1、我們這個地方有這樣一個現象,配電變壓器的10kV側避雷器接地引下線不是直接接入接地網,而是與變壓器的中性點連接、與變壓器的外殼連接后,再接入接地網。現在盜竊接地線的情況很嚴重２就導致在遭受雷擊的時候,雷電流有可能竄如變壓器的中性點,其他危害尚未知,又未找到相關的資料,請問有無相條款規定?2、10kV線路的防雷工作,不知道各位是怎么解決的。在山區重雷區,安裝獨立避雷針的話施工難度大,接地電阻值難以控制在要求的范圍內,因此我想在線路上安裝氧化鋅逼雷器作為防雷措施,但是該型號避雷器的一個重大缺點就是擊穿后外表難以看出,容易引起線路接地且難以查找,因此考慮再加裝脫扣裝置解決,想請教各位有無更好的辦法或有無相關的運行經驗。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周囏面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以?xún)龋估擞康哪芰坎恢聯p壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會(huì )感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
這個交叉的線是什么意思
請大神幫幫我
知識點:接閃器
知識點:接閃器
知識點:接閃器
高溫線如何儲存和寄存呢 高溫線就是常見的高溫電線,工作溫度在零下80度到零上250度左右,使用實心或者絞合鍍銀或鍍鎳銅線做成的,主要是有導體和絕緣層構成,其中絕緣體是用PFA鐵氟龍加工而成,那么在使用高溫線時候肯定會(huì )涉及到儲存和寄存的情況,那么高溫線如何儲存和寄存呢?接下來我們一起來了解下。 高溫線很忌諱進水,一旦進水很難進行干燥處理,即便烘干其間的水分,也會(huì )對高溫電線發生負面影響,構成安全隱患,那么怎么防止高溫電線進水呢? 1、做好密封工作,鋸掉的電纜端頭,要選用電纜專用的密封套,防止潮氣進入。 2、高溫電線敷設結束后要及時進行電纜頭的制造,防止潮氣從端頭進入進去。 3、加強電纜頭制造工藝的辦理一旦電纜進水,因此電線頭制造得好,能夠延伸電纜的全體壽數。 4、寄存時選用分支箱,將高溫電線分段寄存,也不會(huì )擴散到其它段。 然后我們再來了解下改如何妥善寄存高溫線: 1、禁止與酸、堿及礦物油類接觸 ,要與這些有腐蝕性的物質隔離
假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為消防無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。
如提,1、如何可以把一根單線變成多義線。 (pedit命令出外)2、如何把首尾相連的幾根單線變成一根多義線?(pedit命令出外)謝謝!
10kV架空 電力線路絕緣很低,裝設避雷線后也不能把雷電壓降低到線路絕緣所能承受的水平;加上目前l(fā)OkV線路大多采用鋼筋混凝土桿,電桿的自然接地可起到避雷線的作用;再則10kV電網中性點都不是直接接地,單相網絡(luò )接地后不會(huì )引起線路跳閘。此外,10kV線路的供電重要性較低,電桿不高,且受到城市建筑和野外樹木的屏蔽。雷擊機會(huì )較少,所以lOkV架空電力線路一般都不裝設避雷線。 10kV架空電力線路一般可采取下列防雷措施: 1、采用比線路電壓高一級的絕緣,最好采用陶瓷橫擔,以提高線路絕緣水平。 2、盡量縮短線路跳閘的時間,以減少雷擊引起工頻電弧燒斷導線。 3、在木材較多的地區,可因地制宜在線路雷電頻繁