狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 醫用設備的漏電電流多少?

    大家好,民規上說是醫用設備的漏電電流為6ma,可是我看了很多廠家的樣本說是最小只有10ma的漏電開關,只有國內的一家生產6ma的漏電開關,我想請問一下,我一定的選6ma的嗎?

  • 斷路器額定電流和漏電電流的作用

    斷路器額定電流和漏電電流的作用

  • 住宅單元總漏電斷路器的額定電流問題

    我這里有個住宅工程,每單元12戶,總進線設計一個漏電單璐器斷路器,其額定電流為30MA,結果還沒進住就老跳閘,請問這樣的設計合理么?用多大的額定漏電電流的斷路器最好呢?

  • 漏電保護器額定漏電動作電流的選擇

    正確合理地選擇漏電保護器的額定漏電動作電流非常重要:一方面在發生觸電或泄漏電流超過允許值時, 漏電保護器可有選擇地動作;另一方面,漏電保護器在正常泄漏電流作用下不應動作,防止供電中斷而造成不必要的經濟損失。 漏電保護器的額定漏電動作電流應滿足以下三個條件: (1) 為了保證人身安全,額定漏電動作電流應不大于人體安全電流值,國際上公認30 mA 為人體安全電流值; (2) 為了保證電網可靠運行,額定漏電動作電流應躲過低電壓電網正常漏電電流; (3) 為了保證多級保護的選擇性,下一級額定漏電動作電流應小于上一級額定漏電動作電流,各級額定漏電動作電流應有級差112~215 倍。 第一級

  • 【請問】漏電斷路器該怎么選?怎么考慮額定剩余動作電流

    【請問】漏電斷路器該怎么選?怎么考慮額定剩余動作電流

    請問選漏電斷路器時,只要上一級額定剩余動作電流大于下一級額定剩余動作電流就可以了嗎?如圖所示,200A的斷路器選100mA的可以嗎?有沒有什么標準?

  • 對防火災漏電保護器額定動作電流選擇的困惑

    按有關規范防止火災的漏電保護開關的額定電流300mA為首選,這當然適用于三相四線的電源。但北京建筑院編的<建筑電氣工程設計>上冊84頁中有一條:當電壓為220V時,采用漏電動作電流300mA漏電保護裝置可以用來防止火災,而500mA用作預防措施。現在大家做的三相進線選的保護值是多少呀?

  • 關于母排的額定瞬時電流

    有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,請問這個額定瞬時電流,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流?有知道的幫忙告一下,在線等。

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 漏電電流小于多少可算合格?

    請教大家一個問題,有關漏電監控的。有兩條電熱水爐,各57KW,總進線帶有漏電監控,單僅啟動一臺時,顯示漏電電流均為17mA,但兩臺都啟動是,卻顯示漏電電流為55mA,為何兩個疊加后漏電電流會(huì )大很多?55mA是否滿足能判斷產品/回路漏電?是否有依據?

  • 談談各種電器自身泄漏電流

    我們大家知道,各種電器和電線本身就存在電流泄漏,如:電線 4mm線每KM 泄漏52mA 10mm線每KM 泄漏56mA 50mm線每KM 泄漏79mA 等電動機 1.5KW運行時泄漏0.15mA 啟動時泄漏0.58mA 7.5運行時泄漏0.38mA 啟動時泄漏2.05mA 30KW運行時泄漏0.87mA 啟動時泄漏4.58mA 等計算機 移動式位 1.0mA 固定式為 3.5mA 組合式為 7.5mA請問這些數據你們是不是覺得差不多?你們在設計中選用漏電時考慮了進去了嗎?

  • 求助,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會(huì )之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。

  • 『求助』金鹵燈漏電電流值?

    一只1000W金鹵燈漏電電流有多大?一個回路4盞這種金鹵燈用30mA漏電開關夠了沒(TT系統,室外照明)?需不需要100mA的漏電開關?順便咨詢一下,一個回路4KW的金鹵燈可以直接用斷路器作為開關來啟動沒有?還是加接觸器啟動?望達人冒泡。

  • 照明箱的漏電流為什么這么大?

    照明箱的漏電流為什么這么大?

    照明箱為什么漏電流這么大

  • 施工升降機漏電整定電流

    施工用升降機,,現普遍采用變頻電機,但是變頻電機在使用進會(huì )產生剩余電流,且電流大于30mA,,施工現場臨時用電安全技術規范,強條漏電保護器的額定漏電動作電流不應大于30mA,,,,規范與實際運用產生沖突,,,如何處理?

  • 請教RCD的額定剩余動作電流

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,為什么存在一個下限和上限?提前謝謝您的回復。

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 請教電箱漏電電流與動作時間?

    請教各位: 一二三級電箱漏電電流與動作時間有什么要求? 以前我做的一級是150~200mA,二級是100mA,三級是30~50mA,是否如此?謝謝各位回復!

  • GCK控制柜的銘牌額定電流

    GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流?來個大神解答下{:1_105:}

  • 急求,關于GCS的額定電流問題

    下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A

  • 樓層漏電電流過大怎么回事??

    剛交的大樓,9層 ,每層獨立配電箱。100A 刀閘和斷路器。。 每層樓都有漏電電流,,最高600MA 最小的樓層200MA 裝了剩余電流保護器,但只報警,沒接強切線。 我現在每層都設到最高800mA 了 。還是報警。。。。。 最主要的是 , 比如我查出來比如;某支路某2個房間燈一開,漏電電流就+200mA 。 但是我把支路那2個房間的線 接到30mA 漏保上它居然不跳閘, 但是總柜那邊的剩余電流報警那卻顯示加了200ma的漏電電流 ,鉗形表測這個支路的確沒有漏電電流。。 但是測總線 的漏電流和剩余電流報警器的值一樣。 還有測了總柜地線 ,也有電流。。。。 這三面情況啊?????

點擊加載更多

額定漏電電流

額定漏電電流專題,為您提供額定漏電電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與額定漏電電流 相關的專業交流討論,更多額定漏電電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

額定動穩定電流

框架電流 額定電流

无码一区二区三区老色鬼| 久久夜色精品国产噜噜麻豆| www.四虎影院| 国产午夜理论视频| 久久久久亚洲AVww| 久久日韩精品一区二区五区| 97caoav| wwwxxxx日本| 日韩视频 亚洲色图| 无棣县| 强壮公引诱人妻| A视频一区骚宝| 美女在线观看国产| 粉嫩小穴久久久| 99r在线视频| 久久99精品一区二区三区| 99一精品无码一区二区三区免费| 久久久久国内精品国产片| 一区二区久久| 国产自拍在线观看| 欧美中文字幕亚洲| 性色av一区二区| 扶余县| 家庭乱伦视频一区二区三区| 狠狠干天天操| 综合网视频999| 无码成人网站视频| 亚洲精品午夜一区人人爽 | 亚区久久无| 久久久无码精品人妻二区| 另类精品欧美| 法国一级情欲片| 51国产精品| 久久久久久亚洲视频| 国产精品亚洲а∨天堂免| 亚洲精品国产v片在线观看| 久久一线| 欧美久久夜色| 欧美日韩人妻精品一区二区三区| av在线无码6| 美日韩国产无码一区二区三区|