電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
電纜橋架的尺寸選擇我不太清楚.請有經驗的高手指點一下.我是把所有回路的電纜橫截面積都加到了一起.比如:3*16+2*10 ,我就算68.就這樣把所有電纜都加在一起.然后除以0.4(填充率不大于40%).求得了電纜橋架的橫截面積.比如電纜加在一起總和是1000mm2,1000/0.4=2500.我就選300*10的橋架.這樣對么?或者有什么估算的方法.請指教
我剛學習畫電氣施工圖,每次不知道如何選擇電箱的尺寸(老是就寫詳廠家),還有橋架的選擇也不懂。像是一個層箱,有十個支路,四個普通照明,三個普通插座回路,三個單相柜式空調插座回路。應該怎么選電箱啊!如800x600x500。這樣的我不懂怎么選。還有橋架問題。如果一個橋架里走了十個YJV22-5X16的電纜,選500X300的橋架可以嗎?希望各位大神教教小弟啊!這里先謝謝了!
GB50054-2011中的7.6.14中橋架填充的百分數,說的是截面積還是電纜的直徑,怎么總感覺計算出來的橋架太小了,和現實中的很不相符,大家是怎楊選擇的呢?還望大師賜教50054-2011中的7.6.14中橋架填充的百分數,說的是截面積還是電纜的直徑
請教下大家,根據已知電纜,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝
小弟新人有沒有哪位大俠告訴下電纜橋架的寬*高的大小選擇是根據什么來決定的有時候CT100*50 CT200*100 CT300*100 CT400*100這些是根據什么來選擇的拜謝
做工程大家都遇到過屋面上的配電吧,經常采用橋架配電,因為是室外,所以采用室外橋架,可是不知道該如何選擇型號?有說采用熱鍍鋅鋼制橋架,熱鍍鋅可防水防腐有說采用防水型不銹鋼橋架,不銹鋼肯定是防水防腐啦有說采用玻璃鋼橋架,價格又便宜又可防水防腐還有說采用鋁合金橋架,價格不貴,功能也達標請XDJM們根據功能要求,屋面避雷,價格因素綜合考慮,熱議開始![ 本帖最后由 roygbiv 于 2011-3-29 19:23 編輯 ]
電纜橋架 線槽的估算有相應的文件嗎,現在都是按電纜面積除以40%為基準,再考慮一字或品字形排列,有誰比較有心得,指點下……謝謝
1、需屏蔽電氣干擾的電纜網路或有防護外部(如:有腐蝕液休,易燃粉塵等環境)影響的要求時,應選用(FB)類槽式復合型防腐屏蔽電纜橋架(帶蓋) 2、強腐蝕性環境應采用(F)類復合環氧樹脂防腐阻燃型電纜橋架。托臂、支架也要選用同樣材料,提高橋架及附件的使用壽命,電纜橋架。在容易積灰和其它需遮蓋的環境或戶外場所宜加蓋板。 3、除上述情況外,可根據現場還環境及技術要求選用托盤式、槽式、梯級式、玻璃防腐阻燃電纜橋架或鋼質普通型橋架。在容易積灰和其它需遮蓋的環境或戶外場所宜加蓋板。 4、在公共通道或戶外跨越道路段,底層梯級的底部宜加墊板或在該段使用托盤 。大跨距跨越公共通道時,可根據用戶要求提高橋架的載荷能力或選用行架。 5、大跨距(>3m)要選
合金塑料橋架目前在建筑行業用得相當廣泛,主要有槽式橋架、鍍鋅橋架、梯級橋架、不銹鋼橋架、玻璃鋼橋架、PVC橋架,塑鋼橋架!電纜橋架的選型設計1、 確定環境條件環境條件一般有三種:腐蝕環境、正常環境、特殊環境。2、 根據多數電纜走向,在室內可沿著、柱、梁、樓板走,在室外盡可能沿工藝管道走。3、 計算荷重計算在電纜橋架走向斷面上的單位長度電纜的重量q及總荷載GG總=n1q1+n2q2……nnqn 式中:q1·q2·q3……qn為每根電纜單位重量(kg/m)n1·n2·n3……nn為相同電纜根數G總4、 選擇合金塑料橋架根據電纜荷載及橋架安裝處的環境,以合金塑料橋架的載荷曲線為依據,來確定合金塑料橋架的類型和規格及立柱的間距、托臂的長度、橋架的層次,立柱的長度等。5、 根據電纜走向及安裝的環境確定橋架的固定方式;懸掛式、直立式,(這兩種形式均可采用單側固定或雙側固定)、壁側式等。6、 各種電纜在電纜橋架上的層次安排與層間距離。電纜橋架層
本帖最后由 東莞文興線槽廠 于 2017-9-8 14:42 編輯 本文來源于:東莞文興橋架廠 1.電纜橋架結構類型選擇在工程設計文件中通常籠統地將電纜橋架稱呼為“橋架”,并未指出具體的結構特征,不同類型、不同制作材料的電纜橋架價格相差較大,且結構類型的混亂會(huì )帶來工作現場散熱、機械防護方面的問題。故在設計階段應要求設計人員根據工程環境特征和技術要求,合理選擇電纜橋架的結構特征,并在平面圖的型號標注和材料表中進行清晰地表達。 2.電纜橋架材質選擇 電纜橋架的材質是電纜橋架工程設計常見的另外一個問題。按照材料劃分,電纜橋架主要有鋼制、玻璃鋼和鋁合金幾種。玻璃鋼電纜橋架的特點是質量輕,比重僅為碳鋼的1/4;耐水性和耐腐蝕性好,適合化工廠。不易燃燒,難燃型玻璃
橋架的分類 按組成材料來分:可分為中碳鋼、不銹鋼、鋁合金、玻璃鋼的; 按樣式來分:可分為槽式、梯式、托盤式、網格式的,如下圖;
我的工程馬上就進行橋架安裝了,遇到了以前也都遇到的問題,就是橋架支架,我查閱了很多資料都沒有看到相關規定,根據經驗來說300以下的橋架使用30*30*3角鋼加工支架,直徑8mm的通絲吊桿,400-600的橋架使用40*40*4角鋼、直徑10mm的通絲吊桿安裝,800-1000的使用50*50*5的角鋼、直徑12mm的通絲吊桿安裝,請大家看看這個經驗可不可以,如果能幫我找到根據就好了,哪怕是根據負荷大小來確定也行啊。謝謝大家了 我很著急。
誰給我舉個例子選擇一下電纜橋架啊~~~一個橋架400X200,截面積有80000~~~ 考慮40%的余量,還可以放48000! 5X10的電纜線可以放很多根啊!到底怎么計算的,現在還不明白~~ 有高人指點一下?
各位前輩,本人才入建電行業,現接觸第一個項目,全套圖紙里面變配電,照明,弱電,消防系列橋架。規格最大的為1200的,現在做支架,設計要求水平1.5m做支撐, 現在想問問支架的選擇,我們老師傅說普通的用40角鋼做門字架就成,考慮成本可以選擇和通絲桿混合的做法,重要橋架選擇方鋼做支架。 想請教各位對于支架一般的做法是怎樣的?(規范我翻了下對這個好像也沒具體要求)
各位大俠好! 請問大家在出電纜溝/電纜橋架CAD圖的時候,是參照哪本書的資料或者哪個標準來繪制電纜溝圖? 想知道,電纜溝的長度,寬度,高度,夾層結構,施工方法等信息。 何時選用電纜橋架,何時選用電纜溝? 謝謝!
一,電纜橋架結構類型選擇: 在工程設計文件中通常籠統地將電纜橋架稱呼為“橋架”,并未指出具體的結構特征,不同類型、不同制作材料的電纜橋架價格相差較大,且結構類型的混亂會(huì )帶來工作現場散熱、機械防護方面的問題。故在設計階段應要求設計人員根據工程環境特征和技術要求,合理選擇電纜橋架的結構特征,并在平面圖的型號標注和材料表中進行清晰地表達。 二,電纜橋架材質選擇: 電纜橋架的材質是電纜橋架工程設計常見的另外一個問題。按照材料劃分,電纜橋架主要有鋼制、玻璃鋼和鋁合金幾種。玻璃鋼電纜橋架的特點是質量輕,比重僅為碳鋼的1/4;耐水性和耐腐蝕性好,適合化工廠。 不易燃燒,難燃型玻璃鋼電纜橋架的氧指數≥32。
橋架選擇
橋架選擇專題,為您提供橋架選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與橋架選擇 相關的專業交流討論,更多橋架選擇相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題