電線電纜常用計算公式_secret.rar
剛剛從事配電工作,有很多不懂得問題 還請大家多多幫忙 感激不盡 說的越詳細越好 應該是有公式吧 鋁線 銅線 單芯 多芯 低,高壓不同型號電纜 分別帶多大負荷居民室內布線所帶負荷計算 又是什么啊?可能我說的不專業 還請大家見諒
大家棒棒忙已知末端用電電流為565A/380V,供電距離約260米, 甲方說用240電纜即可,我說不行至少要2*150才行,甲方問為為什么,并要求出具計算公式來證明,這我就犯難了,以前一直查電纜載流量的表,現在跟我要計算公示,我就不知道怎么解釋了,請大家幫忙。請問怎么從已知電流計算出需用電纜的線徑,要公式計算,不要查表。 大俠們最好給出公式 多謝了 請排除施工難度的考慮,只從載流角度計算。 謝謝謝謝了
新人 求幫助!!公司做了深化圖紙以后要根據圖紙進行工程量的統計,電線電纜這塊該怎么去統計比較快速呢?各位大俠幫忙分享一下您的經驗吧~~QQQ!!!!
來源:網絡(luò ) 如有侵權請聯系刪除 電線電纜的定義及分類 廣義的電線電纜亦簡稱為電纜。狹義的電纜是指絕緣電纜。它可定義為:由下列部分組成的集合體,一根或多根絕緣線芯,以及它們各自可能具有的包覆層,總保護層及外護層。電纜亦可有附加的沒有絕緣的導體。 我國的電線電纜產品按其用途分成下列五大類: 1.裸電線;
電纜熱穩定校驗公式為S>sqrQ/C,Q=短路電流的平方乘以短路切除時間,有的公式后面還乘以10的平方,有的沒有,請問短路電流和時間的單位是什么的時候不用乘10的平方,請高手指點一二!
電線電纜載流量及其計算常用數據非常實用的技術資料
我想知道電線配色的計算公式是這樣的,比如有5萬米2.5的電線,黃,綠,紅,藍色,雙色,的比例是多少,大概就是這樣。謝謝各位
請問各位,電線電纜如何僅靠看到型號就辨認出來,我自己摸索的是頭字母是B的就是電線,其他的都是各類電纜,但是我覺得我這野路子不能解決所有常見型號,有點以偏概全,在網上查都是一些粘貼數據沒啥實質東西,希望大家幫我解惑下,不要舉例些啥BV、KVV、YJY這些常見的電線電纜,我需要的是辨認的方法,謝謝了
各種計算公式全集.part01.rar
現在公司對于電線電纜的檢驗主要用外徑千分尺來控制,最原始的檢測手段,對于國標規定的電阻測量還沒實行過,在這里想問哈大家,對于電纜檢驗,如果檢測標稱截面和電纜銅絲線徑,怎樣控制才算是合格的!~標稱截面控制在百分之幾的范圍內才算合格!
我公司坐落在中國電纜城-----官林.我司生產各種電線電纜廠家,具體型號有BV BVVB BVR RV RVV RVVP YJV YJY VV VV22 VV32 YJY22 YJV22..........需要的請和我聯系13771349356 質量好 ,價格合理!
工程上常見電纜、架空線采用雙拼甚至多拼的形式,請問這些線路在計算短路電流的時候阻抗如何計算?驗算繼保靈敏度的時候其阻抗又該如何計算?