大家棒棒忙已知末端用電電流為565A/380V,供電距離約260米, 甲方說用240電纜即可,我說不行至少要2*150才行,甲方問為為什么,并要求出具計算公式來證明,這我就犯難了,以前一直查電纜載流量的表,現在跟我要計算公示,我就不知道怎么解釋了,請大家幫忙。請問怎么從已知電流計算出需用電纜的線徑,要公式計算,不要查表。 大俠們最好給出公式 多謝了 請排除施工難度的考慮,只從載流角度計算。 謝謝謝謝了
目前電建施工中所使用的電纜橋架彎頭一般是由電纜橋架廠在出廠之前完整加工好的,但是由于施工現場情況各不相同,所以有的項目需要因地制宜現場加工電纜橋架彎頭,這就需要安裝人員有一定的施工基礎知識才能勝任。施工現場電
電纜熱穩定校驗公式為S>sqrQ/C,Q=短路電流的平方乘以短路切除時間,有的公式后面還乘以10的平方,有的沒有,請問短路電流和時間的單位是什么的時候不用乘10的平方,請高手指點一二!
各種計算公式全集.part01.rar
圖集04DX101-1中有VV電纜不同情況的載流量表。其中,有“敷設在明敷的導管內”溫度分別為25.35.40等,橋架內敷設可否按“敷設在明敷的導管內”來查,請問,山東的溫度按35還是40。然后再乘個系數或者降一級來選擇電纜這樣是否可以???
1.1.1. 防火墻兩側的電纜周囆機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周嚹有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周囏須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周嚹有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周嚹有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。
電線電纜常用計算公式_secret.rar
哪位手頭有手冊,幫我查一下,萬分感謝!0.1*U*L那個公式太粗。另外請教:現在的聚氯乙烯絕緣電纜與以前的油紙絕緣電纜接地電容電流差多少?
1.電力電纜的成本價格計算公式: YJV銅芯電力電纜系列價格公式如下:銅的重量X銅價計算:絲經÷2=1.25X1.25X3.14=平方數X絲的根數X0.89X當時銅價+10%的加工費。2.橡套電纜的成本價格計算 平方X1.83=銅的重量X當時的銅價+橡膠的價格(重量X0.4元/斤)=成本價格+10%的加工費
ΔP1--首層環路的資用壓頭 Pa ΔP2--頂層環路的資用壓頭 Pa (2) 式中:ΔP1h--首層環路中戶內系統的資用壓頭 Pa ΔP2h--頂層環路中戶內系統的資用壓頭 Pa ΔPy--主立管沿程阻力 Pa ΔPg--主立管局部阻力 Pa H--頂層散熱器與首層散熱器之間的高差 m h--重力水頭 Pa/m ΔP2=ΔP1-ΔP1h+ΔP2h+ΔPg+ΔPy-Hh (1)為什么會(huì )得出這個公式呢?
我最近開始用一個電纜計算程序考慮電纜選型,發現計算程序計算出來的電纜型號我自己計算的要高一個等級,自己計算方式應該沒什么大的問題,好多工程已經驗證,我是該相信程序還是自己計算的。
CAD電氣系統圖中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 請問他們是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名稱的符號代碼?
教材P286,泄壓閥開啟面積計算公式: 注意與《技術措施》的注解不一樣。
泵與電機的匹配計算公式簡單使用
本來是給老板做駕駛員,但是今年被他換下來到工地學習,目前被丟棄在測量這塊,但是我對測量這塊基本為無知,每次都是跑桿。其他的都沒有接觸到過,現在發現測量用全站儀只要實物操作應該很快學習,主要的還是每次師傅測量完畢后的各種計算,我對這個計算更加迷茫,無從下手。內業師傅說只要有這些計算公式,就基本完成了。但是我找師傅要也沒能要到。所以只能上來求助各位大大了。網上找了很多資料,但是那些個計算公式基本為不懂。所以要求下大大們,有沒有什么更好的介紹。(我是初學剛踏入這塊)比如:師傅測量到高程,然后計算坐標樁號。有的請發我QQ郵箱:77461013@qq.com
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
電纜橋架計算公式
電纜橋架計算公式專題,為您提供電纜橋架計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架計算公式 相關的專業交流討論,更多電纜橋架計算公式相關內容請訪問