做工程大家都遇到過屋面上的配電吧,經常采用橋架配電,因為是室外,所以采用室外橋架,可是不知道該如何選擇型號?有說采用熱鍍鋅鋼制橋架,熱鍍鋅可防水防腐有說采用防水型不銹鋼橋架,不銹鋼肯定是防水防腐啦有說采用玻璃鋼橋架,價格又便宜又可防水防腐還有說采用鋁合金橋架,價格不貴,功能也達標請XDJM們根據功能要求,屋面避雷,價格因素綜合考慮,熱議開始![ 本帖最后由 roygbiv 于 2011-3-29 19:23 編輯 ]
室外、上人屋面或戶外的橋架安裝應遵循哪本規范或者圖集,我翻看了12圖集.08圖集.04圖集。均沒有找到相關的做法,請問誰能給提供一下應遵循的規范或圖集。
在做一個工業廠區,共有6個單獨單層廠房,廠房都挺小,大概只有100多平米,變配電室在其中一個廠房內￥藝管道撷阄唇o出,我想從配電室的配電柜由放射式向各廠房內設備供電,設備都自帶控制箱的,每個廠房也設一個照明箱,變配電室設一照明總箱,那么到各廠房的想就很多,考慮以后維修方便用橋架,但是又不知道能走很長的距離,130米的距離行嗎?橋架好象可以在一些工藝管道上走。
大家平時圖紙上都是怎么標的啊?我一般就標防水橋架,但是現在突然在想,是不是應該標注XX封閉熱鍍鋅防水橋架?還有需要在表面刷幾道防腐防銹漆嗎?屋面抬高至少多少架設?
熱鍍鋅鋼制橋架是否能直接用于室外,要判斷是否滿足以下三個條件。 條件1:熱鍍鋅鋼制橋架表面能夠經受室外環境腐蝕不生銹
請教各位同仁:目前遇到一個項目,部分單體和車庫不連,計劃從高低壓配電室走橋架,走到地下室外墻某一處,接室外電纜溝,一共30根125的管子,此處是應該一個個的做防水套管(一排五根,共六排)還是直接開一個800*800的洞,與室外電纜溝相連!建筑專業說直接開洞,最后防水沒辦法做!埋防水套管的話按照群管穿墻防水構造的做法是否可行?此外還有埋防水套管的橫截面積大于室外電纜溝的橫截面積時,這一塊如何對接,請大家指點我一下
上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:
求附圖,橋架在室外敷設,距地300mm沿地面敷設或沿屋面敷設詳細做法。以下兩橋架安裝圖集做法除外。 安裝橋架線槽應該怎樣考慮保護屋面防水和地面做法。 電纜橋架的安裝方式 有哪些?橋架常見安裝方法圖示。 https://bbs.co188.com/thread-10336696-1-1.html
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?
各位大蝦,我是一名施工技術員,有個問題想向各位大蝦請較; 設計院設計了一根大樓雨水管(UPVC材質)出室外后走廣場(要過汽車)后排入室外管網,設計只說了一句要加固處理,找了一些資料都沒有相關介紹,因此希望各位大蝦幫幫小弟該如何處理,先謝謝了
小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,小區有多層,小高層,高層都有,是按照規范120m的間距呢,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢?
室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
室外管線在進行縱段面計算時能不能根據覆土來定,因為好些管線標高控制主要依據覆土來定。還有能不能增加跌水和沉砂井的設置,還有井標高標注太單一建議增加標注樣式。還有化糞池計算后能不能提供復制的文字資料如圖所示,還有池子尺寸。這樣就更方便了
這個問題讓大家見笑了,好象印象中叫法都是什么電纜橋架的,沒有什么電線橋架的.現在有這樣一個工程,電表箱到商鋪的各配電箱原先是通過護套管鋼管各自到每一間的,現在由于建筑的更改,原先預埋的鋼管全部報廢了,現在方案是通過橋架到各個商鋪,原先設計的是5根單芯銅線,現在電線能否通過橋架到各自的商鋪?要是不行\為什么?
室外消火栓安裝(01S201) WORD版
1.室外人手孔至大樓地下室進線具體做法?我目前知道的一種做法是在地下室鋼筋混凝土墻上做套管,比如100的套管準備穿50的管子用來進線,有沒有什么國標或圖集可拿來參考的???2.還有個問題就是弱電室外管路一般是用什么管材的?一半多少直徑的?具體工藝要求呢???G? PE? PVC? SC?
供熱外網安裝時,遇到折角角度很大時(如160度—180度),還采用彎頭嗎?也沒對應型號啊,是不是直接焊接就可以啊,小區道路彎彎曲曲,所以低溫熱水采暖管道會(huì )有很多折角,我才用的是無補償冷安裝,請教大家,有沒有什么問題?希望大家幫我解決問題,謝謝。
室外橋架