狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 三相電動機的額定電流計算

    請問哪位有三相電動機額定電流的計算公式,不忍不要所謂的經驗估算,要計算公式,3Q

  • 關于電動機斷路器額定電流的選擇

    根據《爆炸危險環境電力裝置設計規范》(GB50058-2014)第5.4.1-6條內容:“引向電壓為1000V以下的鼠籠型感應電動機支線的長期允許載流量不應小于電動機額定電流的1.25倍。” 假如電機AC380V 200kW 379.9A,選用配電斷路器額定電流為630A,那么根據上述內容在進行電纜選擇時,電纜載流量只要大于電動機額定電流的1.25倍即可,可否小于斷路器的額定電流呢?

  • 電動機的啟動電流是額定電流的幾倍

    在電機數據表中有一個參數:?jiǎn)与娏鱅s/In  通常都說5~7倍,但是對電機來說這個參數是大一些好還是小一些好?

  • 5.5KW的電動機的額定電流為何達到28.2A

    在一起工程中主廠房的屋頂風機,提供給設計人員的資料為供電電壓:380V,功率為5.5KW,設計人員按常規做設計,即本回路的電流按11A估算。可是在現場試轉時老跳,就用鉗行電流表進行測量,一測實際電流卻達到27A。此現象不知有沒有人碰見過。請給予一個合理的解釋，這樣電動機供電部門肯定是不允許用的呀!

  • 關于電動機的額定電流問題,請各位指點,謝謝!!

    電動機的額定電流(或者計算電流)是不是這樣計算的?I=P/(380*1.732*COSφ*η),P為電機的額定功率,COSφ為功率因數,η為電機的效率,但功率因數和電機的效率不知道,請教大家,不知你們平時怎么計算的,有沒有具體的資料可以查的?謝謝了!!!

  • 已知三相電動機容量,求其額定電流

    口訣(c):容量除以千伏數,商乘系數點七六。 說明: (1)口訣適用于任何電壓等級的三相電動機額定電流計算。由公式及口訣均可說明容量相同的電壓等級不同的電動機的額定電流是不相同的,即電壓千伏數不一樣,去除以相同的容量,所得“商數”顯然不相同,不相同的商數去乘相同的系數0.76,所得的電流值也不相同。若把以上口訣叫做通用口訣,則可推導出計算220、380、660、3.6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣,用專用計算口訣計算某臺三相電動機額定電流時,容量千瓦與電流安培關系直接倍數化,省去了容量除以千伏數,商數再乘系數0.76。 三相二百二電機,千瓦三點五安培。 常用三百八電機,一個千瓦兩安培。 低壓六百六電機,千瓦一點二安培。 高壓三千伏電機,四個千瓦一安培。 高壓六千伏電機,八個千瓦一安培。 (2)口訣c 使用時,容量單位為kW,電壓單位為kV,電流單位為A,此點一定要注意。 (3)口訣c 中系數0.76是考慮電動機功率因數和效率等計算而得的綜合值。功率因數為0

  • 怎么估算三相交流電動機的額定電流?

    三相交流電動機的額定電流估算有一個口訣:容量除以千伏數,商乘系數點七六。此口訣適用于任何三相交流電動機的額定電流估算。此口訣說明了容量相同的不同電壓等級的三相交流電動機的額定電流是不相同的,即電壓千伏數不一樣,去除以相同的容量,所得的“商數”顯然不相同,不同的商數去乘相同的系數0.76,所得的額定電流值也不相同。由此口訣可推導出計算220V、380V、660V和3kV、6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣: 三相二百二電(動)機,千瓦三點五安培。 常用三百八電(動)機,一個千瓦兩安培。

  • 請教一個問題,電動機的額定電流怎么算?

    因為本人一般涉及到是發電機,最近偶爾遇到要算電動機的額定電流,感到無措,所以特來請教。假定已知電動機的額定功率為500kW,額定電壓6kV,則額定電流是多少?

  • 關于電動機補償用電容器的額定電流的確定問題

    《供配電設計規范》GB 50052-95 第5.0.10條:接在電動機控制設備側電容器的額定電流,不應超過電動機勵磁電流的0.9倍;其饋電線和過電流保護裝置的整定值。應按電動機一電容器組的電流確定。 誰能解釋0.9倍的理由?此處的電動機是什么電動機?直流?異步?還是同步?

  • 求助控制額定電流105A電動機的星-三角起動柜

    請教,我準備裝一個控制柜,是控制55KW額定電流105A電動機的星-三角起動柜,該電機屬長期連續運行,請教所選用的鐵柜尺寸規格,斷路器,三個接觸器,怎樣選型才比較匹配經濟,也就是斷跣器.三個接觸器要選額定電流是多少的,能否推薦比較好的裝配圖

  • 電氣速算口訣已知三相電動機容量,求其額定電流

    已知三相電動機容量,求其額定電流口訣:容量除以千伏數,商乘系數點七六。說明:(1)口訣適用于任何電壓等級的三相電動機額定電流計算。(2)口訣使用時,容量單位為kW,電壓單位為kV,電流單位為A,此點一定要注意。(3)口訣 中系數0.76是考慮電動機功率因數和效率等計算而得的綜合值。功率因數為0.85,效率不0.9

  • 測知無銘牌電動機的空載電流,估算其額定容量

    口訣: 無牌電機的容量,測得空載電流值, 乘十除以八求算,近靠等級千瓦數。 說明:口訣是對無銘牌的三相異步電動機,不知其容量千瓦數是多少,可按通過測量電動機空載電流值,估算電動機容量千瓦數的方法。

  • 5.5KW六級三相異步電動機如何加裝電流表

    有一臺設備由四臺5.5KW電機共同驅動,曾經發生過一臺電機軸扭斷但巡檢工未發覺,因為剩下的三臺仍然可以堅持工作一段時間,但比較危險。為此,我想給這四臺小電機都安裝上電流表,這樣當某一臺工作比較費勁的時候崗位工能迅速發現,及時處理,不至損壞設備。因為是小電機,電機工作電流比較小,是不是可以不用互感器直接在某一相串入一只電流表?這樣好不好?如果用互感器應選擇什么規格的比較適合?謝謝大家!

  • 請教電動機的電容電流問題

    請教圖中標注為紅色的電動機的電容電流是否即為電動機的單相接地電流? 如是的話? 為什么電纜線路不接地也會(huì )產生電容電流,兩者有何區別? 提前謝謝您的回復。

  • 電動機頻率和電流的關系

    三相異步電動機額定狀態下運行,當電源頻率降低時,轉速下降,為什么電流也下降了呢???如果電動機用變頻控制的話不是頻率越低輸出電流也越小嗎??這樣不是有矛盾???

  • 電動機啟動電流倍數的選擇

    我在電氣工程師手冊上看到:用電設備的起動電流倍數,鼠籠式電動機取5~7,繞線型電動機取2~3,直流電動機取1.7,電焊變壓器取3倍. 又在電動機一章介紹上看到,Y型異步電動機液體電阻啟動時,起動電流為額定電流的2~3倍.繞線型異步電動機無觸點變阻器啟動電流為額定電流的1~1.5倍. 它們之間到底有什么區別?電動機的啟動電流到底是額定電流的多少倍呢??請專家給我指點!!!!

  • 電動機現場電流表互感器和綜保內互感器變比不一樣

    各位專家好,我是個電氣菜鳥,現有問題請指示:我目前從事的工程中低壓電動家現場操作柱的電流表互感器變比和配電室內部互感器的變比不一樣,例如現場為100/1,配電室內為200/1,其中現場的互感器單獨接自某一相,綜保內為三相穿過的互感器,不知道這樣可以嗎?我覺得應該可以,一次側的電流不變,現場的按100的比例在二次測測出電流然后顯示在電流表上,綜保內的按200的比例顯示的只不過二次測電流小點但不影響其按比例顯示于綜保吧?具體是不是這樣,請大俠們指教,謝謝!在線等

  • 有關電流互感器額定電流和電流表量程的疑問

    一個一直比較模糊的問題:低壓配電系統中,出線回路的計算電流I1,斷路器整定電流I2,電流互感器額定電流I3和電流表量程I4之間的合理關系(關鍵是I3和I4)?請諸位不吝指點。。。

  • 如何準確測量電動機啟動電流大小

    如何準確測量電動機啟動電流大小

    啟動電流是指電器設備(感性負載)在剛啟動時的沖擊電流,是電機或感性負載通電瞬間到運行平穩的短暫時間內的電流變化量,這個電流一般是額定電流的4~7倍,國家規定,為了線路的運行安全及其它電氣設備的正常運行,大功率的電動機必須加裝啟動設備,以降低啟動電流。

  • 熱繼電器的額定電流比電動機的電流還小,這電動機還能工作嗎?

    有資料這樣說:“對于過載能力較差的電動機,通常,選取熱繼電器的額定電流(實際上是選取發熱元件的額定電流)為電動機額定電流的60%一80%。"請問這電動機還能工作嗎?工作電流比熱元件額定電流大,那熱繼電器不是要斷開嗎?

點擊加載更多

電動機額定電流表

電動機額定電流表專題,為您提供電動機額定電流表相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電動機額定電流表 相關的專業交流討論,更多電動機額定電流表相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

開關電源額定電流

高壓真空斷路器額定電流

久久99亚洲精品久久| 丁香久久狠| 男人用嘴添女人下身免费视频| 精品无码一区二区三区色噜噜| 灯塔市| 五月丁香激情在线| 色五月激情丁香婷婷| 九九九久久| 国产日产精品_国产精品毛片| 91精品国产综合久久久密臀九色 | 欧美激情综合一区| 欧美一区2区三区4二百| 涩爱av地址| 久久久噜噜噜久久久白丝袜| 青草草成人网| 无码乱人伦一区二区亚洲第一| 婷婷激情四射五月天| 国产精品精| 久久双飞| 中文字幕日韩欧美乱码精品在线| 一区二区熟妇| 无遮拦粉嫩小泬久久久久| 五月婷婷色婷婷| 日韩日AV在线| 免费在线你懂的| 亚洲AV日韩AV无码另类| www.东京热.com| JULIA乱码中文一二三区| 婷婷激情五月天| 久久青青国产| 国产亚州精品99色婷婷| 超碰色| 日本亚洲精品视频在线观看| 免费男人和女人牲交视频全黄| 国产无遮挡又黄又爽在线视频| 亚洲欧美动漫人妻| 亚洲激情二区| 欲爱| 毛片黄片| 久久少妇日韩| 黄色熟女AV网址|