電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?
合金塑料橋架目前在建筑行業用得相當廣泛,主要有槽式橋架、鍍鋅橋架、梯級橋架、不銹鋼橋架、玻璃鋼橋架、PVC橋架,塑鋼橋架!電纜橋架的選型設計1、 確定環境條件環境條件一般有三種:腐蝕環境、正常環境、特殊環境。2、 根據多數電纜走向,在室內可沿著、柱、梁、樓板走,在室外盡可能沿工藝管道走。3、 計算荷重計算在電纜橋架走向斷面上的單位長度電纜的重量q及總荷載GG總=n1q1+n2q2……nnqn 式中:q1·q2·q3……qn為每根電纜單位重量(kg/m)n1·n2·n3……nn為相同電纜根數G總4、 選擇合金塑料橋架根據電纜荷載及橋架安裝處的環境,以合金塑料橋架的載荷曲線為依據,來確定合金塑料橋架的類型和規格及立柱的間距、托臂的長度、橋架的層次,立柱的長度等。5、 根據電纜走向及安裝的環境確定橋架的固定方式;懸掛式、直立式,(這兩種形式均可采用單側固定或雙側固定)、壁側式等。6、 各種電纜在電纜橋架上的層次安排與層間距離。電纜橋架層
大神看看我算的對不對,舉例:一臺250kVA變壓器,一臺315kVA變壓器總容量是250+315=565算出計算電流:565/10/1.732=32.6然后是根據這個32.6A來選擇電纜嗎?還有低壓電纜要怎么選?比如一個計算電流是300A的設備用什么電纜, 依據是什么?求說的籠統,簡單易懂一點,最好多局幾個不同的例子, 讀書少,謝謝
選擇母線槽還是選擇傳統電纜? 想要清楚選擇母線槽還是選用電纜之前
GB50054-2011中的7.6.14中橋架填充的百分數,說的是截面積還是電纜的直徑,怎么總感覺計算出來的橋架太小了,和現實中的很不相符,大家是怎楊選擇的呢?還望大師賜教50054-2011中的7.6.14中橋架填充的百分數,說的是截面積還是電纜的直徑
請教下大家,根據已知電纜,如何選擇橋架大小....比如40根70的 ,10根 25的 ,怎么計算橋架大小......是把截面積加起來嘛?40X70+10X25=3050平方毫米 橋架填充率40%左右 怎么算感覺 計算起來數據差距大 - - 求教 謝謝
電纜橋架的尺寸選擇我不太清楚.請有經驗的高手指點一下.我是把所有回路的電纜橫截面積都加到了一起.比如:3*16+2*10 ,我就算68.就這樣把所有電纜都加在一起.然后除以0.4(填充率不大于40%).求得了電纜橋架的橫截面積.比如電纜加在一起總和是1000mm2,1000/0.4=2500.我就選300*10的橋架.這樣對么?或者有什么估算的方法.請指教
2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
我現在在一家較差的單位,項目不多,工資還可以,上班有很多時間看書準備考試,現有一家很好的單位,項目較多,使我們這一行較好的單位,讓我明天去上班,我提出十月份去上班,他們不同意,我該如何選擇,請幫我出主意。
小弟不是學電力出身,問一些簡單的問題。大俠們幫忙啊我的設備是功率是45KW,額定電流是96A,那么,我要選擇多粗的電纜呢?如何計算出來?另外,我的電源開關提供的電流應該是多大呢?
12位電表箱來講,按南網典設的10kW每戶計算,一個電表箱就是120kW,這個電表箱是取單相還是三相系數? 單相系數kx=0.5,三相系數為kx=0.9,按單相系數計算的話,這個電表箱要用4*70 1*35的進線電纜,如果按三相計算,這個12位單相電表箱就要用4*120 1*70的進線電纜。如果按照三相需要系數取0.9,就是說12戶人會(huì )同滿載使用電器,這個可能嗎?商業用電取用系數才0.7,住宅怎么會(huì )比商鋪的負荷使用率更高?求求有設計院經驗的大哥指個明路,到底怎么計算這個系數取樣。
會(huì )議室中經常用到投影機,投影機該如何選擇呢?幕布如何選擇?投影機與幕布的距離到底多少合適?今天一起來看看吧!
1、需屏蔽電氣干擾的電纜網路或有防護外部(如:有腐蝕液休,易燃粉塵等環境)影響的要求時,應選用(FB)類槽式復合型防腐屏蔽電纜橋架(帶蓋) 2、強腐蝕性環境應采用(F)類復合環氧樹脂防腐阻燃型電纜橋架。托臂、支架也要選用同樣材料,提高橋架及附件的使用壽命,電纜橋架。在容易積灰和其它需遮蓋的環境或戶外場所宜加蓋板。 3、除上述情況外,可根據現場還環境及技術要求選用托盤式、槽式、梯級式、玻璃防腐阻燃電纜橋架或鋼質普通型橋架。在容易積灰和其它需遮蓋的環境或戶外場所宜加蓋板。 4、在公共通道或戶外跨越道路段,底層梯級的底部宜加墊板或在該段使用托盤 。大跨距跨越公共通道時,可根據用戶要求提高橋架的載荷能力或選用行架。 5、大跨距(>3m)要選
本帖最后由 東莞文興線槽廠 于 2017-9-8 14:42 編輯 本文來源于:東莞文興橋架廠 1.電纜橋架結構類型選擇在工程設計文件中通常籠統地將電纜橋架稱呼為“橋架”,并未指出具體的結構特征,不同類型、不同制作材料的電纜橋架價格相差較大,且結構類型的混亂會(huì )帶來工作現場散熱、機械防護方面的問題。故在設計階段應要求設計人員根據工程環境特征和技術要求,合理選擇電纜橋架的結構特征,并在平面圖的型號標注和材料表中進行清晰地表達。 2.電纜橋架材質選擇 電纜橋架的材質是電纜橋架工程設計常見的另外一個問題。按照材料劃分,電纜橋架主要有鋼制、玻璃鋼和鋁合金幾種。玻璃鋼電纜橋架的特點是質量輕,比重僅為碳鋼的1/4;耐水性和耐腐蝕性好,適合化工廠。不易燃燒,難燃型玻璃
一個高壓系統 兩臺變壓器,一臺500KVA 一臺1250KVA請問進線開關選630A 電纜選YJV 10KV 3×120的行不行?
小弟新人有沒有哪位大俠告訴下電纜橋架的寬*高的大小選擇是根據什么來決定的有時候CT100*50 CT200*100 CT300*100 CT400*100這些是根據什么來選擇的拜謝
電纜橋架 線槽的估算有相應的文件嗎,現在都是按電纜面積除以40%為基準,再考慮一字或品字形排列,有誰比較有心得,指點下……謝謝
電纜橋架規格選擇
電纜橋架規格選擇專題,為您提供電纜橋架規格選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜橋架規格選擇 相關的專業交流討論,更多電纜橋架規格選擇相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度