一類與二類區分在于是否會(huì )造成巨大破壞和人身傷亡,但是規范上并沒有做具體規定,多大才算巨大,完全憑各人判斷嗎?不同性格的人勢必會(huì )有不同的自我定量標準,顯然這不行。請問有什么規范或書上對各種現場有較詳細的說明與區分?另外我想問一下單獨的小型汽油存儲間,一般只有十個平方左右,里面只存放四、五桶汽油,應該算幾類防雷建筑?
好像規范已經不提“均壓環”這個東西了呢?只是要求超過45米的金屬窗、欄桿等大件金屬物要與防雷裝置連接~而防側擊雷的方法也沒有提及“均壓環”這個東西!!~個人認為不需要設置。但是偶爾碰到審圖的竟然要求!
最近做一外地工程,設計審查提出應按二類,我認為按三類既可,他認為我違反強條某地一工程,地下一層,地上十九層.地下一層為人防、設備用房和車庫。地上一至三層為商務辦公,四至十九層為大開間辦公。地下三層為裙房,長71.9M,寬34.5M,高14.1m,中間從四層起為塔樓,長43.5m,寬33m.建筑總高73.3m,當地年雷暴日為23d/a,我計算的年預計雷擊次數為0.064次大于0.06但小于0.3,按一般性高層民用建筑,應為三類,而審圖認為是二類。他的依據是應算人員密集的公共建筑,我的依據是規范解釋條文人員密集場所指的是集會(huì )、展覽、博覽、體育、商業、影劇院、醫院、學校等建筑物。本建筑物建筑雖然定為綜合樓,但實際是辦公功能。應為一般性民用建筑。
一工業建筑,金屬彩板屋面,鋼結構,鋼柱跨距30m,如按二類防雷建筑物考慮的話,引下線間距不應大于18m,現在不知如何解決這個問題?建筑物四周通透,沒有任何圍墻。請有經驗的提出解決方案,謝謝。
選擇防雷裝置的目的在于將需要防直擊雷的建筑物的年損壞危險度 R值(需要防雷的建筑物每年可能遭雷擊而損壞的概率)減到小于或等于可接受的最大損壞危險度 Rc值(即 R≤ Rc)。 本章中對于需作計算年雷擊次數界限的條文采用每年 10-5的
廠房內有大量的機床等金屬設備,容易引起雷擊,一般應該算幾類防雷建筑?現在接觸到一個表面處理車間,里面有大量進行電鍍的液體,比較潮濕,請問應該算幾類防雷建筑?
一廠區,有6個廠房連在一起,各廠房中間為消防通道。但是它們的屋面是連在一起的。其中一個廠房有爆炸防爆車間。按防雷規范,具有2區或11區爆炸危險環境的建筑物應劃為第二類防雷建筑物。我想問一下,這種情況是整個屋面全部按二類防雷建筑物布屋面網格還是就防爆車間按二類布,其他按三類布呢?
我是干安裝監理的,主體及裙樓土建驗收后,我們這家監理公司方才進入工地,五星級酒店二級防雷建筑物70米高,結果發現均壓環(設計是三層一做)上沒有焊接任何扁鋼和圓鋼,而且現在我們也不知道是在哪一層做的均壓環。請教各位前輩,45米以上防側擊雷的金屬門窗和護欄應該怎樣做防雷接地?
我們公司有一三類防雷建筑,會(huì )審時我們提出總等電位做法建議明敷改為地基圈梁內焊接,但是設計師不同意,請問總等電位的連接必須做成明敷的么?明設既不美觀,也不節約。
各位大俠好!建筑高度為98米,設計說明中載明本建筑為三級防雷。請問,這個建筑是否需要做防側雷擊均壓環?要是需要做的話應該怎么做?非常感謝!!!!
小弟剛畢業再一家大型設計院工作,做了一個月發現對于一般工程的電氣設計都不要求出計算書,因此許多設計人員對三類防雷建筑物的防雷設計,不再進行設計計算,僅憑經驗而設計。據JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才設置三級防雷,而現在設計院只要接到中小型建筑就都按三類防雷來做,我覺得這樣使有些工程提高了防雷級別,增加了工程造價,但是看了很多資料和手冊都沒有做三類以下的防雷說明了。現在想請問一下各位網易前輩當遇到N<0.06的情況是不是就不再做防雷設計,還是有其他做法,謝謝~~~
地點:上海楊浦,18層純住宅,53.5m高,60m長,14.5m寬本人計算結果:第三類防雷建筑物防雷辦雷電評估:第二類防雷建筑物大家覺得應該是第幾類?
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
一般我們用避雷帶作接閃器可是上人屋面我們就不能這樣設了吧?不然顯得我們搞電的也太不近人意了---本來好好的屋面被我們設了許多障礙物
最近遇到一個工程,南北面因地勢高差較大(北高南低),建筑是這樣的:南面設地下一層,地上四層,均為小開間店面及店面貯藏室,北面一層為店面,二~七層為住宅。如從北面算起,建筑應為地下五層,地上七層建筑,屋頂標高與北面地面高差小于24m;如從南面算起,建筑應為地下一層,地上11層建筑(一~五層為店面和貯藏室)。各位師兄師姐,您的意見怎么樣?地下一層為各間店面的儲藏室,需要做噴水嗎?
12層的高層,是個信用社。建筑的說明上寫的是二類建筑,這里我主要是想確定下室內外的消火栓用水量。我剛看了書,上面寫的是每層超過1000平方就是一類建筑。這里并不是每層都超過1000平方,有一層未超過。如果是二類建筑我室內外都是20升每秒。但是是一類建筑,那我就是室內外消火栓用水量就比較大了。
第一類防雷建筑的接閃器采用獨立裝設避雷針會(huì )架空避雷線(網)。避雷針是安裝在建筑物突出部位或獨立裝設的針形導體,通常采用鍍鋅圓鋼或鍍鋅鋼管制成。避雷線通常裝設在架空輸電線路上面的導線,一般采用截面積不小于35mm2的鍍鋅鋼絞線。架空避雷網相當于架設在屋面上空縱橫敷設的避雷帶組成的網絡(luò )。
第一次遇到一個第一類防雷建筑,請問第一類防雷建筑是否不允許利用金屬屋面做接閃器?是否可以用鋼柱做引下線?鋼柱是否可以做引下線確實挺糾結啊,規范沒有明確說必須設專用引下線。能否從原理上說。
第三類防雷建筑物的防雷措施 第三類防雷建筑物防直擊雷的措施,宜采用裝設在建筑物上的避雷網(帶)或避雷針或由這兩種混合組成的接閃器。避雷網(帶)應按本規范附錄二的規定沿屋角、屋背、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設。并應在整個屋面組成不大于20m×20m或24m×l6m的網格。 平屋面的建筑物,當其寬度不大于20m時,可僅沿網邊敷設一圈避雷帶。 每根引下線的沖擊接地電阻不宜大于30Ω,但對本規范第2.0.4條二款所規定的建筑物則不宜大于10Ω。其接地裝置宜與電氣設備等接地裝置共用。防雷的接地裝置宜與埋地金屬管道相連。當不共用、不相連時,兩者間在地中的距離不應小于2m。 在共用接地裝置與埋地金屬管道相連的情況下,接地裝置宜圍繞建筑物敷設成環形接地體。