本功能外,還含追加功能).在電力,煤礦,石化等行業廣泛使用,能監護6KV,10KV~35KV 電網的1~4段母線及1~64路饋出線.3,用途 ①Ⅲ型產品適用于中性點不接地的6~35KV放射式供電系統,作為單相接地漏電故障的監測與保護裝置;也可用于中性點經高阻接地或經消弧線圈延時投入(接地)或自動跟蹤于欠補償狀態的供電系統. ②Ⅳ型產品主要用于諧振接地系統即中性點經消弧線圈接地且處于過補償狀態的供電系統,亦即單相接地故障選線難度最大的電網;實際上Ⅳ型產品可以通用于6—35KV的小電流接地系統的任何接地方式和任意補償狀態.4,使用環境條件 (

  • 單相接地故障的特征及處理的說明

    10kV(35kV)小電流接地系統單相接地(以下簡稱單相接地)是配電系統最常見的故障,多發生在潮濕、多雨天氣。由于樹障、配電線路上絕緣子單相擊穿、單相斷線以及小動物危害等諸多因素引起的。單相接地不僅影響了用戶的正常供電,而且可能產生過電壓,燒壞設備,甚至引起相間短路而擴大事故。因此,熟悉接地故障的處理方法對值班人員來說十分重要。1 幾種接地故障的特征 (1)當發生一相(如A相)不完全接地時,即通過高電阻或電弧接地,這時故障相的電壓降低,非故障相的電壓升高,它們大于相電壓,但達不到線電壓。電壓互感器開口三角處的電壓達到整定值,電壓繼電器動作,發出接地信號。

  • 請教單相接地故障電流的問題

    我理解的是故障電流按紅線的順序流回電源的中性點?我這種理解是否正確?還有我在計算時,并沒有如圖片最下一行乘以2.我當時沒有乘以是考慮到N線返回到電源中性點這段的阻抗求法題設并沒有給出,我對這點那里理解錯了?提前謝謝您的回復。 我是初學者,所以問題較多。真心感謝論壇里各位的幫助。

  • 單相接地故障電容電流計算

    某一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,試求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)。(解答Id=16.324 A)請問Id是怎么計算的?中性點不接地系統的單相電容電流的計算公式如下,推導過程不復雜,Ic=3×ω×C×Uο(A)式中:ω是角頻率,ω=2πfC是相對地電容Uο是相電壓則:ω=2×3.14×50=314C=100km×0.005μF/km=0.5μF=0.0000005FUο=60kv/1.732=34.641KV=34641V故:Ic=3×314×0.0000005F×34641V=16.315911(A)六、當接地電容電流小于10A時,可以不接地;超過10A但小于30A時,要用接地變;超過30A時,就要用消弧線圈。不知道是不是有這樣?具體是哪個規定?根據《電力設備過電壓保護設計技術規程》SDJ 7-79 第3條規定:“3-60KV的電

  • 接地故障保護和單相接地保護

    請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,(不是漏電保護啊)如果是,怎么實施保護措施?斷路器怎么整定?哪本手冊或規范有條文說明?謝謝

  • 求助模擬單相接地故障的試驗板

    搭一個試驗板:目的:用作模擬三相電力系統(架空線路)的單相接地試驗搭成八條饋線的試驗板 試驗器材:試驗板 電源線電壓380v 變壓器變比為 380/110 電壓互感器 電流互感器變比25/1 電容(模擬導線和大地之間的電容) 滑動變阻器(模擬接地情況)導線 問題:一次側電壓為220v 二次側A ,B ,C 的相電壓應該為多少? 從電壓互感器出來的開口三角電壓為多少? 為什么? 零序電流一般多少?電容應該取多少?如何選取? 希望大家多多幫忙?

  • 小波分析在電機繞組電阻辨識中的應用

    小波分析在電機繞組電阻辨識中的應用

  • 解析10KV配電線路單相接地故障及處理方法

    解析10KV配電線路單相接地故障及處理方法1.配電線路的單相接地 農網改造工程竣工以后,配網安全穩定運行水平得到很大的提高。10KV配電線路采取中性點不接地“三相三線”供電方式,提高了供電可靠性,減少了線路損耗,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率。1.1單相接地的定義線路中某相導線一點對地絕緣性能喪失,該相電流便會(huì )經由該接地點流入大地,形成單相接地,它是電氣故障中出現機會(huì )最多的一種故障,其危害主要在于使三相平衡系統受到破壞,非故障相電壓將會(huì )升高原來的 倍,可能會(huì )引起非故障相絕緣的破壞。1.2單相接地故障的原因農網10KV配電線路在實際運行中,發生單相接地故障的主要原因有導線在絕緣子上綁扎或固定不牢,脫落到橫擔或地上;導線斷線落地或搭在橫擔上;配電變壓器高壓引下線斷線;導線風偏過大,與建筑物距離過近;配電變壓器高壓繞組單相絕緣擊穿或接地;配電變壓器臺上的避雷器或熔斷器絕緣擊穿;同桿架設導線上層橫擔的拉線一端脫落,搭在下排導線上;導線上的分支熔斷器絕緣擊穿;絕緣子擊穿;線路落雷;樹林短接等。以上諸多種原因中,導線斷線、絕緣子擊

  • 單相配電變壓器在低壓配電網中的應用

    江蘇省電力公司為解決低壓配電網存在的線損負荷高、電壓質量差等問題,提出了“10千伏線路深入負荷中心,配電變壓器小容量、密布點”的總體思路,并按照縮短低壓供電半徑的原則,采用單相配電變壓器供電。經過在宿遷等地的應用實踐證明,采用單相配電變壓器的方法切實可行,從而為負荷密度小、用戶分布廣的區域開辟了一條供電新途徑。中國電力網兩會(huì )代表委員說電力專題 典型配置及安裝方式訪問中國電力網 單相配電變壓器體積小、重量輕,可以最大限度深入負荷中心,縮短低壓網絡(luò )半徑,降低損耗。該型變壓器可采用桿掛式安裝,安裝方便,并能減少臺區材料費用。中國電力網資料頻道提供電力行業最新統計資料 單相配電變壓器一般采用單桿懸掛的安裝方式,電桿選用12米重型水泥桿或15米水泥桿。單相配電變壓器的安裝地點受地理因素限制少,但受負荷性質因素制約多。一般在以下四種情況下,可以采用單相配電變壓器: 一是當三相配電變壓器的供電半徑過大,負荷密度小,末端供電電壓偏低,影響用戶正常用電時,在供電末端安裝單相配電變壓器,可縮短低壓供電半徑,解決用戶電壓

  • 無功補償在低壓配電網中的應用

    無功補償在低壓配電網中的應用

    一:引言 無功補償就是借助于無功補償設備提供必要的無功功率,以提高系統的功率因數,降低能耗,改善電網電壓質量。從電力網無功功率消耗的基本狀況可以看出,各級網絡(luò )和輸配電設備都要消耗一定數量的無功功率,尤以低壓配電網所占比重最大。采用無功補償技術,提高低壓電網和用電設備的功率因數,已成為節電工作的一項重要措施 (1)。

點擊加載更多

小波分析在配電網單相接地故障選線中的應用

小波分析在配電網單相接地故障選線中的應用專題,為您提供小波分析在配電網單相接地故障選線中的應用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小波分析在配電網單相接地故障選線中的應用 相關的專業交流討論,更多小波分析在配電網單相接地故障選線中的應用相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

零序功率方向

短路故障

欧美 日韩 亚洲 国产| 美女免费区| 成人丁香| 午夜精品福利一区二区三区B| 加勒比久欧美成人| 免费国产视频| 怡红院A∨人人爰人人爽| 又黄又骚又刺激蜜桃| 久久视频网| 尤物视频最新网址| 久久人妻一区二区三区蜜桃电影| 亚洲欧美日产综合在线网| 亚洲男女激烈性动态| 国产精品无码永久免费888| 别揉我奶头~嗯~啊~| 国内精品九九视频| 玖玖中文视频| 欧美日视频小说图片| 插插插91| 两个人看日韩免费视频| 人人妻人人草| 国产精品超师男同志| 国产femdom调教| 欧美又粗又长| 婷婷基地成人社区| 青娱乐大香蕉| 精品久久一二区| 欧美日韩国产成人综合| 欧美免费| 国产中文区二幕区20223| 少妇激情| 日韩精品专区AV无码| 欧美少妇xxxx| 亚洲欧美日韩综合一区| 久本道 日本人妻| 可疑的美容院中文字幕| 狠狠操网站| 欧美成人精品一区二区| 公交车上的激情| 大班冰皮月饼| 日本乱伦片网站|