高壓斷路器動穩定電流與熱穩定電流的定義 1、動穩定電流 斷路器在閉合位置時,所能通過的最大短路電流,稱為動穩定電流。 亦稱額定峰值耐受電流。 它表明斷路器在短路沖擊電流作用下,承受電動力的能力。 這個值的大小由導電及絕緣等部件的機械強度所決定。 2、熱穩定電流熱穩定電流是斷路器在規定時間內,開關特性測試儀允許通過的最大電流。它表示斷路器承受短路電流熱效應的能力。以短路電流的有效值表示。 斷路器的銘牌規定的一定時間(1、2、4秒)的熱穩定電流。
1、動穩定電流: 斷路器在閉合位置時,所能通過的最大短路電流,稱為動穩定電流。 亦稱額定峰值耐受電流。 它表明斷路器在短路沖擊電流作用下,承受電動力的能力。 這個值的大小由導電及絕緣等部件的機械強度所決定。 2、熱穩定電流: 熱穩定電流是斷路器在規定時間內,允許通過的最大電流。 它表示斷路器承受短路電流熱效應的能力。 以短路電流的有效值表示。 斷路器的銘牌規定的一定時間(1、2、4秒)的熱穩定電流。
1、動穩定電流 斷路器在閉合位置時,所能通過的最大短路電流,稱為動穩定電流。 亦稱額定峰值耐受電流。 它表明斷路器在短路沖擊電流作用下,承受電動力的能力。 這個值的大小由導電及絕緣等部件的機械強度所決定。 2、熱穩定電流 熱穩定電流是斷路器在規定時間內,允許通過的最大電流。 它表示斷路器承受短路電流熱效應的能力。 以短路電流的有效值表示。 斷路器的銘牌規
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,請問這個額定瞬時電流,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流?有知道的幫忙告一下,在線等。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會(huì )之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
摘要: 本文分析了電網短路電流的特點,結合10kV的具體情況,介紹了根據電網短路電流選擇電流互感器的額定動穩定電流和短時熱電流的方法。關鍵詞: 電網 短路電流 電流互感器隨著我國的電力系統的傳輸容量越來越大,系統的短路容量快速增加。以10kV系統為例,短路容量從以前的幾千安增大到了幾十千安。我國以前生產的電流互感器的額定動穩定電流和額定短時熱電流(以下簡稱動穩定電流和短時熱電流)是按照當時電力系統短路容量設計的,其值都比較小,目前,這種變化給電力系統的安全運行帶來的隱患沒有引起有關人員的高度注意,更沒有及時對運行中的電流互感器的動、短時熱穩定電流進行校核,及時更好不滿足要求的電流互感器,各電網經常發生電流互感器的爆炸事故,造成不必要的損失。這種爆炸事故不但會(huì )造成電流互感器本身的損壞,而且還會(huì )引起斷路器等其它設備的損壞,每次事故的損失都比較嚴重。因此,大家應十分重視電流互感器的動、短時熱穩定電流的選擇和校核工作。..................附件下載:
請教下面圖片中標注為紅色的部分,為什么存在一個下限和上限?提前謝謝您的回復。
我用的是雙絕緣子,直徑145,安裝面4個M16螺栓,底座為一個M20螺栓.是否可行??????有專業人士給解答一下絕緣子的抗彎強度如何計算嗎?????抗彎強度和什么有關?????
相似內部結構的中壓柜,10kV時25kA/1s,20kV時則只能達到20kA/1s,請教教熱穩定電流與運行電壓的關系。
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
我在核算電流互感器動穩熱穩是遇到這種問題: 有的電流互感器 動穩定 熱穩定數據分別為51×2KA 20×2KA/S 請問什么時候選擇×2 是在并聯的情況就選擇×2的數據么?另外有這樣的電流互感器? 如:繞組是2×600/5 動穩13.5-125KA 熱穩5.3-50KA 這樣的互感器如果是串(并)聯的, 動穩熱穩數據該如何選擇?
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
根據公式計算,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,cos?是變壓器的功率因數。 變壓器的負荷率。變壓器的負荷率一般如80%~90%。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命。 求電流:與三相負載求電流相同。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算。<
1、想問問大家,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷態 什么叫熱態? 3、什么叫返回特性時間?
GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流?來個大神解答下{:1_105:}
有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
額定動穩定電流
額定動穩定電流專題,為您提供額定動穩定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與額定動穩定電流 相關的專業交流討論,更多額定動穩定電流相關內容請訪問