框架結構,帶個地下室,1、建模的時候是否需要將地下室外墻建進去了? 2、如果將外墻建模的話,地下室和外墻連接的框架柱內力很多都為0或者很小,如何給這樣的框架柱配筋?(有些說法將地下室上一層框架柱鋼筋往下延伸到地下室)。 3、同2,將外墻建模的話,地下室和外墻連接的框架柱內力很多都為0或者很小,但是“梁柱施工圖”中生成的框架柱的配筋卻很大,為什么呢? 望高手指教下。。
框架結構,有地下室,且地下室頂板作為嵌固端,這種情況下,地下室外墻在PKPM模型中應如何輸入呢?一是按剪力墻輸入,這時結構類型是選框架結構還是框-剪結構呢?二是按梁輸入,梁高為地下室的層高,但這時就無法體現地下室外墻的抗側剛度,如何控制地下室與地上一層的剪切剛度比不小于2呢?
我現在有個項目,是5層磚混,但下面還有個局部1層地下室,我用PKPM計算時,按6層算,和按5層有1層下室算,最底層的抗震計算結果怎么沒有變化呢比如我在 PM建模時,設計參數總信息中把“地下室層數”輸入“1”并在抗震計算時,把“地下室結構嵌固高度”一欄中,輸入“2300”mm可是底層抗震結果和不輸入地下室時,是一樣的有誰知道這是怎么一回事嗎?
有一棟磚混結構的別墅,原來設計的地下室外墻是250厚鋼筋混凝土墻,內墻是240厚磚墻。但甲方為省錢,要求外墻也做成磚墻。該地下室埋深3米,磚墻厚度應該選多大,如何計算?這里的外磚墻是否應該按照擋土墻來計算啊?如何計算啊?磚墻和混凝土墻,哪個更經濟些呢?
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:24 編輯 地下室外墻多受彎,依條件如板分雙單。下端固上端鉸或固,定雙單應比長短邊。 【注釋】如板分雙單:就像雙向板與單向板。下端固:墻的下端固接。上端鉸或固:墻
最近兩年沒有做磚混結構了,現在大家做帶地下室的磚混結構,地下室的外墻用37還是混凝土墻。防水規范第3.3.1條,地下室防水等級三級及以上就要選用防水混凝土;防水規范第3.1.4條,地下工程迎水面主體結構應采用防水混凝土;找了一些圖參考,好像市場上大家還是用37墻,審圖的不提防水的問題嗎?
現在我要做一個框架結構的小高層,帶一層地下室,室內外高差0.45米,外墻應按混凝土墻設計,如何計算?地下室的內墻,使用加氣混凝土砌塊填空可以嗎?
本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-21 22:05 編輯 背景:坡地建筑,一側臨土,框架結構,一層地下室,柱基礎采用獨立基礎。 問題:地下室外墻基礎如何處理? 先說說我同事是怎么處理的,將地下室外墻與其相接的底板厚度取一樣的(其余底板厚度按普通樓板考慮),地下室外墻計算時頂板處按鉸支座,底板處按照固端。考慮到地基持力層問題,實際基礎頂面標高低于與外墻相接的底板面標高,外墻豎向自重荷載按照深梁建模考慮。公司有三個專業負責人跟我說按照這樣計算。 談談我的疑惑?
謝謝, 磚混結構六層單元樓,在地下室 原來地下室墻上預留孔位置低,在原來預留孔上方重新鉆個圓孔讓排水管穿過去,行不,打孔的位置快到墻邊 有暗柱嗎,有人說地下室是剪力墻,打斷鋼筋怎么辦
磚混結構地下室外墻為混凝土擋土墻,內墻未粘土磚墻。外墻設置鋼筋混凝土構造柱,施工中能不能先澆筑外墻和構造柱,預留拉結筋后砌內墻。很多工程這么做,設計單位也同意。
我先敘述我的經驗做法,當于不當。請結構同行們發表高見、批評指正。1、在基本參數輸入時以基礎底面至地下室地面高差為修正用埋深;同時取消自動計覆土重改為人工輸入,輸入覆土重數值按前述修正用埋深乘以覆土容重。2、在個別修改中修改外墻基礎覆土重,按室外地面與地下室地面高差乘以覆土容重再取其半(因為地下室地面以上只有一側有覆土)加上已輸入的覆土重統一數計為外墻基礎覆土重);修正用埋置深度不作修改 。3、以下的工作正常進行,不再贅述。我個人認為,這種做法在計算上并不精確,因為這里忽略了外墻覆土重的偏心作用;再者,外墻基礎的修正用埋置深度取法是否近于保守,我的概念也有點模糊。但以我對軟件的理解和運用只能做到這一步。同行們意見如何,請賜教。
磚混結構地下室滲水問題及其處理
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-2-13 07:36 編輯 外側墻宜按單向算,偏安全施工較簡便。需記住平筋置于里,平向短筋向則變換。2014.2.12
抗震規范2010版6.1.14條中說如果地下室頂板作為上部結構的嵌固部位時,其樓板厚度不宜小于180mm,那磚混結構需要滿足這條嗎?求教各位大師~~~~
本帖最后由 missliqihang 于 2017-7-10 19:36 編輯 大家好,有個問題想請教下,現在做一個兩層框架結構,帶一層地下室,想問一下: 網上查詢有網友說地下外墻用pkpm算的不準,建議單獨算,想問下是具體哪個地方沒考慮還是怎么樣?我現在用到pkpm2010v2.2是否存在這個問題呢?(是因為pkpm不能算地下室外墻的撓度跟裂縫,計算配筋偏小的原因么?)
2個外墻計算軟件
RT,關于地下室外墻的計算,總感覺好麻煩,目前我是先手算荷載,然后用MorGain軟件計算,就是按連續梁,梁寬取1000,梁高就是墻厚。荷載的計算非常麻煩,不知道各位大蝦有什么號辦法,請不吝賜教了。。。。。:(
磚混結構地下室外墻
磚混結構地下室外墻專題,為您提供磚混結構地下室外墻相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混結構地下室外墻 相關的專業交流討論,更多磚混結構地下室外墻相關內容請訪問