某新建110kV變電站工地,正在做設備構支架接地引下線的連接,施工人員在連接引下線與主接地網的Φ18圓鋼時,為了省力,用氧炔焰將轉彎部位的圓鋼燒紅,彎曲成型,然后再弧焊連接。還振振有詞地說他們一直都是這樣做過來的! 請壇友們說說,可以這樣做嗎?為什么?
請問1.鋁合金橋架接地干線能否用25X4的鍍鋅扁鋼,我看大家都用40X4的,可是圖籍上說只要截面不小于60mm2即可。 2.接地干線是與總等電位連接,還是與配電的母排連接? 3.接地干線是要多次接地,還是只接地一次就夠了? 4.橋架的支架要不要做接地。如果要,為什么,支架不是已經和橋架有連接了嗎?這幾個問題,實在搞不懂,請大家賜教。
學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: :hug: 請問橋架怎么接地? 我看的書感覺信息都不全的。。。。:( 謝謝了!
兩段橋架的連接處按規范要求要用不小于4平方的線來跨接,我在有的現場看到是用遍鐵隨橋架一直延伸,有的現場卻沒有,不知道具體是怎么樣來做的?本人是菜鳥,求救?
在公司里經常聽到電專業的同事說起各種連接線:屏蔽線\雙絞線\同軸電纜\超6類線.....一頭霧水!請各位專家給小弟解惑.能否總結一下:各種電氣連接線的特點和用于什么場合(電視\電話\網絡(luò )...)
關于屋面避雷帶的連接線的問題:可以直接利用屋面鋼筋焊接嗎?因為我在圖中是利用-40X4的扁鋼做的連接線,審圖意見說不需要,可是以前的圖紙都是這樣做的,圖集上也沒有找到標準圖,現在不知道改怎么回答審圖意見!
《接地》規范:8.5.1 等電位聯結主母線的最小截面應不小于裝置最大保護線截面的一半,并不應小于6mm2。當采用銅線時,其截面不宜大于25mm2。當采用其他金屬時,則其截面應承載與之相當的載流量。 《防雷》規范:第6 .3. 4條 穿過各防雷區界面的金屬物和系統,以及在一個防雷區內部的金屬物和系統均應在界面處做符合下列要求的等電位連接。銅或鍍鋅鋼等電位連接帶的截面不應小于 50mm2。以哪個為準?
配電箱箱體和箱門、配電柜柜體和柜門的連接線怎么選取?查了一下大致說要用裸編織軟銅線,但沒有說明規格。配電箱和配電柜總不能用同規格的軟銅線吧?有知道的請給解釋下啊!
▲ 佩列沙茨大橋建設過程全紀錄 <
1。現在的變電站采用帶后臺控制微機綜合控制系統不知它的中央信號系統如何處理?是不是通過微機綜保上傳到后臺的?是否還有必要用事故告警小母線?2。整個廠區的橋架如何接地?接地點有沒有距離的要求?
因為新領的筆記本沒有串口,出差調試前在北京買了根USB-232的連接線,開了包裝把線擱包里就出來了,以前沒用過,以為USB都是即插即用的,這到外地了接上才知道還要驅動,提示要usb-serial controler,我這根是宇泰的UT-810,是比較便宜簡單的。但在網上找了半天也沒見到有這種連接線驅動的下載,更別說此型號的了,哪位有這種驅動在哪下給指點一下,多謝
哪個有AUTOCADR14下的pljoin(連接線段)的lisp程序?用pe命令過程太多,想用一個命令就能完成。我在網上找到的可以有cad2000以上可以用,但R14不能用誰能傳個R14的上來,先謝謝了
根據GB50169-2006規范的3.1.1.6條的規定“電纜橋架、支架和井架”均應接地或接零,請教各位實際施工中是否有做呢?如果做了,是采取什么方式進行處理呢?特別是對于噴塑橋架的支架如何處理?
在電腦的使用中往往會(huì )遇到各種各樣的連接線。這些連接線外觀上好像都差不多,但內部結構完全不同并且不能混用。如果在使用中這些連接線壞了,往往很多使用者都不知道應該怎么辦,下面就給出這些常見的連接線的連線方法以便于修理或查找故障。在介紹之前先對一些市場常用名詞做出解釋。現在所有的接頭都可以分為公頭和母頭兩大類。 公頭:泛指所有針式的接頭。 母頭:泛指所有插槽式的接頭。 所有接頭的針腳有統一規定,在接頭上都印好了的,連接時要注意查看。 在接線時沒有提及的針腳都懸空不管。 下面給出串口,并口各針腳功能表以供高級用戶維護電纜或接頭時使用。 25針串口功能一覽 針腳 功能 2 發送數據(TXD) 3 接收數據 (RXD) 4 發送請求 (RTS) 5 發送清除 (CTS) 6 數據準備好 (DSR) 7 信號地 (GND) 8 載波檢測 (DCD) 20 數據終端準備好
s7-200PLC與Td200連接線自制
在我們當地,電纜橋架的接地干線均采用-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼從低壓配電室開始就沿橋架全程敷設。從接地安全保障性來說,這樣設置的確無可厚非,但總覺得有些浪費,特別是對于大面積的高層。那么,請大家說說:1、舉例來說,樓層橋架的接地干線與豎井橋架的接地干線的連接是否可以從豎井內由施工預埋出來的-40X4及以上規格的鍍鋅扁鋼進行連接,因此而省去豎井接地干線?2、是否有更好的辦法來解決呢?。。。。等等
圖畫錯了。想改一下方向不知有什么好辦法啊哈哈!!
現在我們這對橋架及支架的接地要求嚴格,這就牽扯到費用問題,有的設計院對這塊會(huì )說明用多股軟芯線沿橋架通長敷設,這個就沒什么好爭議,有計算及定額依據。但是有些設計說明含糊,僅說明橋架通長不少于2處接地,連接板2段不少與兩個放松螺帽,再明確點的說明兩段橋架間必須軟線搭跨接。后者情況我一般用通長計算橋架段數,按段數計算套用16平方焊銅端子,但經常被咔嚓,大家意見呢?另對于工程超高費用,如何確定呢,比如層高5.3米,頂板敷設電線和燈具就必須計算超高?(超高解釋為操作物距離操作高度超5米,至少),但是這個操作高度怎么界定,因為基本都有腳手架取費了。大家認為?另放個群70684354,本人是福建的,歡迎安裝預算人員加入,大家多多交流哈。
橋架接地連接線