交流系統單芯電纜金屬護套正常感應電壓計算軟件
交流系統單芯電纜金屬護套正常感應電壓計算軟件
交流系統單芯電纜金屬護套正常感應電壓計算書V2.0 提示:本人不保證程序的正確性,慎重使用! 已知條件: 電纜電壓等級 U = 110 kV 電纜工作電流 I = 420 kA 電屬相間軸距 S= .25 m 電纜金屬護套直徑 D = .0853 m 電纜長度 L= .8 km 計算結果: 單回水平排列 |UA|= 46.4146 V |UB|= 37.3343 V |UC|= 46.4146 V 單回正三角排列 |UA|= 37.3343 V |UB|= 37.3343 V |UC|= 37.3343 V 單回直角三角排列
如圖,現有一顆3芯電纜YJV 3*2.5,長度25m,若將其中一芯接在火線上(另一端空置),用萬用表測另外不接電的兩顆芯對N電壓,均為96V,用電筆測均燈亮,用手摸無感覺;將線剪為5m,再用同樣方法再測不接電線芯對N電壓,均為20V,電筆燈亮,用手摸沒感覺。請問這是感應電嗎?有沒有危險?怎么形成的?看樣子和電纜長度成正比,可為什么又不會(huì )無限增加呢?(我工地上也一顆同樣的線長度1000m,感應電壓120V)..若將此感應電壓接個燈泡,會(huì )不會(huì )點亮燈泡呢?
感應電壓對于單芯長電纜的分段十分有用,很多設計規程上有公式,但是不夠具體,需要知道阻抗等前提條件。 有沒有可以只知道電纜外徑導體粗細等等基本參數和排列方式的情況下經過運算得到感應電壓的公式呢?以前好像用過一個公式,得到的結果與電纜的電壓等級毫無聯系,個人有點疑惑。
在現場出現一個問題,多芯KVV型控制電纜,用來連接控制箱內的繼電器無源接點和PLC內的開關量輸入點,但實測KVV電纜有110V左右的感應電壓,請問如何解決這個問題?
知識點:感應電壓
控制電纜(連接配電柜和現場操作柱的電纜)上有感應電壓。描述如下:8芯的控制電纜只要在配電柜處接上一芯導線(另一頭懸空),其他芯都會(huì )有170V的感應電壓,如果把剩下的備用芯接地,感應電壓會(huì )降至110V。懷疑是電纜絕緣出了問題,測下電纜的絕緣,結果電纜正常,這是怎么回事呢!!??
我在施工中,出現這樣的問題:由于控制敷設路徑較長(大于600米),或者和動纜靠的比較近,導致控制電纜大部分線芯感應電壓偏高,高的可達130多伏,從而引起反饋信號混亂,(即反饋繼電器誤動作,歐姆龍繼電器),由于兩端都已良好接地,且中間部分無法找到,請問應該如何處理?????
電纜金屬護套感應電感計算測試版V1.0
本人工地因為防止電纜被盜,所以電纜尾部取兩芯短接,然后在其中一芯相對應的端部接入220V火線,相對應的短接的另一芯接一燈泡,燈泡另一端接零線。當電纜被鋸盜時,燈滅。但意想不到的是當220V電壓接入電纜后,其余未進行短接的電纜也產生了感應電壓,經測量,分別為140V,150V,170V。考慮到可能是鋼支架及套管等原因,我做了個試驗:另取一獨立電纜,該電纜水平攤開放在地面上,無盤繞,電纜上無鐵器環繞,然后單芯通入220V火線,經測量,緊鄰該芯線的兩根芯線電壓為150V,170V,離開遠的兩根也有30V左右。。。。。。經檢測,電纜絕緣電阻均在200M左右。。。。。。最后,電纜端部直接通入220V電壓,尾部接燈泡,燈泡亮,測量其他芯線無感應電壓。。。。。。本人知其然卻不知其所以然,請高人指點迷津,不勝感激!
任意排列的單芯雙回路電纜(無回流線)正常運行時電纜金屬護套感應電壓計算
請問,50KW負荷,600米距離,選用3*70+2*35銅芯電纜可以嗎?請朋友用天正軟件計算電壓損失為9.816,不合格。用公式△U%=∑PL/CS計算,為5.71。若用R=Ρl/電纜截面,△U=IR計算,△U%為3。請求各位幫忙指點一個正確的算法,選用 70的電纜到底可以嗎? 謝謝!!
,電纜額定電壓是怎么算的,怎么有的時候是1KV,500KV,.........是根據功率算得嗎?
本帖最后由 acai99 于 2013-9-26 09:46 編輯 小弟現在遇一項目,臨時施工用電,總的負荷大概240KW,從一630KVA變壓器引來380V電源到臨時施工總配電箱,線路距離大概750米,請教大概用多大的電纜?根據公式△U=PL/CS C=鋁線單相8.3,鋁線三相四線46;銅線單相12.8,銅線三相四線77 故YJV:S=PL/C△U=240X750/77X6=200000/385=389.61mm2考慮用兩根YJV240的電纜并聯從變壓器敷設至總配電箱。不知道小弟這樣算有沒問題?請大家幫忙看看啦,先謝謝了。
1 感應電壓的產生 正常運行中的電氣設備和 裝置,由于電磁感應和靜電感應 的作用,會(huì )在附近的停電設備上 感應出一定的電位。當人體觸及 時,由于感應電壓大小的不同也 會(huì )對人體造成—定的傷害,有時 甚至造成觸電死亡。在電氣設備 上工作和老百姓的日常生活中, 感應電壓電擊事故屢有發生。超 高壓雙回路以及多回路網桿架設 的線路都要特別重視此類觸電問 題。例如在高壓輸電線路下方或 附近,存在對地絕緣的導電物體 時,輸電線路將通過對該物體的 耦合電容,在該物體上感應出電 壓,若將該物體接地,將有一持 續工頻電流流入大地,即為輸電 線路的靜電感應。電力系統的輸 電線路和電氣設備工作時,由于 電流不斷變化,會(huì )在其周嘺生 變化的磁場,變化的磁場遇到導 體,會(huì )感應出電動勢,這種產生 電動勢的過程叫電磁感應。電磁感應和靜電感應在靠近電力線路 和電氣設備附近導體上產生的電 壓稱為感應電壓。短路接地后流入大地的電流即稱感應電流。 感應電壓的大小
在現場出現一個問題,多芯KVV型控制電纜,用來連接控制箱內的繼電器無源接點和PLC內的開關量輸入點,但實測KVV電纜有110V左右的感應電壓,請問如何解決這個問題?
產生這種故障現象的原因一般有: 1、接地線斷路或開路。 2、接地線和大地連接的固定螺絲松動或生銹。 3、信號線的絕緣破壞和鄰近的高壓線碰接,造成高壓串線. 處理方法有:
下面圖片中的內容來自GB50064。請教紅色標注的兩部分計算MOA的額定電壓有啥區別?提前謝謝您的回復。
負荷為10KW,因數為:0.9,采用VV電纜6mm2,請問這條電纜可以配多長距離?
電纜感應電壓計算