關于構造柱在混凝土結構的填充墻中的設置背景,在砌體規范(最新版)6.3.4第二條的第三小點中這樣闡述:填充墻長度超過5m或墻長大于2倍層高是時,墻體中部應加設構造柱;但是在同樣的結構體型(混凝土結構的填充墻)中,在抗規最新版13.3.4第五小點中卻這樣闡述:墻長超過8m或兩倍層高是,宜設置鋼筋混凝土構造柱。那么問題來了,到底依照哪個條文執行,還是從嚴?另外,我在規范上一直沒有找到砌體結構的構造柱設置背景,就是說在多層砌體結構中墻長超多多少才設置構造柱?規范上只說了間距和截面等構造要求。請大神們點化!
構造柱是指為了增強建筑物的整體性和穩定性, 多層磚混結構建筑的墻體中還應設置鋼筋混凝土構造柱,并與各層圈梁相連接,形成能夠抗彎抗剪的空間框架,它是防止房屋倒塌的一種有效措施。構造柱的設置部位在外墻四角、錯層部位橫墻與外縱墻交接處、較大洞口兩側,大房間內外墻交接處等。此外,房屋的層數不同、地震烈度不同,構造柱的設置要求也不一致。構造柱的最小截面尺寸為 240mm×180mm,豎向鋼筋多用4 12 φ ,箍筋間距不大于 250 mm, 隨烈度和層數的增加建筑四角的構造柱可適當加大截面和鋼筋等級。
填充墻構造柱設置的原則 1、構造柱的定位詳建筑圖。如建筑圖上未表示,施工中按以下原則設置: 1)寬度大于2m的洞口的兩側。 2)長度超過2.5m的獨立墻體的端部。構造柱斷面為墻厚200(100)X200,配筋4ф12(4ф10),ф6@200,上下端400長度范圍內,箍筋間距加密到100。構造柱的鋼筋應錨入梁板內上下各一個錨固長度。 2、砌體填充墻端部無結構墻、柱時,應設置構造柱;當墻長超過5m(墻厚不大于120為4m)而無中間橫墻或立柱拉結時,應在墻長中間部位設置混凝土構造柱。 3、砌塊墻與結構柱或混凝土墻交接處,應在柱或混凝土墻內預留拉結鋼筋,每隔500mm或兩皮砌塊間設2根6.5拉結鋼筋,伸入墻內長度不應小于墻長的1/5,且不應小于700mm,抗震設防烈度為6度時不應小于1000mm,抗震設防烈度為7度時應通長設置。
有個墻體是3米高3.5米長,按理來說砌墻不要做構造柱,但是如果在2米的地方丁字形橫砌一排2米長的墻出來做個閣間.那么這樣在丁字處要不要做構造柱呢????按規范解釋是要做啊
砌體規范8.2.9 第三條 組合磚墻砌體結構房屋,應在縱橫墻交接處、墻端部和較大洞口的洞邊設置構造柱,其間距不宜大于4m。各層洞口宜設置在相應位置,并宜上下對齊;砌體規范10.2.4 表10.2. 4 磚砌體房屋構造柱設置要求 房 屋 層 數 設 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 樓、電梯間四角,樓梯斜梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應轉角;錯層部位橫墻與外縱墻交接處;大房間內外墻交接處;
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 編輯 外墻窗臺壓頂是伸入墻體長度是多少啊?那個規范或圖集上有明確規定?現在現場有通長設置的,有伸入兩邊墻體250的(設計說明只注明壓頂高度沒有注明伸入長度 )。內墻的窗臺壓頂做法同外墻嗎? 衛生間轉角處需要設置構造柱嗎?(100厚的加氣混凝土砌塊.層高3.1m)
在結構設計說明中經常有這樣一句話“當磚砌體高度大于4米時,應設一道圈梁,當磚砌體長度大于5米時應增設構造柱。”如果有一面墻同時滿足了以上的兩個條件,應該怎樣做?圈梁,構造柱都設還是擇一即可。
這些填充墻的構造柱如何設置如圖示,一食堂工程,屬框架結構,填充墻采用加氣砼砌塊,結構設計說明中強調了填充墻長度超過5米時,每隔3米設一構造柱(規范沒有這個規定),請問各位網友,圖中9--18交H軸之間的墻體,這個5 米的要求考不考慮橫墻的隔斷作用,現在施工現場存在兩種觀點,有人認為有橫墻作用,按設計說明要求只需在10---12軸間設構造柱,其余位置都不需設置.另有人認為,墻長應按9---18軸之間的總長考慮,每隔3米設一道構造柱.另外,10---12軸之間的墻體中間有一道門,這個位置的構造柱設在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 編輯 ]
供大家共享
門窗洞口構造柱怎么樣設置?門窗洞口大于多少需要兩邊設置構造柱??我看到有的地方說2M有的說2.4M我問過我們這邊專家他還說門窗洞口大于3.5M兩邊才要設置構造柱。答案不一求解 在那個規范可以找到 電梯井的墻體砌筑可以用多空磚砌筑嗎??由于是廠房所以電梯間都是用磚砌的啊
新手請教一個問題,本工程內外填充墻均為200,建施圖上沒有看到關于構造柱設置的說明,在網上查找的一些資料說大于5m就要設置構造柱,我想請教各位大哥:1.大于5m的墻構造柱設置在墻的哪個位置,中間還是什么?2.內墻轉角處要設置構造柱嗎?該位置設置構造柱的意義是什么?3.假如該內墻沒有設置在梁上而是在板上的話,構造柱預埋插筋就插在板上嗎?4.200的墻構造柱的大小如何確定?
LZ現在的工地上剛做二次,我們這邊只要門邊或者窗邊,墻轉角都綁鋼筋澆二次混凝土的,前幾天看到我們論壇上面發的一些砌墻的圖片他們門邊都直接用預制的混凝土塊和墻一起砌筑的,有這種規范么,如果這樣好實施的話能省很多成本的了。
圖紙要求門洞旁邊要設置抱框、轉角的地方要設置構造柱,如圖所示,應該設置一個大的構造柱,還是設置一個抱框和一個構造柱,有啥依據? ???
本帖最后由 oschenli 于 2017-10-19 15:32 編輯 請教前輩構造柱設置問題,圖紙說明如圖一,圖二的窗戶是落地窗,從地面上15cm到梁底的,請問紅圈的地方能不能用磚墻,中間900的墻的構造柱怎么設置? 圖三紅圈墻端需要構造柱嗎?墻體自由端多長需要設置構造柱。
如圖所示,請問: (1)為什么在紅色標記位置要設置構造柱? (2)從抗裂角度考慮,為什么在懸挑梁的藍色位置,不設置構造柱?
怎么兩個表會(huì )不同,抗震規范上沒有六度1,2,3層等的構造柱設置部位嗎?六度1,2,3層構造柱在哪設置?
本帖最后由 鋼漢 于 2015-4-21 10:47 編輯 供新手們參考,高手就不用下載了
構造柱設置原則
構造柱設置原則專題,為您提供構造柱設置原則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與構造柱設置原則 相關的專業交流討論,更多構造柱設置原則相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題