雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動。在下雨天氣,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,從而因較高的電壓損毀用電設備。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題。避雷針引下線由于電感作用,最大只能將50 %的電流引入大地。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,其余則通過地面有連接的水管,電力屏蔽槽等聯合引雷,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,通過邏輯地 線入地。其中包括UPS的輸入、輸出的火線對地線端。為此,必須對UPS及重要用電設備如小型機、服務器等設備進行等電位保護,對網絡端口進行保護,堵死一切雷電導入的端口,才
雷擊的種類電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊、近點雷擊和錯相位雷擊。1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,雷擊高壓
論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。盡人皆知,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止。現在,世界上各種修建、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的。 但是,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1、外部防雷包括避雷針、避雷帶、引下線、接地極等等,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,將也許擊中修建物的雷電經過避雷
現場情況,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,防雷公司說,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,防雷器公司說,讓我們接入電源地線上就可以,前提是地線要真接地。。我給弄糊涂了,請指教
對于機房的接地,我們平時主要是 參考三個規范比較多。
甲方把監控及網絡機房放在單位辦公樓側面新建的鋼結構房間內,單位主樓是一棟4層的小樓,樓頂有防雷帶,鋼構的屋子大約有2層半那么高。我觀察在鋼構屋子后面有一扁鐵連接在鋼構的房子主梁上。而且鋼構房屋內部墻壁是用扁鋼焊接在原鋼構橫梁上,再用輕鋼龍骨加石膏板做成。這樣子的機房如何做防雷,該地區還是雷電多發區。用不用再鋼構屋子外設立避雷塔嗎?請大師指教。
現在我從事機房前期設計工作。一般情況下,我們都是用銅箔把抗靜電地板的支腿連結起來,然后一起接入接地端子箱。我的問題是,接地排,絕緣子,等電位匯流排固定樁,都是什么?為啥接地排的單位是米呢?還有這三個東西是如何使用的?
請教一下,網絡機房的防雷接地要怎么設計,怎么施工,用到些什么防雷設備?有用過OBO的嗎?大約多少錢!機房面積是74坪QQ:472247855
一、機房構成 如皋如城工商分局位于如皋城東,信息機房位于大樓的四樓,信息機房是數據交換的核心,對雷電防護的要求很嚴格,機房所在的大樓采用1.0×1.0米避雷帶進行防護,直擊雷防護已滿足要求并有初步屏蔽的效果,現在主要對機房配電系統、通信系統進行綜合的防雷設計,機房的構成如下:
一、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,引下線直接與地網線連接。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地。 3.出人站的電纜金屬護套,在人站處作保護接地,電纜內芯線在進站處應加裝保安器。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線、廣播線、電視接收天線及低壓架空線等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈、彩燈及其他用電設備的
機房防雷接地工程設計方案目錄: 1、雷電概述1) 雷電的描述2) 雷電的破壞3) 怎樣進行雷電災害防護4) 常規防雷5) 雷電保護的整體概念2、防雷接地原理1) 接地系統2) 防雷接地3) 接地的種類4) 地網工程概論5) 防雷等電位連接6) 等電位連接的主體及要求3、項目概述A. 項目勘察的具體情況B. 雷暴區及危險等級C. 客戶要求4、設計方案A. 引用標準B. 設計方案5、驗收方法6、工程設計進度表7、材料匯總表8、工程報價匯總表9、提供的服務10、企業簡介11、參考工程1、雷電概述雷電的描述雷電是由天空中云層間的相互高速運動、劇烈磨擦,使高端云層
關于防雷接地這一部分介紹的比較少。下面我們就重點介紹一下防雷接地知識。
機房防雷接地體設計 采用均衡接地網方式埋設防雷接地體,接地網可以采用環形埋設方式,即在粘土地質條件下,在邊長為3m的正方形四邊開挖0.8m深的地溝,在正方形的四角各打入一根長度為2m的φ60mm鍍鋅管或L75mm鍍鋅角鋼,并將四根樁用40mm鍍鋅扁鋼在溝底焊接在一起,再分兩根引出地面,并進行接地電阻測量合格后對地溝回填土埋實即可。若打入四根樁接地電阻不能滿足要求,則進一步拉開距離增加打接地樁,土質少的地質條件下還應采用降阻劑等措施使接地電阻達到要求值。 從接地網引出兩根接地線,其中一根與鐵塔或天線桿塔相連接(焊接),另一根引到機房安裝設備處作為設備防雷接地。防雷接地引線需要用30mm鍍鋅扁鋼或橫截面積大于35mm2的多股銅芯線;若是扁鋼作為設備防雷接地線則在扁鋼頂端上預留φ8mm孔;若是多股銅芯線則在頂端裝配接線端子(銅鼻子)。
通用機房防雷保護 機房交流供電系統采用三相五線制供電方式。電力供電系統防雷設計的目標是確保機房設備和工作人員的安全,防止由于電力供電系統引入雷擊。 機房的總電源取自大樓的總低壓配電室。從交流供電線路進入總配電柜開始,到計算機機房設備電源入口端,電力供電系統自身應采取分級協調的防護措施,還應與信號系統的防雷、建筑物防雷、接地線路等協調配和。一、電源系統保護方案 電源一級防雷粗保護:在大樓配電室營業部總電源輸入端并聯接入型號為SPB56/3+NPE防雷器一組吸收高能雷電流;把雷電流減小到無害值;以實現電源一級防雷粗保護。SPB56/3+NPE防雷器為SIEMENS 5SD7056三套(其閃電脈沖電流在10/350下可達75KA)和帶NPE的5SD7060一套組成;分別接在總電源交流配電屏輸入端的三根相線及零線與地線之間。電源二級防雷防過壓細保護:在兩臺UPS輸入電源端并聯接入型號為5SD7073-1防雷器一組吸收低能雷電流和浪