本帖最后由 acai99 于 2013-9-26 09:46 編輯 小弟現在遇一項目,臨時施工用電,總的負荷大概240KW,從一630KVA變壓器引來380V電源到臨時施工總配電箱,線路距離大概750米,請教大概用多大的電纜?根據公式△U=PL/CS C=鋁線單相8.3,鋁線三相四線46;銅線單相12.8,銅線三相四線77 故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/385=389.61mm2考慮用兩根YJV240的電纜并聯從變壓器敷設至總配電箱。不知道小弟這樣算有沒問題?請大家幫忙看看啦,先謝謝了。
第三版手冊中,第六章電能質量和第九章電線、電纜選擇中分別提供了電壓降的計算方法有人比較過這兩種算法么,有什么差別,或者矛盾或者統一,或者矛盾地統一?
查了整晚的資料,單條就會(huì )算,但雙電纜就不會(huì )算了。例如:270kW負荷,380V三相供電,0.85功率因數,計算電流是480A,線路長度為0.21km,使用YJV22-4X150電纜,如何簡便算出電壓降是多少?
接觸到一個景觀性質的照明,燈具均為低壓12V,在計算電壓降的時候,開始我怎么也不能達到5%的限值我后面考慮計算變壓器到低壓燈具的線路單獨的電壓降滿足條件。然后忽略變壓器到低壓燈具這一塊。在算配電箱到變壓器這一段的電壓降,進行對比選電纜(主要就是選擇這一段的電纜)。這種想法可行么?我最開始算的時候把此跳照明回路所有的線加在一起算的,算到10平方的線都才勉強達標。
6300米YJLV22-3*185十仟伏電纜每500米一個分支箱,接入100KVA變壓器1臺,共接入12臺變壓器.請計算一下電壓降,謝謝!
最近有一個項目,容量比較大,用戶為節約投資,采用的單芯電纜供電,審查單位要求提供電纜選擇計算書。由于單芯電纜廠家不像三芯電纜那樣提供電感值,但是多根電纜敷設時肯定存在電感,不確定電抗對電纜的阻抗影響大否?如果如三芯電纜的電阻電抗值,肯定是不能忽略電感的。 請問大家有計算過嗎?或者有沒有好辦法估算出單芯電纜的電抗值,謝謝!
《工業與民用配電設計手冊》第三版里,礦物絕緣電纜電壓損失表中(P553頁,表9-81),三相線路每1A.Km的電壓損失百分數怎么不對啊(我用的是P542表9-63的第一個公式)。根據公式,電壓損失百分數應該跟電纜的三相線路單位長度的電阻、感抗以及負荷的功率因素有關。我用公式核對了表9-78,其中的電壓損失百分比是正確的。為什么核對表9-81就不對了呢?是套用公式錯誤?望高手指點迷津!
手冊第三版第六章第四節中提到的Qfh預接負荷的無功功率Mvar。在供電變壓器二次側母線上可取:0.6(St-0.75Srm)。請問St指的是什么?
從論壇上下載了計算小軟件1.1和1.3版,對電壓降計算有點不同。
,電纜額定電壓是怎么算的,怎么有的時候是1KV,500KV,.........是根據功率算得嗎?
請問,50KW負荷,600米距離,選用3*70+2*35銅芯電纜可以嗎?請朋友用天正軟件計算電壓損失為9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS計算,為5.71。若用R=Ρl/電纜截面,△U=IR計算,△U%為3。請求各位幫忙指點一個正確的算法,選用 70的電纜到底可以嗎? 謝謝!!
YJV3*10電纜的電阻電抗是多少啊 電纜660多米長的電壓降應該是多少浮動5%嗎還是10% 謝謝啦
自己編了一個表,計算路燈電壓降,不知道準不準,大神門給指點指點,在線等啊、
空調調試的時候電壓降的厲害,空調功率大概在3KW左右,用220V的,配電箱的電壓為220V左右,還正常,但接上空調后 負荷側的電壓有時只有100V左右,為什么降的這么厲害?怎么改善,請賜教啊,急急急(我用2.5mm的線,最長可能有100m)
論壇中關于電壓降的討論比較多,實際計算也比較繁瑣,因為燈是按間距分布在三相線路上,計算起來比較繁瑣;給大家說2個簡單上的工程上的計算技巧:1、把功率集中在末端計算電壓降,天正電氣中有計算,直接輸入數據就可以得出結果。功率集中在末端計算電壓降>燈按間距分布在三相線路上壓降,所以功率集中在末端計算電壓降滿足規范要求,那么燈按間距分布在三相線路上壓降更滿足規范,從工程上講更為保險,相當取了一個可靠系數。2、我老師教我的一個方法,正確性我沒去驗算,就是把功率集中在線路的黃金分割點(0.618)上計算壓降。如果要確切的算電壓,還是應按間距分布在三相線路上計算,天正軟件也有計算,不過數據輸入比較麻煩。
GB51309-2018實施后,直流36V燈具末端電壓降很大,比如某回路共有1W標志燈25個,距離500m,選用4mm2電線,請教壓降怎么算? 供配電設計手冊上有個電流矩表怎么用?
負荷為10KW,因數為:0.9,采用VV電纜6mm2,請問這條電纜可以配多長距離?
現有一碼頭工程,線路為碼頭門機(起重貨物用)供電,門機電壓380V,338KW。在碼頭前沿設置門機接電箱,開關為630A,從變電所到門機接電箱線路距離約850米。請問線路電壓降如何計算?我該選多大的電纜?(用YJV22電纜),我看設計手冊有關計算電壓降的一些表格數據,只有120mm2規格以下電纜的數據,犯難了!我如果用兩條YJV22-3*185+1*95的電纜并接,能滿足電流載流和電壓降的要求嗎?
電纜電壓降的計算
電纜電壓降的計算專題,為您提供電纜電壓降的計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜電壓降的計算 相關的專業交流討論,更多電纜電壓降的計算相關內容請訪問