利用建筑物基礎做接地裝置,但是基礎底部有100厚的墊層混凝土,那這個基礎是怎么和大地連接的? 比如獨立基礎,難道是就靠繞在基礎底外圍一圈40*4的扁鋼與大地連接的嘛?畢竟混凝土導電率非常低。知道的能說一下嗎 謝謝了
利用建筑物基礎做接地裝置施工當中圖紙設計注明要焊接基礎粱"底部"兩根的主筋連通,可以更改成基礎粱"上部"兩根的主筋基礎粱的主筋太密了,手都很難伸進去
關于硬質基礎防雷接地裝置做法的討論在防雷設計中,遇上硬質基礎,接地裝置的接地問題是最難解決的。1、為了降低接地電阻,在建筑周邊設人工垂直接地體,在網易電氣中有介紹用非金屬材料制作人工垂直接地體的文章,是個好法子,各位可查閱相關文章。2、當建筑基礎為硬質基礎,建筑底層為車庫,車庫內有人員流動,車庫縱、橫向大于50米,車庫內接地網的埋地深度已是問題。----請大家說說:接地網網距多少適宜,接地網埋地深度,防跨步電壓措施,降阻措施等。----請大家都來談?wù)効捶ǎx謝!!
MEB箱子下面的5根40*4的扁鋼也是跟基礎鏈接的嗎?做法同右邊的這根嗎?MEB總等電位箱子與基礎接地聯接有6處對不對。
防雷與接地裝置
我工程防雷基礎接地裝置安裝中,接地極是利用建筑物基礎地梁及地板主筋做接地體,但是我不會(huì )套定額,不知道怎么提這部分的量。正在初學中敬請理解。
中華人民共和國國家標準 電氣裝置安裝工程 GB50169—92 接地裝置施工及驗收規范
我想請教大家:一般在三類防雷,進行接地時,利用什么作為接地裝置?一般情況下,我們是利用基礎內鋼筋2根>=直徑12或是用-40X4熱鍍鋅扁鋼(深度-1.0m)沿建筑物四周基礎內焊接成閉合回路,并與引下線焊接。請問大家是怎樣選擇并布置接地裝置的?
《防雷與接地裝置》圖集
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周囏面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
一個宿舍樓,要求接地電阻小于1歐姆,樓體鋼筋做自然接地,如達不到要求在16處做人工接地。按照設計,要求采用40×4的扁鋼,而施工方只采用了40×3的材料。后給他提出問題后,施工方將原來的扁鋼從中間截斷,在另一半上又焊接了一段40×3的扁鋼,并聲稱最后保證接地電阻小于1歐姆。這樣做合乎規范嗎?謝謝!
電氣接地裝置與測量正文
保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,確保接地裝置安全運行和經濟節約,根據有關規范,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置。 <
1.什么是接地母線?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網、避雷帶、避雷引下線,其他的我不懂,求指導 。。。。不勝感謝:)
“將如圖所示的主軸上的基礎梁及結構地板上下兩層主筋相互焊接成網狀作接地體,形成完整的基礎接地網。”這里所說的上下兩層主筋,每一層上是一根還是不小于2跟呢?
03D501-3利用建筑物金屬體做防雷接地裝置http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=11850&fromuid=58271變電站二次系統防雷保護 防雷引下線及接地http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547180&fromuid=58271[分享]建筑物防雷設計規范(2000版)http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=409966&fromuid=58271建筑防雷設計圖紙審查中要點分析http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=13608&fromuid=58271避雷針制作http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=13678&fromuid=58271
5986_3318_03D501-3_利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝_pdf
請問:利用地梁內兩條主鋼筋作為水平接地裝置,主鋼筋之間采用焊接嗎?綁扎可以不?是利用兩條主鋼筋還是上下四條主鋼筋作為水平接地裝置?謝謝 最好能提供相關的標準或標準圖集做法。 1、《建筑物防雷工程施工與質量驗收規范》(GB50601-2010)第3.3.2條規定: 除設計要求外,兼做引下線的承力鋼結構構件、混凝土梁、柱內鋼筋與鋼筋的連接,應采用土建施工的綁扎法或螺絲扣的機械連接,嚴禁熱加工連接。(此條為強制性條款) 規范說的是引下線的做法,兼做引下線的承力鋼結構構件、混凝土梁、柱內鋼筋與鋼筋的連接,應采用土建施工的綁扎法或螺絲扣的機械連接,嚴禁熱加工連接。(此條為強制性條款)。我問的是:利用地梁內兩條主鋼筋作為水平接地裝置,主鋼筋之間采用焊接嗎?綁扎可以不? 按現在的圖集做法,用做引下線的柱主筋需要和獨立基礎的底層
15D503利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝
現有一高層住宅,建筑高度小于100米,利用基礎地梁鋼筋焊通作為接地裝置,請問是否有必要采用地梁內兩根主筋與地梁上部兩各筋，僅用地梁內兩根主筋是否可以?
利用基礎的接地裝置
利用基礎的接地裝置專題,為您提供利用基礎的接地裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與利用基礎的接地裝置 相關的專業交流討論,更多利用基礎的接地裝置相關內容請訪問