下面的圖片來自配電手冊。請教短路點附近的異步電動機反饋電流初始值等于什么?依據在哪里?提前謝謝您的回復。
下面圖片中的由短路點附近的異步電動機反饋電流初始值,請教該電流值指的是電動機的額定電流乘以起動倍數嗎?提前謝謝您的回復。
個人問題,請大家指教
短路電流電動機反饋在配電手冊里151頁下面4-29 4-30公式說明了反饋電流對交流分量初始值和電流峰值的影響,那對全電流最大有效值的影響應該怎么確定呢?
我在電氣工程師手冊上看到:用電設備的起動電流倍數,鼠籠式電動機取5~7,繞線型電動機取2~3,直流電動機取1.7,電焊變壓器取3倍. 又在電動機一章介紹上看到,Y型異步電動機液體電阻啟動時,起動電流為額定電流的2~3倍.繞線型異步電動機無觸點變阻器啟動電流為額定電流的1~1.5倍. 它們之間到底有什么區別?電動機的啟動電流到底是額定電流的多少倍呢??請專家給我指點!!!!
三相異步電動機額定狀態下運行,當電源頻率降低時,轉速下降,為什么電流也下降了呢???如果電動機用變頻控制的話不是頻率越低輸出電流也越小嗎??這樣不是有矛盾???
請教圖中標注為紅色的電動機的電容電流是否即為電動機的單相接地電流? 如是的話? 為什么電纜線路不接地也會(huì )產生電容電流,兩者有何區別? 提前謝謝您的回復。
請問各位: 如題, 手冊上說電機組的額定電流和小于 不考慮電機反饋時 短路電流的百分之一時, 可不考慮電動機反饋電流的影響, 但我想這個反饋電流是真實存在的, 那么如果不考慮反饋電流時算出的短路電流是45KA(低壓), 而反饋電流是8KA, 那么這個考慮和不考慮對我選擇低壓的柜體, 開關有很大影響啊, 因為一個是50KA, 一個就要上升到65KA了.
我看了一些圖集,對一些電動機的整定電流取值都很大。比如有一7.5KW的排風機,器斷路器整定電流為25A,用力6mm的線。我感覺是否有點太大拉。 不知大家在這方面有什么獨到的見解。
05供配電 專業
新修一臺JZR2-21-6, 3.5千瓦繞線式電動機,都是按電機維修手冊上的標準數據做的,檢查接線都沒有錯。作空載試驗時,測得電流為15安,測轉子開路電壓為105伏,三相平衡。而名牌上額定電流為10.7安,轉子開路電壓為215伏。現在我不明白問題出在那里,望高手們指教。謝謝
各位大師你們好: 有一臺37KW的三相異步電動機,帶空壓機用的!采用星/三角降壓?dòng),在運行的時候電流表顯示只有50安多一點!請問為什么呢?謝謝!
90KW繞線式電動機,額定電流179A,請教:用頻敏變阻器啟動,啟動電流多少?因為要給這個電機配發電機組,需要啟動電流這個參數,因為電機要定制,沒法測試。 有的電工書上說,繞線轉子電機用頻敏變阻器啟動,啟動電流是額定電流的2.5倍,不知這個數據是否正確?請大家發表發表看法。
請問怎么測量匝間短路和相間短路用萬用表測量電阻可以嗎?用兆歐表行不?還有用萬用表測量線圈能大致判斷出線圈好壞嗎?兆歐表短接測量棒為什么電阻有幾十M歐姆呢? 答:小功率電機可以用萬用表粗略判斷,大功率電機需用等臂電橋測量,因為等臂電橋可以精確到0.00001歐母,所以普通萬用表就無能為力了。兆歐表是測電機絕緣俗稱漏不漏電,兆歐表實質是一個小
啟動電流是指電器設備(感性負載)在剛啟動時的沖擊電流,是電機或感性負載通電瞬間到運行平穩的短暫時間內的電流變化量,這個電流一般是額定電流的4~7倍,國家規定,為了線路的運行安全及其它電氣設備的正常運行,大功率的電動機必須加裝啟動設備,以降低啟動電流。
是為了防止操作過電壓嗎？我現在是在開關柜上安裝復合式過電壓保護器,可以代替它嗎?
請問為什么有關電動機的討論這么少?電廠電動機可不少呀?我廠的就經常出問題,電機經常燒,軸承老出問題,煩死了!!很想學習這方面的知識!!!!!!!!
我查過資料電動機的轉距和U2成正比,可是發現實際描述的時候是:隨著負載的增大,電機轉速下降,電流增大,轉距也增大了,然后電機轉速再加大,達到運轉平衡,這是怎么回事呢,這樣的話轉距和電壓的關系就不是正比了呀,請各位高手幫忙?不盛感激!
電動機短路電流
電動機短路電流專題,為您提供電動機短路電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電動機短路電流 相關的專業交流討論,更多電動機短路電流相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題