問題補充:請問1.這樣是不是需要計算挖電纜溝土方?應該從哪到哪?外墻邊是散水和水溝。2.土方是否按下面說明這樣計算?3.電纜進入建筑物是還需要預留2m嗎?
如圖,這個電纜溝能放多少電纜是怎么計算的?電纜在支架上面是單層還是多層排列啊?(比如現在全是外徑20的電纜,那我的300的架子,是不是只能放15根呀???)[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-9-19 17:04 編輯 ]
電纜保護管長度,除按設計規定長度計算外,遇有下列情況,應按以下規定增加保護管長度:①橫穿道路,按路基寬度兩端各加2米;②垂直敷設管口距地面加2.5米;③穿過建筑物外墻,按基礎外緣加1米;④穿過排水溝,按溝壁外緣加0.5米。請問這個加是在什么基礎上?請問這個加是在什么基礎上?在設計基礎上加?比如電纜垂直敷設,距離地面2.5m鋼管保護,設計已設計了,按這個規則做預算時還要加2.5m?那弓5m?實際上沒有保護這么長,5m這不可能吧。。。。。。比如-22電纜,2我一般給3m鋼管,3我一般給1.5m鋼管[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-31 09:54 編輯 ]
知識點:基礎及土方工程量計算
請教各位大蝦:準備在路面上的電纜溝通過一運輸車輛,軸載22噸,電纜溝寬1.8米。計劃鋪設鋼板保護,要多厚才能滿足?如何計算?離電纜溝寬多少距離才適合?
不規則方格網土方計算表
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算?
現在開始算工程量,發現以前畫的基坑開挖土圖紙,真正算起來還真的麻煩,我都感覺我都算不準,請教大家有沒有這樣的軟件,有了底面之后,按照多少多少放坡之后,可以生成開挖圖,開挖方量。我覺得這個應該有人開發過。
有一發電機組增加工程,700KW一臺,發電機機房離受電柜的距離大約500米。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以。因距離太長,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,小弟感激不盡!
終于又可以上論壇了,祝賀升級成功!!!請教大家一個土方計算的問題: 這兩天在計算一個水庫的庫容。是想利用一個天然的洼地作為水庫,但是地形比較復雜,洼地里還有小山丘,現有資料是這個洼地的地形高程點,請教各位大俠,怎么樣才能計算出這個洼地的庫容?
終于又可以上論壇了,祝賀升級成功!!!請教大家一個土方計算的問題: 這兩天在計算一個水庫的庫容。是想利用一個天然的洼地作為水庫,但是地形比較復雜,洼地里還有小山丘,現有資料是這個洼地的地形高程點,請教各位大俠,怎么樣才能計算出這個洼地的庫容?
(1)在鴻業7.0和8.0軟件中,計算排水土方 當自然標高大于設計路面標高時:它算開挖深度的時候是按(自然標高-槽底標高) ,當我們設置土方計算的時候設了“當自然標高大于設計路面標高時,從路基底開挖”,為什么它計算的時候不是按這個來,而是從自然標高開始呢? (2)當自然標高介于設計路面標高和管底標高之間時(自然標高沒有比管底高1m),鴻業也是從自然標高開始算的,像這種情況不是應該從管頂以上1m開始開挖嗎? (也許實際施工的時候有些施工單位偷工減料會(huì )直接開挖,但是我們設計的時候還是要按規范來的,對吧) 。而且這種情況下,鴻業7.0算的填方有可能是負值,想不明白,就算是沒有填,也就是0,怎么會(huì )有負值呢? (3)當自然標高低于管底標高的時候,算的是從管頂以上1米開始算開挖,填方也是算到管頂以上500mm,這個還能理解~ 第(1)(2)里的疑問,有哪位前輩能指點一下呢,因為要出土方表,所以這些數據怎么來的,我們還需要一個合理的解釋ｇ笯個不行的話,有什么辦法可以解決的呢?困惑~~不知道我講的好不好理解,希望有人能幫忙解答了,謝謝了先~
地鐵明挖土方工程量計算規則。地鐵工程是出了名的難算,繁瑣,復雜,有隧道工程量計算、車站工程量計算[1、電氣(照明、動力、疏散指示配電、插座配電、機電、弱電等)工程量計算;2、消防(火災報警、消防)工程量計算;3、機電設備工程計算;4、主體土建工程量計算;5、鋼筋計算;6、鋼結構工程量計算;7、裝飾工程量計算;8、給排水工程工程量計算]、附屬工程量計算(綠化工程、風亭工程等)等工程計算。工程相對非常復雜,計算困難。 小螞蟻算量工廠介紹下地鐵明挖工程量計算規則,適用于明、蓋挖法施工的車站及附屬、區間隧道等工程。 一、 圍護工程 1、 地連墻 (1)地連墻成槽 按設計圖示尺寸
設計手冊上 3x185+2x95交聯電纜為:R=0.110 X=0.070 。我想知道將兩根185的電纜雙拼使用時,電纜的電阻和電抗是多少?如何計算?具體公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《電氣裝置應用(設計)指南》中G30頁中說:“如果每相中有多根并聯導線,那么用總電阻除以導線的數量。電抗值實際上保持不變。”這句話可供參考么??
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 編輯 自己做的 截面按經r濟電流密度算的 有錯誤請指出
論文簡介:建筑工程公式大全及相關計算規則匯總(土方工程) 投稿網友:lixuan8855 上傳時間: 2013-05-23
提供土方開挖計算軟件FastTFT免費下載。。涉及到土方開挖計算,肯定要知道計算出土方開挖的量,手上有一款比較好用的土方開挖計算軟件是必須的。。免費下載:土方開挖計算軟件FastTFT
各位前輩,本人初入本行,現要計算排水管道支架(柔性鑄鐵和塑料pvc),但我不知道如何計算,有沒什么資料,規范什么的可以參考…… 多謝賜教,不勝感激!!!
變壓器距變頻柜120米,變頻柜控制兩臺15KW電機同時動作,一臺電機距柜子10米,還有一臺電機距柜子70米。現在需配主電纜和分支電纜。一、從箱變到變頻柜的主電纜這樣考慮,將30KW折算至變頻柜側根據P=根號3*U*I*COSφ 取電機功率因數為0.8則:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根據電流選擇16平方銅芯電纜滿足載流量要求。電壓降驗算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,滿足電壓降要求。M----負荷矩,也就是距離(單位是米)和有功功率(單位是千瓦)的乘積。C----常數,對于三相四線系統而言,銅芯線83。S----導線的截面積,單位是平方毫米。查YJV3X16+1X10電纜載荷84A,電纜發熱溫度25度,滿足要求。二、從變頻柜到兩臺電機的電纜70米的電機I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根據電流選擇6平方銅芯電纜滿足載流量要求。ΔU%=M/CS×1
電纜溝土方計算規則
電纜溝土方計算規則專題,為您提供電纜溝土方計算規則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜溝土方計算規則 相關的專業交流討論,更多電纜溝土方計算規則相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題