現有一電機的額定電流是7.4A,其熱繼電器的設定值應設定為多少最好.我們自己設定的是7.5A,但是發現還是老是跳掉熱繼電器,怎么辦?
公司出產的某固定產品。控制風機1.5W(星形接法)。額定電流3.43AABB的熱繼電器。整定值2.5。奇怪了用了好幾年了也沒聽那個客戶說風機頻繁跳閘的。這電流也太小了
測試熱繼電器的整定電流時,可將各相熱元件串聯,對于具有斷相保護的熱元件,可將熱元件分相串聯。測試中應采用穩流電源或穩壓電源,以保證試驗電流穩定。測試工作應在環境溫度為(20±5)℃的條件下進行。 測試時,首先向熱繼電器輸入1.05倍的額定電流,發熱穩定后再將電流提升到1.2倍的額定電流,經2~3min,旋轉熱繼電器的電流調節凸輪,使熱繼電器動作,此時的動作電流,就是所要測試調定的熱繼電器的額定電流。
口訣: 電機過載的保護,熱繼電器熱元件; 號流容量兩倍半，兩倍沁數炸?說明: (1)容易過負荷的電動機,由于起動或自起動條件嚴重而可能起動失敗,或需要限制起動時間的,應裝設過載保護。長時間運行無人監視的電動機或3kW及以上的電動機,也宜裝設過載保護。過載保護裝置一般采用熱繼電器或斷路器的延時過電流脫扣器。目前我國生產的熱繼電器適用于輕載起動,長時期工作或間斷長期工作的電動機過載保護。 (2)熱繼電器過載保護裝置,結構原理均很簡單,可選調熱元件卻很微妙,若等級選大了就得調至低限,常造成電動機偷停,影響生產,增加了維修工作。若等級選小了,只能向高限調,往往電動機過載時不動作,甚至燒毀電機。(3)正確算選380V三相電動機的過載保護熱繼電器,尚需弄清同一系列型號的熱繼電器可裝用不同額定電流的熱元件。熱元件整定電流按“兩倍千瓦數整定”;熱 元件額定電流按“號流容量兩倍半”算選;熱 繼電器的型號規格,即其額定電流值應大于等于熱元件額定電流值。
熱繼電器是由流入熱元件的電流產生熱量,使有不同膨脹系數的雙金屬片發生形變,當形變達到一定距離時,就推動連桿動作,使控制電路斷開,從而使接觸器失電,主電路斷開,實現電動機的過載保護。繼電器作為電動機的過載保護元件,以其體積小,結構簡單、成本低等優點在生產中得到了廣泛應用。 熱繼電器的作用是:主要用來對異步電動機進行過載保護,他的工作原理是過載電流通過熱元件后,使雙金屬片加熱彎曲去推動動作機構來帶動觸點動作,從而將電動機控制電路斷開實現電動機斷電停車,起到過載保護的作用。鑒于雙金屬片受熱彎曲過程中,熱量的傳遞需要較長的時間,因此
我們廠子是一個污水處理廠,生化池潛水攪拌器拖動電機實際額定電流17A,其控制箱內主空開額定電流16A,主接觸器額定電流15.5,熱繼電器整定電流9~14A,均小于電機額定電流17A,電機額定電流重新選擇更換空開、接觸器、熱繼電器,以滿足潛水攪拌器安全可靠運行。應該選擇都是多大的???
配電設計手冊中熱繼電器的過載保護中有這樣一句話:電動機的功率較大是,熱繼電器可接在電流互感器的二次回路里面,其整定電流應除以互感器的變比。電流互感器的二次側不能開路吧?如果接入熱繼電器,在過電流時不就斷開了嗎[ 本帖最后由 sushujiao 于 2009-2-23 22:27 編輯 ]
DW-15熱電磁型的斷路器400A的 斷路器的速飽和電流互感器是400/5 ,熱繼調到3.2位置是的電流為256A,我想要200A時斷路器分閘。過電流脫扣器的熱繼電器可以更換嗎?
有資料這樣說:“對于過載能力較差的電動機,通常,選取熱繼電器的額定電流(實際上是選取發熱元件的額定電流)為電動機額定電流的60%一80%。"請問這電動機還能工作嗎?工作電流比熱元件額定電流大,那熱繼電器不是要斷開嗎?
有個工地,有幾臺15KW的電動機,為星三角啟動,最近業主那邊通知說熱繼電器的選用要按照分路的線電流來選,你們有聽過這種說法嗎?
1.熱繼電器的選用 熱繼電器的保護對象是電動機,故選用時應了解電動機的技術性能、啟動情況、負載性質以及電動機允許過載能力等。 (1)長期穩定工作的電動機。。。。。。。。熱繼電器知多少http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412831&topID=173651內容不錯,快去看看哦!
選用熱繼電器的一般原則是:首先根據保護要求選擇熱繼電器的類型,如一般式,限流式、帶斷相保護等;然后根據保護對象(一般為電動機)的額定電流選擇熱繼電器的額定電流和熱元件。熱繼電器的整定電流應大于或略大于被保護電動機額定電流,一般可取0.95~1.05倍。熱繼電器大都按額定電流分檔,每一檔額定電流對應著一定調節范圍的一系列熱元件。選擇熱元件時應盡量避免選用各額定電流檔所對應的一系列熱元件中的最大號和最小號,尤其應避免選用各號熱元件中的最高調節值或最小調節值,以留有充分調節余地。
1. 電動機保護繼電器的選擇 無論哪一種電動機,對其保護的原理基本上都是以反映電動機內部故障時正序和零序電流急劇升高這一特征來設計的。反映短路故障的裝置一般是電流速斷保護和單相接地保護。 電動機保護繼電器的選擇及其整定正確與否,直接影響到安全運行。實踐表明,由于保護繼電器和定值沒有根據現場實際情況選擇和計算,造成電動機保護裝置誤動、拒動的情況時有發生。本文簡介電流速斷保護的構成及其定值計算,供電工參考。 電動機內部發生金屬多相短路時,理論上說電流幅值會(huì )趨向于無窮大,電流速斷保護就是利用這一特征快速啟動繼電器,使故障電動機從電網中退出來。由于電動機起動電流大小懸殊,因此,能夠把短路電流和起動電流有效區分開來就成為電流速斷保護繼電器選擇的關鍵。現在通常采用DL電磁型電流繼電器和GL感應型電流繼電器。使用DL型電流繼電器構成速斷保護時,當短路電流達到繼電器的整定值后,繼電器的動作時間與電流大小無關,因而切斷故障速度快、靈敏度高,但不容易躲開電動機起動時的電流,往往在電動機過負荷或者起動時造成誤動作。感應型繼電器構成速斷保護時,
我單位有臺30KW的風機,現采用的是星三角啟動,在正常運行時我用鉗型表測得的每相電流為40A,想請教各位大俠熱繼電器應該整定多少值才安全。非常感謝!!
情況是這樣的,一臺羅茨風機有160KW.用星三角啟動。由于一次回路熱繼沒有這么大的,所以在互感器二次側裝上熱繼,來當做過載保護。問題是一:電流互感器二次側是不允許開路。如果在二次側裝上熱繼,這是不是不符合規范?是不是由于,熱繼跳了后,互感器一次無電流,所以二次側開路無所謂?問題二:假設以上可以,假設互感器變比為100:5、電機的過載電流為200、假設互感器為5A。那熱繼只需要調整到10A就可以,就可以取代200A的熱繼?[ 本帖最后由 jujangxd1 于 2009-7-23 21:59 編輯 ]
有個技術問題請教下,熱繼電器、接觸器、星三角啟動電路中,電機上出現短路電流,燒毀繼電器和接觸器,然后斷路器動作斷電。熱繼電器沒有短路保護功能,斷路器反應又慢,如何解決?
30KVAR的電容器有的設計院的圖紙有用的熱繼電器是45A的,有的用的是63A的也不知道哪個對,請各位指教。請說明為什么!不要給我標準代號,因為標準也不好找!呵呵...
交流接觸器的規格可以做到幾百A,甚至上千,但是為什么熱繼電器普遍只到100A呢?即使有做到大幾百A的,數量也非常少,還請前輩們多多指教!
進相器內的變流器,初級380V,正常工作電流不超過30A,次級12V,工作電流上千安。我想在初級加一級電流速斷保護,出現問題時電流速斷把進相器退出,不至于引起電機連鎖保護跳車,請問選用什么類型的繼電器?各位高手請指教,謝謝!
沖擊繼電器的沖擊動作電流 怎么選定? 比如: 預告信號 0.1A或0.015A 事故信號 0.1A或0.015A 選擇這個沖擊動作電流 大小 ,有什么區別???