大家棒棒忙已知末端用電電流為565A/380V,供電距離約260米, 甲方說用240電纜即可,我說不行至少要2*150才行,甲方問為為什么,并要求出具計算公式來證明,這我就犯難了,以前一直查電纜載流量的表,現在跟我要計算公示,我就不知道怎么解釋了,請大家幫忙。請問怎么從已知電流計算出需用電纜的線徑,要公式計算,不要查表。 大俠們最好給出公式 多謝了 請排除施工難度的考慮,只從載流角度計算。 謝謝謝謝了
最近看到一個這樣的公式來計算維持正壓風量的公式:正壓風量(CMH)=室內體積×正壓傎×0.125,找了很多書,都沒找到在哪這樣的公式,請問這個公式正確么?怎么來的?有高手詳解下么?
螺紋鋼重量計算公式 公式:直徑mm×直徑mm×0.00617×長度m 例:螺紋鋼Φ20mm(直徑)×12m(長度) 計算:20×20×0.00617×12=29.616kg 鋼管重量計算公式 公式:(外徑-壁厚)×壁厚mm×0.02466×長度m 例:鋼管114mm(外徑)×4mm(壁厚)×6m(長度) 計算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg 圓鋼重量計算公式 公式:直徑mm×直徑mm×0.00617×長度m 例:圓鋼Φ20mm(直徑)×6m(長度)
螺紋鋼重量計算公式 公式:直徑mm×直徑mm×0.00617×長度m 例:螺紋鋼Φ20mm(直徑)×12m(長度) 計算:20×20×0.00617×12=29.616kg
請教計算隧道施工中各分部工程工程量計算公式,如超前支護:每延米洞身超前支護小導管;初期支護系統錨桿(中空)、鋼架、鋼筋網片、鎖腳錨桿、連接筋
電纜熱穩定校驗公式為S>sqrQ/C,Q=短路電流的平方乘以短路切除時間,有的公式后面還乘以10的平方,有的沒有,請問短路電流和時間的單位是什么的時候不用乘10的平方,請高手指點一二!
各種計算公式全集.part01.rar
伸縮器理論重量計算公式 伸縮器是在常見的管道配件之一,也叫伸縮接頭、伸縮器、傳力接頭,采用的不銹鋼板長度為8-10cm,厚度可根據口徑大小調節,將不銹鋼薄板滿焊在鋼管端口,然后將管道進行涂塑加工。在施工中直接將兩根襯有雙金屬的管道對焊即可,焊接的時候先用不銹鋼焊條打底,再用電焊焊接完整,用修補液修補。如果施工中需要截斷則需要采用雙金屬焊接連接件。伸縮器的理論重量是按鋼材的公稱尺寸和密度(過去稱為比重)計算得出的重量稱之為理論重量。這與鋼材的長度尺寸、截面面積和尺寸允許偏差有直接關系。由于鋼材在制造過程中的允許偏差,因此用公式計算的理論重量與實際重量有一定出入,所以只作為估算時的參考。 伸縮器特點: 1、伸縮器優越的抗
標準鐵件重量計算公式.zip 下載
一臺三相異步電機 型號 Y180L-6 額定功率為 15 KW 工作電流 I=15.5A 工作電壓 U=375V 我想把這臺電機的功率因數提高到98%以上,請問如何計算?具體的公式是什么?如何選擇電容?(如能回復演算的經過小弟感激不盡) 非常謝謝哪位好心的師傅能給小弟一個滿意的答案,我在這里先謝謝各位有心人了。
在注冊考試復習的時候發現幾本手冊的公式不同之處,希望各位同行發表自己的看法:《工業與民用配電設計手冊》P21 補償容量的計算 Qc=Pc(tgφ1-tgφ2) kvar 或 Qc=Pc qc《鋼鐵企業電力設計手冊》P414 補償容量的計算 Qc=αP30(tanφ1-tanφ2) kvar 或 Qc=αP30 qc如何理解這兩個公式上面的Pc和αP30?附注:《電氣工程師手冊》上面的公式和《鋼鐵企業電力設計手冊》上面是一致的!
電線電纜常用計算公式_secret.rar
電容內部三角形連接容量Q=√3IU=2πfCU2 (其中F為頻率,C為電容容值),這個公式的后半部分我推了半天怎么感覺少了個根號3呢?過程如下,請大家指點一下。首先Q=根號3倍的UI,I=電壓/容抗,容抗=1/WC=1/2*3.14FC,那最后總一下就是Q=根號3*2πfCU2 對于先前的公式2πfCU2 這樣一來根號3跑哪去了???訥悶啊,我搞暈啦~~~[ 本帖最后由 yujunzhilian 于 2010-4-25 19:48 編輯 ]
搞不明白啊,暈噴泉流量計算:Q=μ?f? 根號(2gh)*10(-3)次方 Q —噴頭流量(L/s);μ —噴頭的流量系數(一般為0.6-0.94) f —噴嘴的過水面積(對于圓形噴嘴f= 1/4*π*d2,其中d為噴嘴直徑),這個d的單位是多少??g —重力加速度,等于9.8m/s常用簡化公式計算流量:Q=0.653?d2 ? 根號(h) Q —噴頭流量,L/S; d—噴嘴直徑,mm;H嘴—噴嘴前壓力(這個單位是帕斯卡?) 另外0.653是怎么得出來的,暈倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 編輯 ]
三菱重工海爾多聯機室外機的壓縮機損壞,更換壓縮機需重新充制冷劑。請問各位大俠:如何根據冷媒管長計算冷媒充注量?各管徑的長度都要計算出來么拜謝各位的關照啦~~
在綠皮書第226頁的石灰用量計算公式[CAO]=[CO2]+[Ca(HCO3)2]+2[Mg(HCO3)2]+3Fe+3K(絮凝劑)+α(過量投加部分);但是參考給水工程第四版中第396頁和397頁,鐵和絮凝劑的系數都取做1,個人認為取做3有道理,不知道各位是怎么看待這個問題的?
電纜含銅量計算公式
電纜含銅量計算公式專題,為您提供電纜含銅量計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜含銅量計算公式 相關的專業交流討論,更多電纜含銅量計算公式相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子