  • 對三類防雷建筑物設計中的疑問

    小弟剛畢業再一家大型設計院工作,做了一個月發現對于一般工程的電氣設計都不要求出計算書,因此許多設計人員對三類防雷建筑物的防雷設計,不再進行設計計算,僅憑經驗而設計。據JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才設置三級防雷,而現在設計院只要接到中小型建筑就都按三類防雷來做,我覺得這樣使有些工程提高了防雷級別,增加了工程造價,但是看了很多資料和手冊都沒有做三類以下的防雷說明了。現在想請問一下各位網易前輩當遇到N<0.06的情況是不是就不再做防雷設計,還是有其他做法,謝謝~~~

  • 三類防雷建筑可以不做均壓環嗎?

    各位大俠好!建筑高度為98米,設計說明中載明本建筑為三級防雷。請問,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環?要是需要做的話應該怎么做?非常感謝!!!!

  • 三類防雷建筑總等電位做法

    三類防雷建筑總等電位做法

    我們公司有一三類防雷建筑,會(huì )審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,但是設計師不同意,請問總等電位的連接必須做成明敷的么?明設既不美觀,也不節約。

  • 這個建筑防雷倒底按二類還是三類

    最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防、設備用房和車庫。地上一至三層為商務辦公,四至十九層為大開間辦公。地下三層為裙房,長71.9M,寬34.5M,高14.1m,中間從四層起為塔樓,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當地年雷暴日為23d/a,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高層民用建筑,應為三類,而審圖認為是二類。他的依據是應算人員密集的公共建筑,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會(huì )、展覽、博覽、體育、商業、影劇院、醫院、學校等建筑物。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能。應為一般性民用建筑。

  • 第三類防雷建筑物的防雷措施有哪些

    第三類防雷建筑物的防雷措施 第三類防雷建筑物防直擊雷的措施,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器。避雷網(帶)應按本規范附錄二的規定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設。并應在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×l6m的網格。 平屋面的建筑物,當其寬度不大于20m時,可僅沿網邊敷設一圈避雷帶。 每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω,但對本規范第2.0.4條二款所規定的建筑物則不宜大于10Ω。其接地裝置宜與電氣設備等接地裝置共用。防雷的接地裝置宜與埋地金屬管道相連。當不共用、不相連時,兩者間在地中的距離不應小于2m。 在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。

  • 一類與二類防雷建筑的區分?

    一類與二類區分在于是否會(huì )造成巨大破壞和人身傷亡,但是規范上并沒有做具體規定,多大才算巨大,完全憑各人判斷嗎?不同性格的人勢必會(huì )有不同的自我定量標準,顯然這不行。請問有什么規范或書上對各種現場有較詳細的說明與區分?另外我想問一下單獨的小型汽油存儲間,一般只有十個平方左右,里面只存放四、五桶汽油,應該算幾類防雷建筑?

  • 緊急求助:三類18層防雷建筑如何設置均壓環

    關于均壓環的設置問題,小弟感覺規范上說的比較模糊,而且各個設計院在設計過程中也會(huì )采取不同的設置方式.現在有一18層樓的三類防雷住宅建筑請問需要設置均壓環嗎?因如何設置?非常感謝

  • 廠房應該算幾類防雷建筑?

    廠房內有大量的機床等金屬設備,容易引起雷擊,一般應該算幾類防雷建筑?現在接觸到一個表面處理車間,里面有大量進行電鍍的液體,比較潮濕,請問應該算幾類防雷建筑?

  • 二類防雷建筑需要設均壓環?

    好像規范已經不提“均壓環”這個東西了呢?只是要求超過45米的金屬窗、欄桿等大件金屬物要與防雷裝置連接~而防側擊雷的方法也沒有提及“均壓環”這個東西!!~個人認為不需要設置。但是偶爾碰到審圖的竟然要求!

  • 請問三類防雷建筑,超過30米部份應作防側擊雷嗎?

    本人做了一幢小高層14層,45米高,計算出為三類防雷建筑(住宅),審查公司說建筑物高于30米部分應采取防側擊雷的措施,但規范里不是說一類30米,二類45米,三類60米以上才要做的嗎?不知是我錯了,還是審查公司錯了?

  • 這樣的建筑是二類還是三類?

    最近遇到一個工程,南北面因地勢高差較大(北高南低),建筑是這樣的:南面設地下一層,地上四層,均為小開間店面及店面貯藏室,北面一層為店面,二~七層為住宅。如從北面算起,建筑應為地下五層,地上七層建筑,屋頂標高與北面地面高差小于24m;如從南面算起,建筑應為地下一層,地上11層建筑(一~五層為店面和貯藏室)。各位師兄師姐,您的意見怎么樣?地下一層為各間店面的儲藏室,需要做噴水嗎?

  • 【討論】建筑物中兼有二、三類防雷建筑物時,如何判斷防雷等級?

    《建筑物防雷設計規范GB 50057-2010》4.5.1 當一座防雷建筑物中兼有第一、二、三類防雷建筑物時,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定:2 當第一類防雷建筑物部分的面積占建筑物總面積的30%以下,且第二類防雷建筑物部分的面積占建筑物總面積的30%及以上時,或當這兩部分防雷建筑物的面積均小于建筑物總面積的30%,但其面積之和又大于30%時,該建筑物宜確定為第二類防雷建筑物。但對第一類防雷建筑物部分的防閃電感應和防閃電電涌侵入,應采取第一類防雷建筑物的保護措施。3 當第一、二類防雷建筑物部分的面積之和小于建筑物總面積的30%,且不可能遭直接雷擊時,該建筑物可確定為第三類防雷建筑物;但對第一、二類防雷建筑物部分的防閃電感應和防閃電電涌侵入,應采取各自類別的保護措施;當可能遭直接雷擊時,宜按各自類別采取防雷措施。3.0.3.9 預計雷擊次數大于0.05次/a的部、省級辦公建筑物和其他重要或人員密集的公

  • 應該是第幾類防雷建筑物

    地點:上海楊浦,18層純住宅,53.5m高,60m長,14.5m寬本人計算結果:第三類防雷建筑物防雷辦雷電評估:第二類防雷建筑物大家覺得應該是第幾類?

  • 三類建筑物,防雷檢測,都檢測什么?求大神指點

    我是新手,剛做第三類防雷檢測,主要是建筑物。請問做三類建筑物防雷檢測主要檢測什么項目譬如是電阻土壤率 接地電阻測試 等電位 。在防雷檢測中T1T2T3檢測的是什么點。是是在屋滴檢測的么,是否是引下線和接閃器焊接處的過度電阻?

  • 關于建筑防雷接地的設計

    剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的

  • 關于建筑防雷接閃器設計

    大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,

  • 第一類防雷建筑,大家來看看,有什么不懂

    第一次遇到一個第一類防雷建筑,請問第一類防雷建筑是否不允許利用金屬屋面做接閃器?是否可以用鋼柱做引下線?鋼柱是否可以做引下線確實挺糾結啊,規范沒有明確說必須設專用引下線。能否從原理上說。

  • 第一類防雷建筑物安裝接閃器要求

    第一類防雷建筑物安裝接閃器要求

    第一類防雷建筑的接閃器采用獨立裝設避雷針會(huì )架空避雷線(網)。避雷針是安裝在建筑物突出部位或獨立裝設的針形導體,通常采用鍍鋅圓鋼或鍍鋅鋼管制成。避雷線通常裝設在架空輸電線路上面的導線,一般采用截面積不小于35mm2的鍍鋅鋼絞線。架空避雷網相當于架設在屋面上空縱橫敷設的避雷帶組成的網絡(luò )。

  • 年預計雷擊次數小于三類防雷建筑最低規定的建筑要不要做防雷

    不屬于規范規定的這三類防雷建筑的建筑(即年預計雷擊次數小于最低規定的)要不要做防雷(避雷帶)?一個小區大門,年雷擊次數算得0.076,建筑高度14米。:L

  • 有個問題想問一下大家:關于三類防雷建筑超過60M設防側擊雷的做法,防雷規范4.4.8....

    有個問題想問一下大家:關于三類防雷建筑超過60M設防側擊雷的做法,防雷規范4.4.8.假如建筑物是100M,側擊雷是做80m~100M之間還是60M以上都做?

點擊加載更多

三類防雷建筑

三類防雷建筑專題,為您提供三類防雷建筑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三類防雷建筑 相關的專業交流討論,更多三類防雷建筑相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

室外防雷

飄窗裝修

91久久香蕉国产熟女线看| www.久久久久久久| 亚洲天堂 欧美| 流白浆高清在线| 亚洲日本国产| 亚洲乱码手机在线| 亚洲综合无码一区二区三区不卡| 国产精品无码久久AⅤ| 国产精品高清网站| 极品粉嫩嫩模大尺度无码视频 | 99精品产国品一二三产区| 久久久夜色精品亚洲av软件 | 男女啪啪激烈高潮喷出gif免费| 免费av电影| 亚洲AV日韩美AV无码一区二区| 涩欧美国际| 涩搜亚洲| AⅤ视| 国内少妇人妻丰满av| 乱伦肏屄视频| 国产精品久久久久精品综合紧男同| 国产亚洲色婷婷99久久精品| 精品无码久久久久久久久夜夜| 伦乱视频免费的| 涩爱AV在线| 操四川熟女国产| 乱色老熟妇一区二区三区| 日本久久中文| 久久婷婷高清| 亚洲av无码久久精品蜜桃| 欧美一级aaa爱片久久久| 九九综合免费视频| 日韩无码免费黄片| 一级黄片日韩| 亚洲日韩欧美在线一二区| 天堂欧美| 成人一区二区在线| chinese极品人妻麻豆| 欧美一区二区三区久久久久久| 日本中文字幕在线不卡视频| 久久久久国产一级毛片高毛片A级 亚洲综合无码一区二区毛片 |