94版的國標中的彎曲半徑和DL/T5221-2005行業標準中的電纜彎曲半徑為什么不一樣啊,設計的時候以哪個為準啊?哪里有最新的國家標準啊
手底下有個施工項目,樓層較高,在80層有轉換樓層,轉換橋架設計400*100,經過核圖發現電纜特別多,具體為:WDZ-YJY-4*240+120共計10根,WDZ-YJY-4*185+95共計4根,WDZ-YJY-4*95+50共計4根,單芯礦物185共計16根,單芯400電纜16根,單芯240電纜2根,電纜全部至85層,中間80層轉換之后在83層又有轉換,還有其他小電纜若干,計劃變更為1000*200橋架,因施工困難太大,在此請教各位幫忙解決一下,我想讓甲方換單芯電纜,各位大神幫忙畫一個電纜的彎曲半徑圖,謝謝大家!!附一個大概路由圖紙!
本帖最后由 fordown123 于 2013-5-16 21:43 編輯 一般規范里都講電纜的轉彎半徑為電纜外徑的10-20倍,橋架的轉彎半徑不小于里面電纜的轉彎半徑。根據這個只能求出轉彎半徑。但具體計算時是按多少角度來算呢,90度嗎還是其它角度。例如185mm2的電纜,計算出轉彎半徑15d=15*57.6=864mm,怎么計算和判斷出多大的橋架符合這個轉彎半徑呢?還是采用的的方法計算
知識點:電纜彎曲半徑
電纜穿鋼管沿室內地面暗敷設,鋼管的彎曲半徑是外徑的多少倍?那個圖集或者規范里有?我記得看到過是6倍,但是設計手冊上說是10倍
知識點:電纜彎曲半徑
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
在平法圖集里,對不同部位的鋼筋彎曲半徑都有明確而嚴格的要求。可我們這邊好象彎曲機沒有那么大的,想請教各位如何實現,哪邊有那樣的機器,型號如何?
5*16mm2的NH-YJV電纜 截面積24.2mm2,彎曲半徑按10D算的話是24.2cm。如果橋架選型按:電纜截面積/40%算的話,100*50的橋架就足夠了,但是按彎曲半徑算的話,就必須選300*50的了。這個要怎么選呢?
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
以下是引用小電容美眉在2003-11-22 16:41:00的發言: 真是一個強盜,我買不起,我自己查 樓主肯定是誤操作
請教一下各位前輩,低壓配電柜或配電箱內,使用電線做主回路導體時,需要考慮電線的彎曲半徑嗎?我在網上查了有的說是需要3倍以上電纜外徑的彎曲半徑,我認為這個標準應該是指工程安裝中的電纜彎曲半徑吧。而成套設備內一般都是使用電線布線,而且普遍都是100A以下才使用電線,我廠現在的做法并無規范,我剛才去量了一下,25平方的BVV導線彎曲半徑2.8左右,電線外徑為1.1左右,基本符合要求
我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了!!!!
在做電動機端部短路電流計算的時候,可以根據電纜的實際長度求得歸算到同一芯截面計算出電纜的計算長度,然后根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流。在這里想求教做短路計算的師傅:如何求電纜的計算長度?公式是什么?根據計算長度查曲線得到電機端部的三相短路電流,這里的曲線在哪里可以看到?
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???
規范上說三根及以上絕緣導線穿于同一根管時,其總截面積(包括外護層)不應超過管內截面積的40%。請問這個是怎么計算的啊?????
國標清單說"電氣配線按設計圖示尺寸以單線延長米計算",那BV-3*2.5 SC20中線的長度是SC20管長的三倍左右還是一倍左右?還有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考慮? 這些問題我一直很疑惑,希望大家能幫忙!
工程上常見電纜、架空線采用雙拼甚至多拼的形式,請問這些線路在計算短路電流的時候阻抗如何計算?驗算繼保靈敏度的時候其阻抗又該如何計算?
我的方法是:L1------穿馬路的長度L2------接線井個數X2mL3------(末端燈的樁號 — 控制柜樁號)總長度=(L1+L2+L3)X1.1不知道這樣做合適嗎??????求解~~~~
在溫度=20°C時,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米 ; 在溫度=75°C時 銅的電阻系數為0.0217歐姆*平方毫米/米 一般情況下電阻系數隨溫度變化而變化,在一定溫度下導線的電阻=導線的長度*導線的電阻系數/導線的載面積 150米16平方毫米銅導線的電阻在溫度=20°C時=150*0.0175/16=0.164(歐姆) 如果只用其中的兩條(一條作火線,一條作地線)那線路電阻=0.164歐姆*2(串)=0.328歐姆 作負載30安培算 線路壓降=30*0.328=9.84(伏) 如果兩條并聯作火線,另兩條并聯作地線,那線路電阻為0.164歐美,線路壓降=30*0.164=4.92(伏) 具體使用中的線路壓降隨環境溫度、負載變化面變化,計算方法,公式就是這樣。那么就是按照上述的公式制作出的計算小軟件
電纜彎曲半徑計算
電纜彎曲半徑計算專題,為您提供電纜彎曲半徑計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜彎曲半徑計算 相關的專業交流討論,更多電纜彎曲半徑計算相關內容請訪問