我單位有軸流泵電動機4臺(水泵采用軟啟動),155千瓦2臺,185千瓦2臺。電機電纜(銅芯)氧化嚴重(銅線發黑),水泵運行時,電纜發熱嚴重。我想把185千瓦2臺電機上的電纜并到155千瓦2臺電機上(雙電纜供電,4臺電機電纜線徑相同)。只更換2臺185千瓦電機電纜。不知是否可行??185千瓦電機用多粗的電纜才合適?電纜長度大約35米。我想用3*95+1的軟銅芯電纜,可單位老同志說不行太細,他認為得用3*150+1*70平方的電纜。大家說我該選多粗的才合適?老同志還堅決不同意我把4根舊電纜并到2臺155千瓦電機上,說出了問題要我負責,我操,氣死我了。俺不是想節約點錢嗎。4臺電機都換新電纜得用140米。老同志說3*150的電纜338元/米,得花5萬。3*95的電纜220元/米。大家有知道這兩種電纜的具體價格的嗎(山東地區)?請告知。謝謝幫助!!!!
攪拌器用的電機功率比較小,只有120w,三相380V,50HZ。請問這么小的電機線一般用什么型號的電纜?YJV電纜最小好像只有1.5mm2的。
電機電磁場的分析與計算
請問電機變頻使用普通電纜運行出線下列情況是什么原因?情況1: 75KW電機使用的是普通電纜,脫開電機變頻器使用500V搖表測電纜,AB兩相對地絕緣正常,但C相對地是零,電機之前運行正常(期間切除變頻,工頻運行,附近有兩臺132KW變頻電機運行),使用了一個大膽的方法,C和N線經一個小空開接入單相電源,開關仍不跳,鉗形表測電流只有零點幾安情況2:上述132KW變頻電機,運行中有次下雨,用氖管試電筆測外露電纜(電機,變頻器兩處)電纜絕緣外層均發紅光“帶電”情況3:11KW電機變頻運行(附近有多臺同功率電機變頻運行),有次用數字萬用表測也是類似情況1,絕緣是零,但后來用搖表測絕緣又好了,回復后電機正常運行懷疑是數字表問題,也就沒有深究,聯想到最近才發生的情況1,舊事重提和電纜是聚氯乙烯,還是交聯聚乙烯材料有關系?1、3和脈沖電壓有關系?但電機又能正常運行,開關不跳2和電磁干擾有關系?那為
6KV電機電纜,直流耐壓實驗三相分別為7uA,6uA,9uA,用2500V搖表數據為1000M,500M,1G,搖測后放電前兩相不打火。求解!
我也是下載來的,感覺非常有用所以大家分享!
各位大神討論個問題額:關于電機電纜的截面積選擇:A方案是按只要大于電機額定電流來選取;B方案是按大于斷路器的整定值來選取。應該選哪種方案?來自那條規范?感謝
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
第三版手冊中,第六章電能質量和第九章電線、電纜選擇中分別提供了電壓降的計算方法有人比較過這兩種算法么,有什么差別,或者矛盾或者統一,或者矛盾地統一?
現工程上用到以下三種規格的高壓變頻電纜:BPYJVT-3*185+3*35,BPYJVT-3*240+3*35,BPYJVT-1*240+1*3535代表單相導體屏蔽層用截面積為35mm²的銅絲編織屏蔽,如果以上電纜總截面積小于單相導體截面積的50%時,需要沿著電纜增加一根地線。以防止工廠地網電勢差造成屏蔽層過載。那么請問以上電纜的型號中是否規定該種型號電纜有總屏蔽層?另工程上用到一種計算機屏蔽電纜,型號為DJGRG。我查了關于計算機電纜型號的一般解釋Ｇ沒有關于這種型號計算機電纜是否有屏蔽層的解釋。請高人指點,這種型號的計算機電纜有無屏蔽?
我廠為新在建廠,老板問我有兩路270KW.220KW電動機的動力線,用多粗的電纜.我按經驗法 270KW*2=540A 220KW*2=440A 如按10下5,百上2. 那不是要剛好1KW2A 270平方 440平方
一臺三相異步電機 型號 Y180L-6 額定功率為 15 KW 工作電流 I=15.5A 工作電壓 U=375V 我想把這臺電機的功率因數提高到98%以上,請問如何計算?具體的公式是什么?如何選擇電容?(如能回復演算的經過小弟感激不盡) 非常謝謝哪位好心的師傅能給小弟一個滿意的答案,我在這里先謝謝各位有心人了。
1.產品型號: DJFPV| DJFVP| DJFPVP| DJFPVR| DJFVRP| DJFPVRP| DJFP2V| DJFVP2| DJFP2VP|2.執行標準: 本產品按企業標準并參照采用英國B(niǎo)S5308標準及日本JCS189標準制造。3.產品名稱:(注:阻燃型電纜在型號前加“ZR”;耐火型加“NH”) 1)DJFVP F46絕緣,聚氯乙烯護套銅絲總屏蔽高溫防腐耐油計算機電纜。 2)DJFPV F46絕緣,聚氯乙烯護套銅絲分屏蔽高溫防腐耐油計算機電纜。 3)DJFPVP F46絕緣,聚氯乙烯護套銅絲分屏蔽和總屏蔽高溫防腐耐油計算機電纜。4.產品規格: 標稱截面0.5-1.5mm2;1-
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
大家新年好,向各位大俠請教一個問題。我們做的是電廠的脫硫項目,原來做設計時候,380V電機選擇的電纜一般都是用的3芯的,但是現在碰到一個業主非說我們違反規范,要我們用4芯電纜。想向大家請教一下選擇三芯電纜到底為不違反規范啊?我們的接地系統是TN-C-S的系統。
有一臺約克的空調主機,兩個機頭,兩個壓縮機。這臺主機一共314KW負載。兩個機頭是分開供電的。電路部分,總進線雙拼185電纜,然后分成兩個空開,各接150方電纜給兩個機頭使用。現在夏天使用時,電纜溫度能有60度,甚至更高。185電纜長度大概60M,150方電纜每臺大概50米。具體可以看我的附件。想問問各位,這個情況怎么改善。把150方電纜換大,可以改善嗎?注:現場電纜所在機房在屋面,夏天被太陽直射。
電機電源電纜剩余過長盤卷在電機上有什么安全隱患
弱弱問一下,負荷計算時變頻電機的需要系數、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎?
我廠技術供水泵電機75個KW,一次運行過程中,低壓配電屏上水泵電機抽出式電源開關進線電纜B、C相燒了,A相是好的,測了一下電機絕緣(相與相,相與地之間)都是正常的,電纜絕緣(相與相,相與地之間)也是正常的,上電后運行了三個小時左右,電源開關第二次跳了,同時B、C相電纜又燒了,又按上述做了一次測量,還是一樣的,實在不知道是怎么回事啊,請各位大蝦們幫幫忙啊,分析一下,是怎么回事啊?
各位大蝦,我公司進行電氣改造,需更換配電房電柜及作業現場電機控制柜,電機為大功率(90KW),由于新舊配電柜規格不一樣,造成配電房至電機控制柜之間的主電纜長度不夠,而換電纜成本太高,現考慮駁接。 但有人提出大功率主電纜一般不主張駁接,駁接的話,一般只能用半年到一年左右,是個隱患。控制柜到電機的小電纜駁接尚可。經多方討論,認為這個說法也是合理的。 在此小弟請教各位,該主電纜能否駁接使用?是否駁接后真的只能使用半年到一年那么短時間?
電機電纜計算
電機電纜計算專題,為您提供電機電纜計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電機電纜計算 相關的專業交流討論,更多電機電纜計算相關內容請訪問