狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教信號線路的防雷做法

    每次打雷時雷電流總是通過室外的監控設備線路進入弱電機房致使機房設備被擊壞,室外有好幾十個攝像頭,如果每個線路上加浪涌的話成本太大,請教有沒有其他更經濟的辦法?

  • 消防信號線路如何防雷擊

    全老師:今年夏季,我單位設計的許多消防信號線路都雷擊了,購買了進口DC24V避雷器,根本沒有作用,打開一看就是幾個小壓敏電阻,每次都是安裝了防雷又遭雷擊,避雷器也損壞了.安裝進口24V信號避雷器,結果20分鐘就燒了.為什么?

  • 電氣接地、防雷接地、信號接地可以共用接地極嗎?

    共用等電位體?防雷接地是不是主要防直擊雷?如果是的話,真的遇到直擊雷的話信號接地也是接在同一等電位體(接地極)上,豈不是會(huì )損壞電子設備?加了浪涌保護器會(huì )不會(huì )好一些?浪涌保護器好像是防感應雷的吧?

  • 信號防雷器安裝設計是否有規范可查?

    4~20mA信號是否一定要兩端均安裝信號防雷器,如果線路只有10m以?同一建筑物)呢?信號防雷器采用哪種型號比較好?

  • 淺談車站信號系統室內、外綜合防雷的保護方法

    1 鐵路信號設備防雷分析 1.1 雷擊 1)直接雷:直擊雷是目前人類無法控制和阻止的自然災害,它的特點是放電電壓高(可達500kv以上),放電電流大(雖然一般認為200ka是允許的上限,然而雷電的實際放電電流卻可達到驚人的530ka),放電過程時間短(一次閃電放電時間約為40μs),閃電電流波形波頭陡度大(閃電電流在不到1μs的時間便可以達到100 ka以上的極值);直接侵入設備或與設備關聯的傳輸線上的雷電。但襲擊信號設備的概率很小。 2)傳導雷:雷電電磁脈沖是雷擊導線或電氣、電子設備附近時,由靜電和電磁感應在導線或電氣、電子設備上形成的“瞬態過電壓”。發生在距電氣電子系統設備1km以遠的云間放電和云地放電都可能在計算機信息系統金屬導線上產生可能導致設備失效的過電壓。與電氣電子系統相連的金屬導線被感應上雷電電磁脈沖過電壓時,雷電電磁脈沖過電壓將沿導線以行波方式向兩方向傳播,傳遞到電氣電子設備上(這部分雷電我們稱為“傳導雷”),造成設備失效。 1.2 鐵路信號雷電防護特點 1)信號室外設備分布范圍廣,站場內設備密集,鋼

  • 裝置信號防雷器設施有什么要注意的問題?

    我們知道,經濟的快速發展,人們生活水平不斷提高,信號防雷器在行業中的發展和影響也越來越重要。接下來,我們一起解說裝置信號防雷器設施的注意問題的詳細內容。 一、接地線纜的問題,為了節省成本常常利用金屬桿作為工作接地系統的引下線,暫且不論“對”與“否”。按照設計一般把金屬桿作為直擊雷保護系統引下線,這個時候把工作地接到金屬桿上,如果有直擊雷的時候在信號防雷器前端和金屬桿桿體瞬間沒有電壓差,也就是說你的直擊雷會(huì )直接沖擊信號避雷器或電源防雷器,這樣會(huì )使避雷器提前老化或當場損壞。 二、機柜PDU的選擇,根據市場的具體情況,和時間安裝經驗來看,BNC信號電泳保護器被長時間設定在避雷的范圍內,這個事對于監控器的保護是遠遠不夠的,對于監控器來說對它產生影響的還有電涌和尖鋒、毛刺等,引起電涌、尖鋒、毛刺有可能是附近大型用電工具的啟動或關閉。 三、機柜電源的無直擊雷防護措施,這種情況比較常見的是槍機攝像機,有人認為已將安裝了三合一信號避雷器,接地也做好了,應該沒有問題了,可是卻不知道避雷器是防雷傳導雷

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 請教防雷問題~~~~~~~~~~~

    剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝

  • 為什么電源防雷一般是三級?

    為什么電源防雷一般是三級?

    ? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以?xún)龋估擞康哪芰坎恢聯p壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會(huì )感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。

  • 求助:這些信號怎么出來的?

    1.XX機組空冷工作XX段母線電壓 2.XX機組空冷工作XX段PT電壓回路斷線 3.XX機組空冷工作XX段PT低電壓保護回路斷線4.XX機組空冷工作XX段母線PT投入 5.XX機組空冷工作XX段0.5S低電壓6.XX機組空冷工作XX段9S低電壓最近做一個項目,控制系統需要接受如上的信號,各位大俠請幫忙這些信號如何出來的?比如說:XX機組空冷工作XX段母線電壓 我可以直接用電壓互感器輸出。尤其是后面三個我真是不知所云啊!!求助啊!

  • 【分享】信號樓防雷電磁兼容及接地

    鐵路車站信號樓防雷、電磁兼容及接地通號(2008)9201

  • 32.數據傳輸及其它小信號傳輸通道防雷圖.dwg

    圖紙簡介: 32.數據傳輸及其它小信號傳輸通道防雷圖.dwg 投稿網友: zzwq2008 上傳時間: 2013-04-20 圖紙省份:

  • OMS-RJ45/4S-ISO 隔離型百兆網絡(luò )信號防雷器

     歐姆雷盾(OMRDON)隔離型網絡(luò )信號防雷器(SPD、電涌保護器)是依據IEC和GB標準設計,主要用于用于保護敏感的以太網100M高速網絡(luò )通信線路;使其免受雷電感應電壓、電網電壓波動干擾、靜電放電和大負載啟動產生的瞬間沖擊電涌電壓所造成的重大損壞。應用在雷擊保護區1-2區和2-3區。 名稱  隔離型百兆網絡(luò )信號防雷器  型號OMS-RJ45/4S-ISO  SPD類別  復合型SPD SPD功能  具有隔離、限壓、限流功能 標稱電壓Un5V 最大持續工作電壓Uc8V

  • 怎么理解旁路及旁路信號等

    小弟電氣小白,想請教大家怎么理解旁路信號這一說法。本人的理解是旁路就是為雙信號源,和雙電源差不多的意思。請問是不是這樣的?請高手解答,盡量通俗易懂,不勝感激!

  • 室外照明的防雷怎么解決

    室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分

點擊加載更多

信號防雷

信號防雷專題,為您提供信號防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與信號防雷 相關的專業交流討論,更多信號防雷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

防雷方案

防雷測試

中文字幕日韩精品无码人妻| 亚洲欧美另类一区二区三区| 亚洲喷水| 加勒比HEZYO无码专区未久| 日本色哟哟| 91AV在线免费观看| 一区二区三国产精华液| 亚洲欧美综合在线天堂| 91丨熟女丨首页| 欧美一级99| 久久久蜜桃一区| xxxxx 99| 久久久久久久网| 久久亚洲综合av| 亚洲无码专区2012| 最近免费中文mv在线字幕| 国产乱人伦精品一区二区无码| 久久久性爱视频| 丰县| 日韩综合av| 欧美精品一区二区三区色| 国产精品亚洲ΑV天堂无码涩涩屋| 亚洲无码精品视频一区| 亚洲愉拍一区二区三区| 久久精品无码一区二区三区不卡| 夜夜嗨av免费网站免费| 91精品久久久久久久99蜜桃| 国产内射| 国产午夜久久| 亚洲a伊人| 色二区| 亚洲人VA欧美VA人人爽| 女女色婷婷| 色综合久久蜜芽国产精品| 久久亚洲精品中文字幕三区| 国产二区每日更新| 99久久综合精品五月天| 彰武县| 日韩性色| 诱人的妺妺2中文在线观看车爱 | 少妇人妻激情乱人伦|